logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Schemat instalacji CO w układzie otwartym - dobór rur, manometr, naczynie, pompa

damieen25 06 Lip 2013 07:43 53796 79
Najlepsze odpowiedzi

Jak dobrać średnice rur, naczynie wzbiorcze, miejsce manometru i pompę do otwartej instalacji CO z 6–7 grzejnikami w jednym ciągu?

Do takiej otwartej instalacji w miedzi wystarczy główny przewód 1", a rura wzbiorcza/safety pipe powinna mieć fi28 (1") i nie wolno na niej montować żadnej armatury ani zaworu różnicowego [#12492112][#12493256][#12496293] Naczynie wzbiorcze dobiera się na ok. 5–7% zładu wody; przy szacowanym zładu ok. 140 l wychodziło 8–10 l, ale jeśli masz miejsce, lepiej dać większe, np. 20–30 l, żeby mieć większą rezerwę [#12492112][#12492647][#12497573] Manometr najlepiej wstawić na powrocie do kotła na trójniku [#12492112] Pompa nie musi być duża: wystarczy najmniejsza standardowa z przyłączem 1" i wysokością podnoszenia ok. 4 m, np. 25-40; 25-60 uznano za za mocną [#12492112][#12497573][#12495719] Pompa może pracować w poziomie, a obejście/bypass i zawór różnicowy nie są potrzebne, bo instalacja i tak nie będzie chodziła grawitacyjnie [#12492647][#12496050][#12496293] Zawór do spuszczania wody daj w najniższym punkcie instalacji, a dopuszczanie wody lepiej zrobić osobnym zaworem na powrocie niż stałym wężykiem [#12494097][#12494246][#12497573]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA
  • #1 12492036
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem i był bym wdzięczny jak ktoś by mi pomógł, za ok miesiąc będę robił instalacje co ale najpierw zacznę od początku. Mieszkam w starej kamienicy gdzie mieszkanie ogrzewane jest poprzez piec kaflowy. Powierzchnia mieszkania to 69,18m2. Piec mam już wybrany, Witkowski UKS-N o mocy 11 KW bez C.W.U. Chce wymienić piec bo ma już swoje lata i nie trzyma dobrze ciepła i 2 pomieszczenia są dogrzewane kaloryferami elektrycznymi. Chciał bym aby wszędzie było ciepło. Jeżeli chodzi o centralne to nie mam wiedzy na ten temat, dożo czytam i podpytuje znajomych. Narysowałem sam schemat ale potrzebuje aby ktoś go sprawdził i dodał od siebie co by było jeszcze istotne, na schemacie nie ma zaworów itd. W związku z tym mam kilka pytań.
    -czy średnice rur będą dobre
    -gdzie powinien być manometr aby kontrolować ciśnienie wody w instalacji
    -jakiej pojemności powinno być naczynie wyrównawcze,pojemność wodna kotła to 81 l.
    -jaka pompa wystarczy aby układ działał poprawnie i w każdym kaloryferze dobrze grzało.

    W załączeniu dodaje swój schemat. dziękuje z góry.
    Aha instalacja była by w jednej lini, na jednym poziomie. W jednym ciągu było by 6 lub 7 grzejników.
    Załączniki:
    • Schemat instalacji CO w układzie otwartym - dobór rur, manometr, naczynie, pompa schemat instalacji co.JPG (15.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • REKLAMA
  • #2 12492112
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Witam. By pass jest zbędny, druga rzecz to dlaczego taki mocny kocioł? 8kW wystarczy z nawiązką. Pojemność naczynia to 5 do 7% zładu wody, tz każdy grzejnik ma 7 litrów, do tego pojemność kotła i rury mają jakieś 30 litrów. Średnica ro do głównego rozdziału 1" później można redukować, rura wzbiorcza też musi mieć 1", jaki system Cie interesuje? Miedź? Stal? Pp? . Manometr przy powrocie do kotła, wystarczy wstawić na trójniku.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Co do pompy to wystarczy najmniejsza dostępna na rynku, jeśli dobrze dobierzemy przekroje to pociągnie bez kłopotu.
  • #3 12492628
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Witam, kocioł z tego względu 11 kw bo mieszkanie jest szczytowe, w dużym pokoju ciągnie od ściany która ma 18m2 powierzchni, łazienka jest nad korytarzem i tez zimno idzie wiec dla tego większy chce żebym za rok nie musiał wymieniać kotła. Tak instalacja na miedzi, początek instalacji chce na Φ22 do pierwszych tak 3 grzejników, potem redukcja na Φ18 i na samym końcu Φ15. Czy są w samym układzie błędy? Najbardziej chodzi mi o naczynie zbiorcze? Co sadzisz o kotłach Witkowski, jak czytałem to chwalą te kotły.
  • REKLAMA
  • #4 12492647
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Ważne jest by naczynie miało fajke napowietrzającą na przelewie, rury dobrałeś dobrze. Tylko ta do naczynia niech jest w miedzi fi 28. Obejście pompy jest zbędne bo na grawitacji to nie pójdzie. Zamontuj pompę w poziomiee, przed nią filtr i zawory do czyszczenia, ale najlepiej zdjąć z nich rączki by ktoś czasem nie pozamykał jak się napali. Powietrze wyjdzie z pompy przez naczynie więc automatyczny odpowietrznik zbędny jest. Licząc u Ciebie 5 grzejników wyszło mi zładu wody 140 litrów, więc naczynie 8 do 10 litrów będzie idealne.

    Dodano po 22 [minuty]:

    Schemat instalacji CO w układzie otwartym - dobór rur, manometr, naczynie, pompa

    Dodano po 20 [sekundy]:

    System podłączenia naczynia 2 rurowy.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Schemat instalacji CO w układzie otwartym - dobór rur, manometr, naczynie, pompa

    Dodano po 15 [sekundy]:

    System podłączenia naczynia 1 rurowy.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Ja Osobiście wole 2 rurowy. później pozostaje kwestia pompy, czy na powrocie czy na zasileniu. wysokość umieszczenia naczynia też ma sporo do gadania. Ile wysokości ma mieszkanie?
  • #5 12493256
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Błąd w schemacie pierwszym. Na rurze bezpieczeństwa nie zakłada się żadnej armatury. (system podłączenia naczynia 2-u rurowy)
  • #6 12493283
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    O który schemat chodzi? Mój z 2 rurowym podłączeniem?

    Dodano po 6 [minuty]:

    Ogólnie ja montuje by pass na zasileniu kotła, choć wiem że pompa cierpi przy braku prądu, zawór różnicowy raczej się tu nie zblokuje bo kocioł ma cyrkulację przez naczynie, a poza tym to w razie "W" mamy jeszcze rure powrotną z naczynia w przypadku zablokowania się kulki zaworu, ciśnienie nie będzie utrzymywane w kotle. Moim zdaniem to rozwiązanie zdaje egzamin bardzo dobrze.
  • #7 12493345
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Mieszkanie ma 3 metry wysokości, dzięki za rade, zrobię główna rurę Φ28 i zredukuje do Φ22. Czyli nie robić obejścia na rurze gdzie jest pompa? Dzisiaj był kominiarz i mam nadzieje ze da mi pozytywna opinie:) bo teraz prawo budowlane zabrania stawiania kotłów stało palnych w pomieszczeniach mieszkalnych. Musi być to osobne wydzielone pomieszczenie z nawiewem i wentylacja?

    Dodano po 14 [minuty]:

    Naczynie wyrownawcze dawac w systemie 2 rurowym i zawory i pompe robic na odgalezieniu rury bezpieczenstwa? Musze montowac zawor roznicowy?

    Dodano po 6 [minuty]:

    zawór do upuszczania wody z instalacji w razie w chciałem zamontować przy ostatnim grzejniku na rurze powrotnej, a jeżeli chodzi o zawór którym mógł bym dopełniać instalacje tez w łazience tylko nie wiem czy na zasilaniu czy na powrocie. Jest głupi układ mieszkania i pewne rozwiązania odpadają, piec stal by kawałek oddalony od łazienki.
  • #8 12493418
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Witam, dopuszczanie na powrocie najlepiej zamontować. Zawór różnicowy wypada by dać, bo działa w 1 strone, jeśli go nie dasz pompa będzie mieć straty i będzie mielić wokół by pasa zamiast na instalacje. Wentylacja i nawiew muszą być, kocioł nie może stać np. W sypialni, ale możesz mieć go w kuchni w zabudowie płyt K/G bądź przedpokoju.
  • #9 12493627
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Wiem i tak właśnie chce zrobić, mam taki właśnie przedpokój i chce postawić ściankę szkieletowa i na to gk z dwóch stron i w środek wełna mineralna.. A gdzie zamontować zawór jak by trzeba było spuścić wodę z okładu?

    Dodano po 4 [minuty]:

    Mam jeszcze jedno pytanko, czy ta fajka odpowietrzająca może być na tej rurze przelewowej tylko tyle ze była by wyżej aby woda tamtędy nie poszła? W jakim programie rysujesz schematy? Narysował bym cały schemat do sprawdzenia?

    Dodano po 59 [minuty]:

    Dodaje poprawiony schemat, jeżeli są jakieś błędy proszę o poprawienie mnie:)

    Dodano po 14 [minuty]:

    Kurcze nie moge dodac pliku ze schematem:(

    Dodano po 1 [minuty]:

    Schemat instalacji CO w układzie otwartym - dobór rur, manometr, naczynie, pompa

    może to będzie to
  • #10 12494097
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Idealnie:) fajka musi być wyżej. Ja dale zawsze minimum 10 cm podan przelew, zawór spustowy w najniższym punkcie układu, nie koniecznie przy kotle.
  • REKLAMA
  • #11 12494227
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Witam, a czy zawór spustowy wody może służyć również za napełniający czy musi to być osobny zawór w innym miejscu? Czy są jakieś błędy w instalacji?

    Dodano po 3 [minuty]:

    Krocce przyłączeniowe do pieca będą calowe zrealizowane na śrubunkach zęby było można w razie awarii zdemontować piec.
  • #12 12494246
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Może być on do dwóch celów ale po co ciągnąć wąż za każdym razem gdy się napuszcza? Mniejsza użerka to dwa osobne zawory, jeden na spust a drugi do nabijania. Jak wolisz.
  • REKLAMA
  • #13 12494259
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Przy wysokości 3 metrów ciśnienie w układzie jakie będzie? 0,3 Bara?

    Dodano po 4 [minuty]:

    I tak bym tak robił bo jedyne miejsce gdzie mogę to zamontować to jest łazienka a węza schowam pod polka we wnęce pod oknem. Przy napełnianiu muszę patrzeć na manometr? Pompa ma być włączona czy nie?

    Dodano po 7 [minuty]:

    Przelew z naczynia wyrównawczego będzie podłączony do kanalizacji w kuchni ale już z napełnianiem i spuszczaniem wody mam kłopot i tylko tak mogę go rozwiązać.
  • #14 12494495
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Tak. Ciśnienie będzie 0,3 bara, pompa musi być wyłączona, trzeba ją tylko po napuszczeniu odpowietrzyć na śrubie, na manometr patrzeć nie musisz nawet, wystarczy że będzie się przelewać a dopuszczać i tak musisz delikatnie.
  • #15 12494927
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Witam, tak dumałem i mam pomysł jak rozwiązać kwestie napuszczania wody do instalacji, w łazience grzejnik będzie na wysokości ok 1,50 a rury będą szły po ścianie kolo zaworu do spłuczki, jak bym dostał taki króciec z rozgałęzieniem na dwa to podłączył bym go i dal wężyk na stale przy grzejniku z zaworkiem. Dzieki za wszelkie porady, bardzo dożo mi pomogłeś:)

    http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesori...-do-c-o-gdp-25-60-180-ferro,p64768,l1022.html

    czy taka pompa była by dobra? chyba ze polecasz coś innego?
  • #16 12495719
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Nada się każda z przyłączem 1 cal i wysokością podnoszenia 4 metry, czyli najmniejsza standardowa, byle nie cyrkulacyjna. Ja montuje Leszno i Wilo, to bardzo dobre produkty.
  • #17 12496050
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Napisze jeszcze raz:
    - nie montuj zaworu różnicowego na rurze bezpieczeństwa bo po paru zagotowaniach wody będziesz miał problem z kulą w tym zaworze. Już nie jeden użytkownik pisał że z kuli zrobiło się jajo.
    A jak masz rozwiązaną C.W.U?
  • #18 12496280
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Witam, nie będę robił c.w.u bo ciepła wodę mam podgrzewana przez junkers. ok czyli na głównej rurze zrobić odgałęzienie i wtedy dawać pompę ale już chyba bez zaworu różnicowego? jaki to jest koszt takiego zaworu?
  • #19 12496293
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Za calowy zapłacisz jakieś 50 zł. Zrób pompę tak jak na moim schemacie z podłączeniem 1 rurowym tz pompa w poziomie, filtry itd. Tyle że rura wzbiorcza niech wchodzi w górę naczynia i dodaj rure powrotną (bezpieczeństwa) krótko mówiąc naczynie podepnij 2 rurowo ale nie dawaj na rurze wzbiorczej zaworu różnicowego a pompa niech idzie poziomo na instalacje poprzez trójnik. Tak będzie neutralnie bo na grawitacje nie masz co liczyć.

    Dodano po 1 [godziny] 1 [minuty]:

    Schemat instalacji CO w układzie otwartym - dobór rur, manometr, naczynie, pompa

    Dodano po 13 [sekundy]:

    Zrób to w ten sposób.
  • #20 12496561
    gersik
    Poziom 33  
    Posty: 1717
    Pomógł: 164
    Ocena: 639
    Teraz ok.
  • #21 12496748
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Ok dzięki za schemat, mam jeszcze jedno pytanie, jak i rura wzbiorcza tak i powrotna maja być na Φ28?

    Dodano po 8 [minuty]:

    A z czasem będę chciał kupić i tak ups-a do podtrzymania pracy pieca i pompy w razie zaniku napięcia, Piec jest wyposażony w sterownik do dmuchawy, pompy co, mierzenia temperatury.
  • #22 12497004
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Musisz zachować takie same przekroje dla zasilenia i powrotu. UPs to bardzo fajna sprawa.
  • #23 12497573
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Posty: 1058
    Pomógł: 135
    Ocena: 338
    damieen25 napisał:
    Witam, tak dumałem i mam pomysł jak rozwiązać kwestie napuszczania wody do instalacji, w łazience grzejnik będzie na wysokości ok 1,50 a rury będą szły po ścianie kolo zaworu do spłuczki, jak bym dostał taki króciec z rozgałęzieniem na dwa to podłączył bym go i dal wężyk na stale przy grzejniku z zaworkiem. Dzieki za wszelkie porady, bardzo dożo mi pomogłeś:)

    http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesori...-do-c-o-gdp-25-60-180-ferro,p64768,l1022.html

    czy taka pompa była by dobra? chyba ze polecasz coś innego?


    25-60 jest za mocna dla Ciebie. Musiałbyś sporo podnosić naczynie. W zupełności wystarczy 25-40. Wężyk na stałe jest zabroniony przepisami i niezdrowy :) Często zapomina się o zamknięciu któregoś z zaworów i prędzej czy później mamy zalanie. Wężyk zawsze trzeba odłączać. Odpuść sobie też ten zawór różnicowy z kulą. Tu nie ma potrzeby abyś go montował, nie ma szans aby instalacja działała na grawitacji. Jeśli masz miejsce, to daj trochę większe naczynie wzbiorcze. Z dwóch przyczyn: raz masz układ w którym podgrzana będzie nie tylko woda w grzejnikach ale i w naczyniu, dwa będziesz miał większą rezerwę objętości i rzadziej musiał uzupełniać wodę, która wyparuje z instalacji. Fajkę odpowietrzającą i przelew koniecznie umieść tak, aby w razie awarii wrzątek nie zrobił komuś krzywdy. Musisz też pamiętać o zapewnieniu dopływu powietrza do pomieszczenia z kotłem oraz o odpowiedniej kubaturze tego pomieszczenia. Tak na marginesie, moim zdaniem lepiej wyszedłbyś na założeniu kotła gazowego.
  • #24 12498191
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Witam, jeżeli chodzi o wężyk do napełniania to zrobię go ale na zasadzie odłączanego, co do naczynia wzbiorczego chciałem dać 20 l ale mogę też dać 30 l. Pompę będę chciał zwykłą, aby tylko pogoniła mi wodę w poziomie i ostatni grzejnik dobrze grzał bo na nim mi zależy. Co do osobnego pomieszczenia to wiem że tak jest, może pomieszczenie nie jest tej kubatury ale kominiarz pow ze jak znajdzie komin nawiewny i wentylacyjny to da mi pozytywną opinię. Kotla gazowego nie dam bo jest to stare budownictwo i w dużym pokoju i łazience jest zimno w zimie. Łazienka jest za korytarzem, a w pokoju ciągnie od ściany szczytowej.
  • #25 12498580
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Posty: 1058
    Pomógł: 135
    Ocena: 338
    damieen25 napisał:
    Co do osobnego pomieszczenia to wiem że tak jest, może pomieszczenie nie jest tej kubatury ale kominiarz pow ze jak znajdzie komin nawiewny i wentylacyjny to da mi pozytywną opinię.

    Musisz mieć w kominie kanał spalinowy i kanał wentylacyjny. Przy podłodze, na wysokości nie większej niż 30cm niezamykany otwór nawiewny o powierzchni nie mniejszej niż 200cmkw. Objętość pomieszczenia z kotłem musi być nie mniejsza niż 44m^3. Tak naprawdę, to zmieniasz funkcje pomieszczeń w budynku w takim stopniu, że powinieneś mieć projekt, w którym zostaną określone te wszystkie warunki, oraz pozwolenie na budowę. Kot-huncwot pewnie na urlopie. Szkoda, bo on ma spore kompetencje w tym zakresie i mógłby nam wiele rozjaśnić a ja nie mam teraz czasu na grzebanie w przepisach.


    damieen25 napisał:
    Kotla gazowego nie dam bo jest to stare budownictwo i w dużym pokoju i łazience jest zimno w zimie. Łazienka jest za korytarzem, a w pokoju ciągnie od ściany szczytowej.

    I masz nadzieję, że węglem będzie taniej :D Nie zapomnij doliczyć proszku do prania :) Ja bym inwestował w gaz i docieplenie. Kosztowo wyjdzie podobnie.
  • #26 12499753
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    O wszystko się zatroszczyłem, będę miał projekt zrobiony, kominiarz mówił ze takie pomieszczenie musi mieć 18m3 a nie 44. Bedzie taniej, to jest stare budownictwo, na jednej ścianie mam wilgoć i tylko tak się jej wyzbędę, ogrzewając ta ścianę od dołu rurami, chciałem docieplić ale od środka. każdy mnie straszy ze wtedy wyjdzie dopiero grzyb a nie mogę sobie na to pozwolić bo dziecko jest alergikiem i dla tego zdecydowałem się na centralne. Nie stać mnie na gazówkę chociaż wiem ze jest wygodniejsza.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Kominiarz wyznaczy mi dwa kanały, jeden wentylacyjny a drugi nawiewny którym będzie napływać powietrze do pomieszczenia i poprawi prace pieca.
  • #27 12499967
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Posty: 3587
    Pomógł: 146
    Ocena: 600
    Chciałbym tylko przypomnieć, że od początku roku nie można wprowadzać na rynek UE pomp obiegowych o tak niskiej kasie energooszczędności jak w przytoczonej propozycji. Oznacza to, że nie można ich ani produkować ani importować do Unii. Pozostają tylko pompy obiegowe elektroniczne np. taka jak Beta 25-40/180 .
  • #28 12499985
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Posty: 1058
    Pomógł: 135
    Ocena: 338
    damieen25 napisał:
    O wszystko się zatroszczyłem, będę miał projekt zrobiony, kominiarz mówił ze takie pomieszczenie musi mieć 18m3 a nie 44.

    Nie wierz kominiarzowi tylko pogadaj z projektantem, który ma stosowne uprawnienia. Przy małej mocy, a dla mieszkania potrzebny będzie kocioł o mocy kilku kW, na pewno nie więcej niż 10 kubatura wymagana przepisami wynosi 4m^3/kW.

    damieen25 napisał:
    Kominiarz wyznaczy mi dwa kanały, jeden wentylacyjny a drugi nawiewny którym będzie napływać powietrze do pomieszczenia i poprawi prace pieca.

    Jeśli myślisz w ten sposób to potrzebujesz TRZY kanały.
    1. Spalinowy, od kotła ponad dach
    2. Wentylacyjny, w pomieszczeniu z kotłem, od otworu przy suficie do wylotu ponad dachem;
    3. NAWIEWNY przy podłodze, doprowadzający powietrze z zewnątrz.
    Te, co wskaże Ci kominiarz to na pewno dwa pierwsze. Oba służą do odprowadzania powietrza i spalin z pomieszczenia. Nawiewny ma mieć przekrój obliczony przez projektanta stosownie do mocy kotła.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Grzegorz Siemienowicz napisał:
    Chciałbym tylko przypomnieć, że od początku roku nie można wprowadzać na rynek UE pomp obiegowych o tak niskiej kasie energooszczędności jak w przytoczonej propozycji. Oznacza to, że nie można ich ani produkować ani importować do Unii. Pozostają tylko pompy obiegowe elektroniczne np. taka jak Beta 25-40/180 .


    Dzięki za przypomnienie, ciągle z tym walczę, bo na rynku nieustannie dostępne są niezwykle tanie pompy nie spełniające tych wymagań.
  • #29 12500341
    damieen25
    Poziom 15  
    Posty: 196
    Pomógł: 9
    Ocena: 15
    Rozmawiałem z projektantem i on mi doradził żeby postawić ściankę z K-G i tam dać piec, Piec potrzebuje 11kw, mieszkanie jest ogrzewane piecem kaflowym i komin spalinowy mam, w ten komin był bym wpięty wiec potrzebuje tylko dwóch, nawiewny i wentylacyjny. Druga opcja to piwnica ale chce tego uniknąć bo jest duza wilgoć i szybko będzie rdzewiał a tym bardziej będę miał więcej roboty zęby poprowadzić rury bo mieszkam na 1 pietrze.

    Dodano po 9 [minuty]:

    Mam jeszcze pytanie, czy to będzie miało jakiś wpływ na działanie instalacji jak główna rura wyjściowa z pieca i powrót z naczynia wyrównawczego będą w jednym miejscu w poziomie na odcinku ok 60 cm? Czy muszą być w idealnym pionie aby było dobre ciśnienie?
  • #30 12500424
    W0jtek92
    Poziom 39  
    Posty: 3852
    Pomógł: 469
    Ocena: 1257
    Każdy zakręt rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa daje opory dla gotującej się wody. Narysuj jak dokładnie to widzisz.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat instalacji centralnego ogrzewania (CO) w układzie otwartym w starym budownictwie. Użytkownik planuje wymianę pieca kaflowego na kocioł Witkowski UKS-N o mocy 11 kW. Wskazano na konieczność doboru odpowiednich średnic rur (1" do głównego rozdziału, redukcje do 22 mm i 15 mm), umiejscowienia manometru (przy powrocie do kotła) oraz pojemności naczynia wyrównawczego (8-10 l dla 140 l wody w instalacji). Użytkownicy podkreślili, że pompa powinna być najmniejsza dostępna na rynku, a jej umiejscowienie powinno być w poziomie. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia z kotłem oraz na przepisy dotyczące instalacji. Wskazano również na problemy z grawitacyjnym obiegiem wody oraz na potrzebę stosowania zaworów regulacyjnych. Użytkownik zadał pytania dotyczące podłączenia pieca do komina oraz materiałów do uszczelnienia czopucha kominowego.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA