logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

IPZ poniżej 2 omów w instalacji TT – czy to możliwe? Wasze doświadczenia z pomiarów

puharzet 20 Gru 2025 12:41 612 14
REKLAMA
  • #1 21785537
    puharzet
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    Witam forumowiczów.
    Proszę o wypowiedź praktyków pomiarowców mających doświadczenie z instalacjami w układzie TT.
    Czy miał ktoś z was przypadek, że IPZ w instalacji TT była na poziomie poniżej 2 Ω?
    Pytam, bo kiedyś robiłem pomiary w takiej instalacji i były to dużo wyższe wartości.
    Uprzedzając pytania:
    - sieć pracuje w układzie TT (według warunków i oględzin ZK)
    - wiem, jak wykonywać pomiary
    - nie ma połączenia N-PE w mojej instalacji
    Chodzi mi o to, czy ktoś się z takimi wartościami spotkał w tym typie sieci i czy braliście za pewnik takie wyniki, czy raczej domniemywać błąd w instalacji u sąsiada lub w sieci.
  • REKLAMA
  • #2 21785575
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17803
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    puharzet napisał:
    IPZ w instalacji TT była na poziomie poniżej 2 omów?
    Chodzi mi o to czy ktoś się z takimi wartościami spotkał w tym typie sieci i czy braliście za pewnik takie wyniki.
    Fachowiec w takiej sytuacji mierzy rezystancje uziomu sztucznego.
  • REKLAMA
  • #3 21786100
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    Zapewne jest coś nie tak podłączone...
    W takiej sytuacji najlepiej zmierzyć również pętle dla L-L oraz L-N i porównać wyniki. Do tego rzeczywiście jak kolega wyżej napisał można zmierzyć rezystancję uziomu, która nie powinna być większa niż IPZ.
  • #4 21786277
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17803
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    cz4rnypan napisał:
    W takiej sytuacji najlepiej zmierzyć również pętle dla L-L oraz L-N i porównać wyniki
    Jakie wnioski chcesz wyciągnąć z tych pomiarów ?
    cz4rnypan napisał:
    Do tego rzeczywiście jak kolega wyżej napisał można zmierzyć rezystancję uziomu, która nie powinna być większa niż IPZ.
    cz4rnypan - w instalacji jest uziom sztuczny, także uziomy naturalne.
  • #5 21786300
    puharzet
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    CYRUS2 napisał:
    Fachowiec w takiej sytuacji mierzy rezystancje uziomu sztucznego.

    Fachowiec wykonał wszystkie wymagane pomiary łącznie z pomiarem uziomu (1,68 Ω).
    Uziom jest fundamentowy na poziomie około 5 m pod ziemią (budynek podpiwniczony).
  • REKLAMA
  • #6 21786380
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17803
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    puharzet napisał:
    Czy miał ktoś z was przypadek, że IPZ w instalacji TT była na poziomie poniżej 2 Ω?
    puharzet napisał:
    Fachowiec wykonał wszystkie wymagane pomiary łącznie z pomiarem uziomu (1,68 Ω).
    Przy pomiarze uziomu sztucznego usunąłeś uziomy naturalne ?
    Niezależnie od tego.
    IPZ L-PE w instalacji poniżej 2Ω - ile wynosi Rw samego L ?.
  • #7 21786393
    puharzet
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    Jest to dla mnie zrozumiałe, ale szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest, chciałbym znaleźć przyczynę. Czy spotkaliście się z taką sytuacją, że w warunkach była instalacja TT, a w rzeczywistości dostawca energii miał układ TN? Drugą przyczyną może być mostek N-PE u sąsiada, który jest zasilany z tej samej skrzynki, ale tego nie sprawdzę, bo nie mam tam dostępu.
  • #8 21786406
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17803
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    puharzet napisał:
    Czy spotkaliście się z taką sytuacją że w warunkach była instalacja TT a w rzeczywistości dostawca energii miał układ TN?
    To bez znaczenia.
    Układy TN i TT u dostawcy różnią tylko liczbą wykonanych uziomów N.
    puharzet napisał:
    drugą przyczyną może być mostek N-PE u sąsiada który jest zasilany z tej samej skrzynki ale tego nie sprawdzę.
    Nie ma takiej opcji.

    Natomiast sytuacja może być taka, że uziomy naturalne twojej instalacji i sąsiada łączą te instalacje.
    To jest nazywane jako "wyspa TT" na obszarze TN.
  • #9 21786416
    cz4rnypan
    Poziom 18  
    Posty: 195
    Pomógł: 27
    Ocena: 83
    CYRUS2 napisał:
    cz4rnypan napisał:
    W takiej sytuacji najlepiej zmierzyć również pętle dla L-L oraz L-N i porównać wyniki
    Jakie wnioski chcesz wyciągnąć z tych pomiarów ?

    Takie, że w układzie TT IPZ dla L-PE powinno być inne niż L-N/L-L.
    CYRUS2 napisał:

    cz4rnypan - w instalacji jest uziom sztuczny, także uziomy naturalne.

    Nie rozumiem za bardzo o co koledze chodzi, oczywiście, że są uziomy sztuczne i naturalne. Niezależnie od tego IPZ L-PE w układzie TT jest wyższa niż rezystancja uziomu, a przynajmniej powinna być.

    W odniesieniu do układu sieciowego jeszcze, może być sytuacja, że ktoś zrobił "wyspę TN w układzie TT", co jest niedopuszczalne... Można zrobić wyspę TT w układzie TN pod pewnymi warunkami, ale sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna.
  • #10 21786789
    puharzet
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    CYRUS2 napisał:
    Układy TN i TT u dostawcy różnią tylko liczbą wykonanych uziomów N

    No, nie powiedziałbym, że tylko tym się różnią.
    CYRUS2 napisał:
    To jest nazywane jako "wyspa TT" na obszarze TN.

    Może kolega rozwinąć temat, bo czegoś tu nie rozumiem.
    Uziom sam robiłem na etapie fundamentów. Nic podobnego nie jest możliwe.
  • #11 21786972
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17803
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    CYRUS2 napisał:
    Układy TN i TT u dostawcy różnią tylko liczbą wykonanych uziomów N
    puharzet napisał:
    No nie powiedziałbym że tylko tym sie różnią.
    Podaj inne różnice w sieci rozdzielczej.
    CYRUS2 napisał:
    To jest nazywane jako "wyspa TT" na obszarze TN.

    puharzet napisał:
    Może kolega rozwinąć temat bo czegoś tu nie rozumiem.
    Nie wystarczy dla TT brak połączenia PE z PEN(N) w instalacji.
    Rożne rury to uziomy naturalne.
    Na obszarze TN metalowe rury mogą być u innych odbiorców połączone z PEN.(N)
    Podłączając rury do GSU, na PE może wystąpić tzw. „potencjał przywleczony”.
  • #12 21787010
    puharzet
    Poziom 10  
    Posty: 17
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    CYRUS2 napisał:
    Nie wystarczy dla TT brak połączenia PE z PEN(N) w instalacji.
    Rożne rury to uziomy naturalne.
    Na obszarze TN metalowe rury mogą być u innych odbiorców połączone z PEN.(N)
    Podłączając rury do GSU, na PE może wystąpić tzw. „potencjał przywleczony”.

    Jasne, ale budynek nie ma żadnych rur zewnętrznych takich jak gaz, wodociąg itp. Pomiędzy tym budynkiem a budynkiem obok jest teren dziewiczy. W drodze brak jest jakichkolwiek instalacji oprócz prądu. Mam z tym niezłą zagwozdkę. Liczyłem na to, aby posłuchać opinii kogoś kto miał podobny przypadek. Budynek jest gotowy do odbioru, a na koniec taki zonk.
  • #13 21791885
    michcio
    Specjalista elektryk
    Posty: 2597
    Pomógł: 145
    Ocena: 480
    puharzet napisał:
    Czy spotkaliście się z taką sytuacją, że w warunkach była instalacja TT, a w rzeczywistości dostawca energii miał układ TN?


    Wielokrotnie. W sieci rozdzielczej panuje u wielu OSD wielki bałagan. Sieć z wieloma uziomami widocznymi przy słupach i złączach może formalnie pracować w TT, podobnie jak sieć z z jednym uziomem w stacji i jakimś zardzewiałym drugim na końcu obwodu może pracować formalnie w TN. Dla jednej sieci zasilanej z tej samej stacji trafo czasem wydawane mogą być też warunki zarówno na TN-C, jak i na TT, zależnie od tego w którym roku były wydane. Wielu monterów czasem potrafi mylić układy sieci i wykonywać niedopuszczalne dla danego układu połączenia w złączach kablowych. Ciężko tu coś definitywnego wywnioskować.

    Niemniej jednak nie powinno to mieć wpływu na Twoje pomiary. Czy to "czysty" układ TT, czy może realnie TN-C z wyspą TT w budynku, zasada pozostaje ta sama - jeśli przyjmujesz pracę instalacji w TT i uziom na pewno nie jest metalicznie połączony z którymkolwiek przewodem sieci (w tym pośrednio przez inne sieci uzbrojenia terenu), to układ sieci zasilającej nie powinien mieć wpływu na te pomiary.
    Z ciekawości: jaki jest WLZ między budynkiem a ZK? 4 czy 5 żył? Jeśli 5 żył, to pomimo deklaracji przez OSD że sieć pracuje w TT, niewykluczone że PE tego kabla jest wpięte w ZK do przewodu N lub PEN - w złączach panuje burdel, niektóre oddziały same nie wiedzą co z czym łączą. Upewniłbym się, że przewód PE z WLZ jest odpięty od instalacji na czas pomiaru. Jeśli WLZ ma 4 żyły to w zasadzie nie ma tematu.

    puharzet napisał:
    Jasne, ale budynek nie ma żadnych rur zewnętrznych takich jak gaz, wodociąg itp. Pomiędzy tym budynkiem a budynkiem obok jest teren dziewiczy. W drodze brak jest jakichkolwiek instalacji oprócz prądu.


    Jeśli tak rzeczywiście jest, tzn. brak metalicznego połączenia uziomu z jakąkolwiek siecią uzbrojenia terenu i przewodami zasilającymi z sieci, to pozostaje jedynie wyciągnięcie wniosku, że ten uziom rzeczywiście jest tak dobry. Przy uziomie fundamentowym to możliwe, szczególnie że wspomniałeś o dużym jego zagłębieniu (5 m).
  • REKLAMA
  • #14 21792033
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #15 21792361
    CYRUS2
    Poziom 43  
    Posty: 17803
    Pomógł: 1230
    Ocena: 3487
    puharzet napisał:
    Czy miał ktoś z was przypadek, że IPZ w instalacji TT była na poziomie poniżej 2 Ω?
    Uzasadnione pytanie.
    puharzet napisał:
    - nie ma połączenia N-PE w mojej instalacji
    Nie ma celowo wykonanego.
    Przypadkowe przywarcie N do zbrojenia (lub do PE) jest możliwe.
    (np. wkręt kołka mocującego)
    Możesz to tak sprawdzić.
    Wyłączasz bezpieczniki pozostawiając jeden.
    W tym obwodzie z fazy podajesz 10A w PE =w uziom.
    Prąd w przewodzie N idącym do ZE nie powinien się zmienić.
    Obwód z fazy do ZE powinien się zamknąć tylko przez ziemię = przez uziom.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy możliwości uzyskania wartości rezystancji pętli zwarcia IPZ poniżej 2 Ω w instalacji elektrycznej z układem uziemienia TT. Uczestnicy wskazują, że w typowej instalacji TT rezystancja IPZ L-PE powinna być wyższa niż rezystancja uziomu, a wartości poniżej 2 Ω mogą sugerować błędy w instalacji lub nieprawidłowe połączenia, np. mostek N-PE u sąsiada lub niezamierzone połączenia przewodu neutralnego z ochronnym. Wskazano, że pomiar rezystancji uziomu sztucznego (np. fundamentowego) jest kluczowy i powinien być wykonany poprawnie, z uwzględnieniem usunięcia uziomów naturalnych podczas pomiaru. Możliwe jest występowanie tzw. "wyspy TT" na obszarze sieci TN, co komplikuje interpretację wyników. W praktyce sieci dystrybucyjne często mają niespójności w dokumentacji i układach uziemienia, co może wpływać na wyniki pomiarów. Zaleca się dodatkowe pomiary pętli L-L i L-N oraz sprawdzenie ewentualnych nieprawidłowych połączeń w instalacji i u sąsiadów. Proponowano także metodę testową z podaniem prądu 10 A z fazy do PE przy wyłączonych innych obwodach w celu wykrycia przypadkowego zwarcia N do PE lub uziomu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA