logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Piec do ceramiki 5,2kW/220V – wyzwalanie RCD 40A 30mA przy 1200°C, przyczyny?

michal9794 16 Gru 2025 09:23 282 11
REKLAMA
  • #1 21781922
    michal9794
    Poziom 2  
    Posty: 6
    Witam serdecznie, posiadam problem z piecem do wypalania ceramiki. Gdy piec osiąga temperaturę 1200°C, następuje zadziałanie wyłącznika RCD. Co może być powodem tego zjawiska?
    Parametry pieca:
    Moc 5,2 kW
    1 faza 220 V
    Max temperatura 1300°C

    Piec w zestawie, fabrycznie na złącze siłowe 32 A.
    Jest możliwość podłączenia pieca na dwie fazy, ale w moim przypadku jest oryginalnie na jedną fazę, przy czym zabezpieczenia dobrane są trójfazowe
    Zabezpieczenia:
    RCD 40 A 30 mA 4-polowy
    MCD B25

    Pod ten RCD podłączony jest tylko piec.
    Rezystancja grzałek na zimno ~5 Ω
  • REKLAMA
  • #2 21781929
    Adam Walko
    Poziom 35  
    Posty: 2594
    Pomógł: 212
    Ocena: 441
    michal9794 napisał:
    Co może być powodem tego zjawiska?

    Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odpowiedział na tak postawione pytanie elektryk.
    Na miejscu, po wykonaniu pomiarów, bez trudu ustali i usunie przyczynę.
  • #3 21781930
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    >>21781922
    Kilka pytań:
    1) W jakim celu zostało zamontowane RCD do tego obwodu?
    2) Jakiego typu zamontowano RCD - A czy AC ?
    3) Czy instalacja została przygotowana zgodnie z zaleceniami producenta w tym zakresie?

    Może kolega podać dokładny model pieca?

    michal9794 napisał:

    Moc 5,2kV

    Moc podajemy w kilowatach - [kW].
  • REKLAMA
  • #4 21782047
    michal9794
    Poziom 2  
    Posty: 6
    >>21781930
    1. Jako ochrona dodatkowa.
    2. Typ AC: testowana była różnicówka Noark EX9L-N i Eaton (zdjęcia obu załączam)
    3. Nie mam informacji od producenta, ponieważ piec został zakupiony jako używany, a sprowadzony i dostępny jest tylko na Białorusi
    4. Link do pieca: https://mufelpech.by/shop/vertikalnye-pechi/p...kalnoj-zagruzki-mys-gorn-v60-1300-bestseller/Wyłącznik różnicowoprądowy Eaton typu RCCB w opakowaniuWyłącznik różnicowoprądowy Noark Ex9L-N, 40A, 30mA, typ AC, oznaczenia techniczne
  • REKLAMA
  • #5 21782068
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17829
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    michal9794 napisał:
    1. Jako ochrona dodatkowa
    Nie jest potrzebna.
    michal9794 - zlec fachowcowi przegląd instalacji z pomiarami.
    (w tym przyłącza pieca)
  • #6 21782085
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    Cytat:

    1. Jako ochrona dodatkowa

    Kolega ma układ sieci TT, że wyłącznik różnicowoprądowy pełni funkcję ochrony dodatkowej ? Jeżeli tak to równie dobrze może być to krótkozwłoczny 100mA... W układzie TN najpewniej ten MCB załatwia sprawę SWZ.
    Zakładam jednak, że koledze chodziło o ochronę uzupełniającą - ta w tym wypadku przecież nie jest wymagana, zakładając, że gniazdo 32A zasila te konkretne urządzenie i dodatkowo nie jest użytkowane na zewnątrz.
    Cytat:

    2. Typ AC testowana była różnicowka noark ex9l-n i Eaton (zdjęcia obu załączam)

    Najlepiej byłoby wymienić na typu A - znajdują się tam zapewne różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, przez co AC może błędnie wyzwalać.

    To tak na początek. Widziałem instrukcję obsługi podobnych pieców i często były tam wymagania o tym, aby nie podłączać do instalacji z RCD, bo może to powodować zbędne zadziałania.
    Może być też sytuacja, że problem jest w samym urządzeniu (uszkodzenie izolacji)...
  • #7 21782121
    michal9794
    Poziom 2  
    Posty: 6
    >>21782085
    Chodzi o ochronę uzupełniającą. Przepraszam, mój błąd.
    Wnioskując z twojej wypowiedzi, nie potrzeba do tego urządzenia innego wyłącznika niż nadprądowy. Czy jest to zgodne z normami? I czy w tym przypadku powinienem dociągnąć z podrozdzielnicy dodatkowy przewód uziemiający i podłączyć do obudowy pieca? W teorii przewód PE powinien być ciągły, jeżeli dobrze rozumiem.
    Czy RCD typu A załatwi sprawę?
  • #8 21782141
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17829
    Pomógł: 1231
    Ocena: 3488
    michal9794 napisał:
    I czy w tym przypadku powinienem dociągnąć z podrozdzielnicy dodatkowy przewód uziemiający i podłączyć do obudowy pieca? W teorii przewód PE powinien być ciągły jeżeli dobrze rozumiem.
    Źle rozumiesz !
    Zaproś fachowca, niech to zaprojektuje ,wykona i zrobi pomiary.

    michal9794 - elektryki nie robi się "na wkrętak" i nie kupuje się gadżetów.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #9 21782149
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    michal9794 napisał:
    >>21782085
    Chodzi o ochronę uzupełniającą, przepraszam mój błąd.
    Wnioskując z twojej wypowiedzi nie potrzeba do tego urządzenia innego wyłącznika niż nadprądowy. Czy jest to zgodne z normami? I czy w tym przypadku powinienem dociągnąć z podrozdzielnicy dodatkowy przewód uziemiający i podłączyć do obudowy pieca? W teorii przewód PE powinien być ciągły jeżeli dobrze rozumiem.


    Ogólnie rzecz biorąc, zakładając, że instalacja tego obwodu gniazda jak i same gniazdo - przeznaczone są tylko i wyłącznie do zasilenia tego konkretnego urządzenia można by zrezygnować z urządzenia różnicowoprądowego wysokoczułego 30mA. Niemniej jednak nadal te gniazdo mogą eksploatować osoby postronne i obwody tego typu najczęściej zabezpiecza się jednak wyłącznikami różnicowoprądowymi, pomimo, że norma tego bezpośrednio w takim wypadku nie nakazuje (nie są to gniazda ogólnego przeznaczenia). Najlepszym rozwiązaniem byłoby podłączyć ten obwód bez użycia wtyczki i gniazda - tzw. "podłączenie na stałe".

    Niech kolega nic nie kombinuje samemu w instalacji, a nasze informacje traktuje jako dodatkową wiedzę - najlepiej wezwać fachowca, który stwierdzi na miejscu czy problem tkwi w urządzeniu czy błędnej instalacji. Pomierzy co trzeba. Następnie wdroży środki zaradcze dla tej konkretnej instalacji. Zastosowanie wyłącznika różnicowprądowego typu A czy w ogóle rezygnacja z RCD 30mA jest jedną z opcji, ale bez oglądu sytuacji na miejscu przez elektryka proszę nie wprowadzać samemu żadnych zmian - w szczególności w instalacji.
  • #10 21782166
    michal9794
    Poziom 2  
    Posty: 6
    >>21782149
    Dziękuję bardzo za udzielone mi rady.
    Czy mogę prosić o propozycję jakiejś literatury, gdzie mógłbym zaczerpnąć wiedzy odnośnie instalacji elektrycznej?
    Z góry bardzo dziękuję. Chciałbym poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.
  • Pomocny post
    #11 21782817
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    michal9794 napisał:
    >>21782149
    Czy mogę prosić o propozycję jakiejś literatury, gdzie mógłbym zaczerpnąć wiedzy odnośnie instalacji elektrycznej?
    Z góry bardzo dziękuję. Chciałbym poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

    Literatury jest sporo... Jeżeli kolega chciałby zacząć od podstaw to polecam książkę Henryka Markiewicza pt. "Instalacje elektryczne".
    Potem może kolega poprzeglądać dostępne artykuły na stronie śp. dr Edwarda Musiała: Link.
    Jest tego znacznie więcej, ale na ten moment polecałbym zapoznać się z powyższym.
  • #12 21782851
    michal9794
    Poziom 2  
    Posty: 6
    Dzięki informacjom zdobytym podczas konwersacji z użytkownikami wiem, jak postąpić i wiem, że jest to zgodne z ogólnie obowiązującymi normami.

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy pieca do ceramiki o mocy 5,2 kW i napięciu 220 V, który przy osiągnięciu temperatury 1200°C powoduje wyzwalanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o parametrach 40 A i 30 mA. Piec jest fabrycznie przystosowany do podłączenia jednofazowego, choć posiada złącze siłowe 32 A i zabezpieczenia trójfazowe (RCD 4-polowy oraz MCD B25). Możliwe przyczyny wyzwalania RCD to: nieszczelności izolacji grzałek lub elementów grzewczych przy wysokiej temperaturze, prądy upływowe generowane przez piec ceramiczny, niewłaściwe dopasowanie zabezpieczeń do charakterystyki obciążenia, a także potencjalne uszkodzenia instalacji elektrycznej lub samego pieca. Zalecane jest sprawdzenie stanu izolacji grzałek, poprawność podłączenia elektrycznego, a także ewentualna zmiana zabezpieczeń na bardziej odpowiednie do charakteru obciążenia pieca. Możliwe jest również rozważenie podłączenia pieca na dwie fazy, jeśli jest to zgodne z instrukcją producenta i instalacją elektryczną.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA