logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

SICK InspectorP V2D611P-MMIBI4 – brak danych pozycji w PLC S7-1212 przez Profinet

madiz08 30 Sie 2025 22:02 153 3
  • #1 21649077
    madiz08
    Poziom 14  
    Posty: 517
    Pomógł: 4
    Ocena: 172
    Mam czujnik wizyjny SICK InspectorP V2D611P-MMIBI4
    mam jego ustawionego, że po trigerze, robi zdjęcie, podaje pozycję:
    Interfejs urządzenia SICK InspectorP pokazujący wynik wykrycia obiektu z tekstowym ciągiem współrzędnych wyjściowych „{ pos_x: 25, pos_y: 5 }”.
    Nie mogę odczytać tej wartości w PLC Siemens S71212, znalazłem tylko GSDML inspector P621
    Zrzut ekranu przedstawiający konfigurację urządzenia SICK InspectorP w środowisku TIA Portal z widocznymi adresami wejść i wyjść.
    konfiguracja przebiegła ok, PLC widzi SICK, ale...
    Zrzut ekranu z TIA Portal pokazujący tablicę obserwacyjną z adresami bajtów z zakresu %IB68–%IB99, wszystkie z wartością 16#00.
    wszystkie bajty z zakresu IB68-IB99 zawsze mają wartość 0, nic się nie dzieje. Nie mogę znaleźć jakiejkolwiek informacji jak ma wyglądać ta komunikacja, czy trzeba to jakoś zainicjalizować? Być może przez profinet mam wysłać triger? Na razie jest przez wejście cyfrowe na SICKu. Nie mogę znaleźć jakiegokolwiek mapowania
  • #2 21649339
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8564
    Pomógł: 1203
    Ocena: 2636
    Jak dla mnie problem leży po stornie czujnika wizyjnego, nie pracowałem na SICK'u ale podejrzewam że tam musisz w jego ustawieniach odpowiednio skonfigurować co ma być wysyłane po profinecie.
    Wygląda to tak jak byś GDSML miał prawidłowego bo nie masz błędów komunikacji z czujnikiem ale nie dostajesz danych, to że robisz triga fizycznie po I/O nie powinno mieć znaczenia.
  • #3 21649537
    madiz08
    Poziom 14  
    Posty: 517
    Pomógł: 4
    Ocena: 172
    No tez tak uważam, ale w SOPASair, czyli połączenie w przeglądarce, za dużo tam nie ma do ustawienia, także nie wiem co mam robić
  • Pomocny post
    #4 21649544
    spinacz
    Poziom 42  
    Posty: 8564
    Pomógł: 1203
    Ocena: 2636
    A nie ma softu dedykowanego do tego czujnika?
    Powinien być soft konfiguracyjny.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Nova Inspector, chyba potrzebujesz tego softu.
REKLAMA