logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Jaki przekrój kabla YKY do WLZ w rurze osłonowej 50 mm dla 40 kW, 63 A, 25 m w suchym gruncie?

06 Gru 2025 15:45 582 6
  • #1 21773015
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #2 21773040
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7333
    Pomógł: 1019
    Ocena: 1329
    Taki chyba doktorat.
    Ale Ty nie układasz kabla w ziemi tylko w rurze.
    Odprowadzanie ciepła słabsze i stąd i obciążalność mniejsza.
    P.S. A po co ta rura?
  • #3 21773054
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #4 21773086
    jozgo
    Poziom 42  
    Posty: 7333
    Pomógł: 1019
    Ocena: 1329
    Połóż 16 mm² i nie doktoryzuj się.
  • #5 21773245
    clubber84
    Poziom 39  
    Posty: 5137
    Pomógł: 445
    Ocena: 1721
    Witam.
    pietryna napisał:
    W projekcie WLZ...

    pietryna napisał:
    Chciałem zakopać już jeden kabel...

    co na temat twoich "obiekcji" powiedział elektryk?
    Bo tylko on może wprowadzić poprawki i przekazać je projektantowi do konsultacji i naniesienia w projekcie.

    Pozdrawiam
  • #6 21774507
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #7 21774508
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono dobór przekroju kabla YKY do WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) w rurze osłonowej 50 mm dla obciążenia 40 kW, 63 A na długości około 25 m w suchym gruncie o rezystywności cieplnej 3-4 K·m/W. W projekcie przewidziano kabel YKY 4x10 mm² dla przyłącza TN-C o mocy 22 kW i zabezpieczeniu 40 A. Autor chciał zastosować kabel o większym przekroju, aby obsłużyć ewentualne zwiększenie mocy do 40 kW (63 A). Analiza tabel doboru przewodów wskazuje, że dla trzech żył w rurze osłonowej i warunków gruntowych 20°C wystarczający byłby przekrój 25 mm², jednak przy wyższej rezystywności (4 K·m/W) może być konieczne zwiększenie do 35 mm². Dyskusja podkreśla, że przekrój 35 mm² może być nadmierny, ale zapewnia zapas mocy i bezpieczeństwa. Wskazano również, że suchy grunt i brak retencji wody sprzyjają lepszemu odprowadzaniu ciepła, co wpływa na dobór przekroju kabla. Ostatecznie zaleca się uwzględnienie warunków instalacji, rezystywności gruntu oraz ewentualnego wzrostu obciążenia przy doborze przekroju kabla YKY do WLZ.
REKLAMA