Teodor72 27 Sie 2025 00:31 384 9
REKLAMA
  • #1 21645625
    Teodor72
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Potrzebuję sterować wyjściem za pomocą przycisku mono, ale wyjście to powinno włączać się i wyłączać w określonych czasach i na określonym czasie.

    Czyli ON na 5 min, później OFF na 5 min i ponownie ON na 5 min i tak przez godzinę od podania impulsu z przycisku.

    Jak to skonfigurować, bo nie mam pomysłu.

    Integra 32
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 21645721
    skyguy
    Poziom 16  
    Posty: 321
    Pomógł: 19
    Ocena: 185
    Wejście 1 - Typ: NO, "47. Bez akcji alarmowej" - start sekwencji
    Wyjście 1 - Ustawiasz jako "24 przełącznik MONO", czas działania 60min. Z wejścia 1.

    To wyjście będzie nam odliczać przedział czasu. Teraz to wyjście powinno się załączyć na 60min po naruszeniu Wejścia 1.

    Teraz musimy zrobić wyjście, które wystartuje sekwencję przełączania:
    Wyjście 2 - Ustawiasz jako "24 przełącznik MONO", czas działania 1s.

    Wyjście 2 zapali sie na 1s po naruszeniu Wejścia 1.

    Teraz robimy przerzutnik:
    Wyjście 3 - Typ: 83. Koniec sygnalizacji wyjść, czas 5 min
    Wyjście 4 - Typ: 83. Koniec sygnalizacji wyjść, czas 5 min

    Do wyjścia 3 zaznaczamy koniec sygnalizacji z Wyjść 2 oraz 4.
    Do wyjścia 4 zaznaczamy koniec sygnalizacji z Wyjścia 3.

    Jeżeli naruszymy wejście 1, zapali nam się wyjście 1 na 60min. oraz wyjście 2 na na 1s. Gdy wyjście 2 zgaśnie odpali się na 5 min wyjście 3, gdy wyjście 3 zgaśnie odpali sie na 5 min wyjście 4. Gdy wyjście 4 zgaśnie odpali się wyjście 3 i już tak w kółko 3-4-3-4-3-4...

    Teraz musimy dodać wyjście 5, które będzie się zapalało tylko, gdy sekwencja jest włączona (Wyjście 1) oraz np. gdy Wyjście 3 jest zapalone.

    Wyjście 5 Typ. 46. Iloczyn logiczny wyjść, Zaznaczamy wyjścia 1 (odliczanie 60min) oraz Wyjście 3 które zapala się na 5 min co 5 min.

    I tak wyjście 5 będzie się zapalało i gasiło 5/5min przez 60min po naruszeniu wejścia 1.

    To tak na szybko niestety 5 wyjść do tego rozwiązania trzeba wykorzystać, ale pewnie istnieje wiele rozwiązań Twojej zagwostki.
    Po pierwszym starcie sekwencji wyjścia 3 i 4 będą się przełączać w nieskończoność. Wystartowałem to z wyjścia 2 żeby mieć zawsze pewność, że sekwencja będzie chodzić.

    Zaprogramuj i spróbuj na mniejszych czasach najpierw. Pokombinuj może uda się zejść z ilości wyjść.
  • #3 21646575
    Teodor72
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Wszystko działa za pierwszym razem.

    Jednak po upływie 60 min wyjścia 3 i 4 nadal się przełączają w nieskończoność.

    I teraz zależy, jak się wstrzelisz z przyciskiem załączającym, to może się okazać, że pierwsza sekwencja będzie trwać 1 min albo 4 min, druga i kolejne to już zawsze będą 5 min.

    Jak zatrzymać sekwencję 3-4-3-4 po upływie 60 min?
  • REKLAMA
  • #4 21647537
    skyguy
    Poziom 16  
    Posty: 321
    Pomógł: 19
    Ocena: 185
    W moim rozwiązaniu nie zatrzymasz, to już są wyjścia poświęcone :)

    Możesz spróbować:
    - Dodać "Wejście 2" "92. Wyłącz grupę wyjść", do grupy dodać te dwa migające (Wyjście 3,4) - nie wiem, jak to się zachowa do końca.

    Pewnie ręcznie nie chcesz tego robić więc:
    - Dodajesz np "Wyjście 6" jak poprzednio Mono na 1s., Typ: 83. Koniec sygnalizacji wyjść. z wyjścia 1 - odmierza 60min. Te "Wejście 2" wyżej ustawiasz jako Typ linii: "8:Według wyjścia", Wybierasz Wyjście 6.

    Rezultat:
    - Jak się skończy czas 60min z Wyjścia 1, zostanie to zasygnalizowane na Wyjściu 6. Przerzucamy to na Wejście 2. Wejście 2, wyłącza grupę wyjść (Wyjścia 3, 4).

    Oczywiście możesz do tego wykorzystać wejścia wyjścia wirtualne - nie fizyczne - te do których masz podpięty hardware.
  • REKLAMA
  • #5 21648337
    Teodor72
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Niestety (Wyjścia 3 i 4) nie można dodać do grupy, bo to typ 83: Koniec sygnalizacji wyjść.

    Z instrukcji:

    Wyjścia typu PRZEŁĄCZNIK MONO, PRZEŁĄCZNIK BI, PRZEKAŹNIK TELEFONICZNY, ROLETA
    W GÓRĘ i ROLETA W DÓŁ można pogrupować ze względu na realizowaną funkcję.
  • #6 21650082
    skyguy
    Poziom 16  
    Posty: 321
    Pomógł: 19
    Ocena: 185
    Używasz do tego jakieś manipulatora? Czy bezpośrednio przez przycisk podłączony do wejścia załączasz sekwencję?
  • #7 21650083
    dawidoo2115
    Poziom 13  
    Posty: 100
    Pomógł: 6
    Ocena: 27
    Też kiedyś walczyłem z podobnym tematem w Integrze. Czasem proste rzeczy wymagają tam niezłej gimnastyki.
  • REKLAMA
  • #8 21650189
    Teodor72
    Poziom 7  
    Posty: 15
    >>21650082

    Przycisk dzwonkowy
  • Pomocny post
    #9 21652279
    skyguy
    Poziom 16  
    Posty: 321
    Pomógł: 19
    Ocena: 185
    OK - myślałem, że masz do tego manipulator jaikś - możnaby wykorzystać jego logikę.

    To teraz spróbuj inaczej:

    Wejście 1 - Typ: NO, "47. Bez akcji alarmowej" - start sekwencji
    Wyjście 1 - Ustawiasz jako "24 przełącznik MONO", czas działania 60min. Z wejścia 1.

    Wyjście 2 - Ustawiasz jako "14 naruszenie wejścia MONO", czas działania 1s.

    Wyjście 3 - Typ: 83. Koniec sygnalizacji wyjść, czas 5 min
    Wyjście 4 - Typ: 83. Koniec sygnalizacji wyjść, czas 5 min

    Do wyjścia 3 zaznaczamy koniec sygnalizacji z Wyjść 2 oraz 5.
    Do wyjścia 4 zaznaczamy koniec sygnalizacji z Wyjścia 3.

    Wyjście 5 Typ. 46. Iloczyn logiczny wyjść, Zaznaczamy Wyjścia 1 oraz Wyjście 4

    Wyjście 6 Typ. 46. Iloczyn logiczny wyjść, Zaznaczamy Wyjścia 1 oraz Wyjście 3 - To jest Twoje ostateczne wyjście sterujące teraz

    W tym przypadku uzależniłem przeskakiwanie Wyjść 3/4 od iloczynu Wyjścia 5.
    Jak ten warunek nie będzie spełniony, to wyjścia przestaną się przerzucać.
    Po upłynięciu czasu wszystkie się wyłączy po 10min chyba, że znów naruszysz wejście 1.
    Wyjście 6 odpali się odrazu po naruszeniu wejścia 1.
  • #10 21689645
    Teodor72
    Poziom 7  
    Posty: 15
    Nie było mnie przez 2 tygodnie.
    Dzisiaj wprowadziłem wszystko i działa jak należy.

    Bardzo dziękuję za pomoc!

    Temat uważam za zamknięty.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji wyjścia w systemie alarmowym Integra 32, które po impulsie z przycisku mono ma pracować w cyklu 5 minut ON / 5 minut OFF przez 1 godzinę. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje wejście typu NO do uruchomienia sekwencji oraz wyjścia skonfigurowane jako przełączniki MONO i wyjścia typu 83 (koniec sygnalizacji wyjść) do realizacji cyklicznego przełączania. Problemem było zatrzymanie cyklu po upływie 60 minut, ponieważ wyjścia typu 83 nie mogą być grupowane. Ostateczne rozwiązanie polega na zastosowaniu dodatkowych wyjść typu 46 (iloczyn logiczny) łączących warunki czasowe i sygnały z innych wyjść, co pozwala na automatyczne zatrzymanie cyklu po godzinie. Wykorzystano również wyjścia typu 14 (naruszenie wejścia MONO) oraz logiczne powiązania między wyjściami, aby sterować sekwencją. Konfiguracja działa poprawnie z przyciskiem dzwonkowym bez użycia manipulatora.