logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

[Rozwiązano] Schemat CO i CWU – weryfikacja instalacji zamkniętej, piec pellet 12 kW, mieszkanie 45 m2

palysmarekt 19 Lut 2026 17:09 273 6
REKLAMA
  • #1 21843330
    palysmarekt
    Poziom 6  
    Posty: 4
    Dzień dobry.
    Przedstawiam schemat instalacji CO z CWU w układzie zamkniętym i poproszę o weryfikację, jeśli można uprościć lub trzeba coś dodać. Jest to mała instalacja dla mieszkania 45 m2.
    Piec na pellet 12 kW z zasobnikiem ciepłej wody. Piec będzie znajdował się w kotłowni położonej pod mieszkaniem, a wszystkie rury będą prowadzone pod stropem i wychodzić do mieszkania bezpośrednio pod grzejniki. Główny pion idzie pod strop kotłowni w rurze 28 mm, pierwsze od wyjścia zasilania jest ochrona powrotu, dalej zawór przełączający CO i CWO, a dalej zawór mieszający utrzymujący stałą temperaturę zasilania na grzejniki. Poszczególne rozgałęzienia to: pierwszy pod dwa grzejniki w podejściu 22 m, dł. 4 m, drugi pod grzejnik (kuchnia) w rurze 18 mm, dł. 3 m i dwie osobne nitki pod małe grzejniki (łazienka i przedpokój) w nitkach 15 mm, dł. 1,5 m.

    Schemat instalacji CO i CWU: kocioł 12 kW, zasobnik 200 l, zawory, grupa bezpieczeństwa i grzejniki

    Będę wdzięczny za weryfikację.

    Schemat CO i CWU: kocioł na pellet 12 kW, bojler 200 l, zawory i rozgałęzienia do grzejników

    AI: Czy mógłby Pan załączyć schemat graficzny instalacji lub dokładniej opisać rozmieszczenie i połączenia poszczególnych elementów (np. pompy, naczynia wzbiorczego, zaworów bezpieczeństwa, odpowietrzników)?
    Pompa obiegowa wmontowana w piecu na powrocie. Naczynie przeponowe zamontowane na powrocie przed zaworem temperaturowym ochrony kotła. Odpowietrzniki przy grzejnikach i jeden na zakończeniu głównego pionu. Oprócz tego odpowietrznik w grupach bezpieczeństwa.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 21843738
    palysmarekt
    Poziom 6  
    Posty: 4
    Rozumiem, lecz poinformowano mnie, że piec ma modulację i polecono mi go ze względu na większy wymiennik ciepła niż model 8 kW, dlatego też taki umieściłem w schemacie. A jeżeli dobiorę piec 8 kW do tego schematu, to reszta będzie dobra?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 21846106
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7018
    Pomógł: 623
    Ocena: 2111
    12kw to zdecydowanie za dużo. Wiadomo, że 12 kw będzie miał większy wymiennik, tylko po co na 45m2???
    Kotły pelletowe modulują w zakresie od 25-30% mocy znamionowej, czyli zejście tego kotłą do 3kW w tak małym mieszkaniu z grzejnikami( 4 szt) to bedzie nadal za dużo , zwłąszcza w okresach przejściowych( jesień, wiosna) a i tak nigdy nie będzie pracował z moca maksymalną jaki i z maksymalną sprawnością. Będziesz miał dziasiątki rozpaleń w ciągu dnia i pójdziesz torbami wydająć kasę na dodatkowy pellet i energię elektrycną. Szukaj kotłą 5-6kW, 8 to już za dużo.
  • #5 21846651
    palysmarekt
    Poziom 6  
    Posty: 4
    Dziękuję bardzo, zastosuję się do tej podpowiedzi. A reszta schematu będzie OK?

    Dodano po 2 [minuty]:

    >>21846651
    Chciałbym jeszcze podpytać, jaki piec o tak niskim kW wybrać. Chodzi mi o firmę.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #6 21846935
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 42  
    Posty: 7018
    Pomógł: 623
    Ocena: 2111
    Filtr magnetyczny do takiego kotła z wbudowaną pompą należy zamontować tuż przed sama pompą, a nie przed zaworem termostatycznym 55*.
    Niektórzy producenci wymagają urządzenia schładzającego w kotle z ukłądem zamkniętym lub zaworu DBV.
  • #7 21848444
    palysmarekt
    Poziom 6  
    Posty: 4
    zastosuję się do podpowiedzi.

Podsumowanie tematu

✨ Przedstawiono schemat instalacji centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) w układzie zamkniętym dla mieszkania o powierzchni 45 m², z piecem na pellet o mocy 12 kW i zasobnikiem CWU. Piec znajduje się w kotłowni pod mieszkaniem, a rurociągi prowadzone są pod stropem do grzejników. Schemat obejmuje główny pion 28 mm z ochroną powrotu, zaworem przełączającym CO i CWU oraz zaworem mieszającym do utrzymania stałej temperatury zasilania. Rozgałęzienia do grzejników wykonano w rurach 22 mm, 18 mm i 15 mm o długościach od 1,5 do 4 m. W dyskusji podkreślono, że moc 12 kW jest nadmierna dla tak małej powierzchni, co może skutkować częstymi rozpaleniami i nieefektywną pracą kotła. Zalecane jest zastosowanie kotła o mocy 5-6 kW, maksymalnie 8 kW, ze względu na modulację mocy pelletowych kotłów (25-30% mocy znamionowej) i optymalizację zużycia paliwa oraz energii elektrycznej. Wskazano, że większy wymiennik ciepła w kotle 12 kW nie jest uzasadniony dla 45 m², a instalacja powinna być dostosowana do mniejszej mocy kotła.
REKLAMA