Wymiana przyłącza 1-faz na 3-faz: czy odcinek LGY 1x10mm2 do licznika jest zgodny?

ziooober88 29 Sie 2025 11:05 198 2
REKLAMA
  • #1 21647661
    ziooober88
    Poziom 15  
    Posty: 1155
    Ocena: 491
    Witam, jestem na etapie wymiany przyłącza z 1-fazowego na 3-fazowe. Od WLZ do licznika mam doprowadzony przewód 4x10 mm² i to wchodzi na wyłącznik nadprądowy C32. I teraz moje pytanie: czy mogę od wyłącznika nadprądowego do licznika dojechać linką LGY 1x10 mm²? Czy musi to być drut? Pytam ze względów wygody. Ale czy jest to możliwe do wykonania zgodnie ze sztuką?
  • REKLAMA
  • #2 21647739
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #3 21655090
    waton

    Poziom 12  
    Posty: 69
    Pomógł: 6
    Ocena: 20
    To zależy od układu sieci. Jeżeli jest to TN-C to tak trzeba minimum 10mm² przewód PEN w miedzi. A jak inny układ np TN-S to te wymagania nie muszą być spełnione.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Kolejne pytanie. Czy przewód LgY to ma być do uziemienia ? Piszesz o wyłączniku nadprądowym. LgY to jest 1 przewód. A rozumiem, że ty chcesz kabel 4 żyłowy lub 5 żyłowy w zależności od rodzaju sieci