@Pablos13
Komunikat "The PLC has memory error or um read protection" oznacza, że pamięć użytkownika sterownika Omron CJ2M jest zabezpieczona przed odczytem (UM Read Protection) lub doszło do uszkodzenia struktury danych w pamięci RAM
W oficjalnym oprogramowaniu narzędziowym CX-Programmer nie ma technicznej możliwości odzyskania (odczytania) programu z procesora bez podania poprawnego hasła, ponieważ blokada ta została zaprojektowana w celu ochrony własności intelektualnej.
Ta procedura usunie zabezpieczenie, ale całkowicie wymaże obecny w sterowniku program:
1 Połącz się ze sterownikiem online za pomocą programu CX-Programmer.
2 Przełącz sterownik w tryb Program Mode.
3 W menu wybierz: PLC -> Clear All Memory Areas.
4 Zaznacz opcję dotyczącą inicjalizacji i potwierdź operację.
5 Po restarcie zasilania sterownik będzie czysty i gotowy do wgrania nowego projektu.