[Rozwiązano] Jakie różnice mają wersje firmware Laskomex EC2502 u68, u69, u70 i litery a/f?

Jakub2121345 27 Lip 2026 19:17 192 5
REKLAMA
  • #1 21945871
    Jakub2121345
    Poziom 5  
    Posty: 22
    Witam,

    Wie ktoś może, czym dokładnie różnią się wersje oprogramowania w centralach LASKOMEX EC2502? W instrukcji jest to opisane tylko do wersji u68, brakuje informacji m.in. o u69 i u70.

    I druga sprawa - kojarzy ktoś, co oznaczają te literki na końcu, np. u68a, u69f itp.?

    Z góry dzięki za pomoc!
  • REKLAMA
  • #2 21945981
    pylos
    Poziom 30  
    Posty: 1052
    Pomógł: 162
    Ocena: 429
    Oznaczenia w oprogramowaniu kaset elektroniki Laskomex EC-2502 określają przeznaczenie centrali w strukturze wielowejściowej oraz wprowadzane chronologicznie poprawki funkcjonalne. Znaczenie liter (Typ wejścia) Litery w kodzie oprogramowania (np. u lub h) definiują logiczną rolę centrali w systemie i determinują jej zachowanie: Litera „u” (np. u68, u69) - oznacza oprogramowanie dla wejścia podrzędnego (Under / Podrzędna). Obsługuje pojedynczą klatkę schodową lub budynek wewnątrz zamkniętego osiedla. Litera „h” / „f” (np. h69) - oznacza oprogramowanie dla wejścia głównego (Host / Główna). Służy do obsługi bramy wjazdowej lub wejścia na teren ogrodzonego osiedla, skąd można połączyć się z każdą klatką podrzędną. Litera f bywa też stosowana w kontekście wersji językowych oprogramowania lub specyficznych rewizji sprzętowych (np. obsługa pamięci flash). Różnice między wersjami u68, u69 i u70 Wersje numeryczne to kolejne generacje oprogramowania układowego (firmware), wprowadzające nowe funkcje i poprawki: Wersja u68: Starsza, stabilna wersja oprogramowania, współpracująca z programem konfiguracyjnym ISD-02 w starszych wersjach (poniżej v1.29). Posiada standardowy zestaw procedur instalatora i obsługę podstawowych modułów wideo. Wersja u69: Wprowadziła głębokie zmiany w protokole komunikacyjnym i strukturze pamięci. Wymaga bezwzględnej aktualizacji oprogramowania PC do wersji ISD-02 v1.29 lub nowszej, aby interfejs komputerowy prawidłowo odczytywał nastawy. Zoptymalizowano w niej komunikację w rozbudowanych systemach wielowejściowych. Wersja u70: Najnowsza generacja firmware dla central EC-2502. Dodaje obsługę nowszych typów paneli zewnętrznych (np. z czytnikami RFID / Dallas) oraz rozszerzone parametry sterowania wideo. Wprowadza zaawansowane funkcje przełączania kamer (parametry CAon, CAin, CAtP), dłuższą zwłokę podglądu obrazu po wpisaniu kodu oraz poprawioną współpracę z nowymi modułami i przełącznikami wideo (np. CVP-2). Zmieniono w niej także dostęp do procedur serwisowych (np. wymiana danych wymaga hasła administratora).
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 21946653
    Serwis_LX

    Poziom 23  
    Posty: 396
    Pomógł: 77
    Ocena: 197
    Są to kolejne wersje firmware. Przy zapisie, jak podany mamy następujące składniki:
    PIERWSZY ZNAK (Litera) - 'U' (podrzędny) lub 'H' (nadrzędny)
    DWA KOLEJNE ZNAKI (cyfry) - wersja firmware (bez kropki) - przy dużej zmianie programowej lub wystarczającej kumulacji wcześniejszych mniejszych zmian zostaje podwyższona.
    OSTATNI ZNAK (litera) - build danej wersji - jeśli wprowadzono poprawkę lub jakąś drobną zmianę, zmienia się tylko literę na końcu.

    Od pewnej wersji instrukcji zaniechano podawania tabeli zmian.

    69b dodano parametr [ rES] 0 - 24, domyślnie 0. Ustawiony na 1 - 24 powoduje reset EC z częstotliwością: rES * 1h (1 - 24 h);
    69c - poprawka obsługi zamka rewersyjnego/magnetycznego;
    69d - poprawka stabilności unifonów (korekcja sygnału przy podnoszeniu słuchawki, co w pewnych sytuacjach mogło powodować samozałączanie się innych unifonów);
    69e - poprawka po zmianie z wersji 69d (kosmetyczna naprawa niewłaściwej sygnalizacji wybranej głośności wywołania w procedurze P-3);
    69f - wprowadzenie dodatkowego impulsu korekcyjnego na linii unifonów (to od tej wersji można co 15s słyszeć "pukanie" w unifonie - od tej wersji też większość "kompatybilnych" unifonów obcych przestała być "kompatybilna" [nigdy nie była]);
    69g - dodano sprawdzenie w U czy załączone otwieranie kodem przy otwieraniu kodem z H, jeżeli wyłączone - wyłączone zostało otwieranie i potwierdzenie użycia kodu do unifonu;
    70 - wprowadzono parametr PrEd definiujący tryb pracy wejścia PR oraz poprawki do zmian z 69g;
    70a - dodano możliwość ustawiania przez użytkownika końcowego (lokatora) parametru "4" trybu pracy odbiornika: "A" lub "P", tylko gdy ustawienie instalatora różne od "-", "d" i "b";

    Kolejne wersje CD-3100 oraz CD-2600 z grubsza odzwierciedlają powyższe zmiany w 2502, choć miewają swoje własne poprawki (choćby dodanie w EC-3100 72f parametru 4U, który włącza (1) lub wyłącza (0) możliwość pracy czterech paneli w trybie U. Gdy parametr jest włączony wejście kanału 4 przełącznika CVP-4 wykorzystywane jest przez panel U o numerze 4, a w przeciwnym przypadku przez panel H).

    pylos napisał:
    Najnowsza generacja firmware dla central EC-2502. Dodaje obsługę nowszych typów paneli zewnętrznych (np. z czytnikami RFID / Dallas) oraz rozszerzone parametry sterowania wideo. Wprowadza zaawansowane funkcje przełączania kamer (parametry CAon, CAin, CAtP), dłuższą zwłokę podglądu obrazu po wpisaniu kodu oraz poprawioną współpracę z nowymi modułami i przełącznikami wideo (np. CVP-2). Zmieniono w niej także dostęp do procedur serwisowych (np. wymiana danych wymaga hasła administratora).

    Jeśli przez "najnowsze" rozumiemy ostatnie 15 lat poprawek, to tak.
    pylos napisał:
    Litera f bywa też stosowana w kontekście wersji językowych oprogramowania lub specyficznych rewizji sprzętowych (np. obsługa pamięci flash).

    Nie wiem, jakie AI to wygenerowało, ale to bzdura.
    pylos napisał:
    Wymaga bezwzględnej aktualizacji oprogramowania PC do wersji ISD-02 v1.29 lub nowszej, aby interfejs komputerowy prawidłowo odczytywał nastawy.

    Tak, to prawda - zwykle każda nowa aktualizacja (któregokolwiek z oprogramowań naszych systemów) pociąga za sobą aktualizację programu ISD (jego bazy danych), by można było poprawnie odczytywać i zapisywać nowe wersje firmware.
    Konto firmowe:
    Laskomex
    Dąbrowskiego 249, Łódź, 93-231 | Strona WWW: http://www.laskomex.com.pl/
  • REKLAMA
  • #4 21947194
    Jakub2121345
    Poziom 5  
    Posty: 22
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi i rozwianie wcześniejszych wątpliwości.

    Chciałbym jeszcze dopytać o jedną kwestię - czy istnieje w ogóle możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania w tej centrali (np. przez jakiś interfejs), czy zostaje tylko serwis? Ewentualnie, jeżeli nie da się tego wgrać samemu, to czy u producenta można zamówić sam zaprogramowany mikrokontroler z najnowszym wsadem do samodzielnej podmiany na płycie?

    Z góry dzięki za odpowiedź!
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #5 21947239
    Serwis_LX

    Poziom 23  
    Posty: 396
    Pomógł: 77
    Ocena: 197
    Nie, możliwości samodzielnej aktualizacji nie ma.
    Można kupić procesor z nowym firmware ale:

    1) Wiąże się to z koniecznością wykonania przywrócenia do ustawień fabrycznych - czyli utratą danych. Można to mitygować przez użycie interfejsu ISD i selektywnego przeniesienia niektórych danych. Przy tym warto poprosić, by nowy procesor miał ten sam numer tabeli kodów, co stary - nie będzie wtedy trzeba rozdawać nowych kodów lub ręcznie nadawać starych;
    2) Nie bardzo jest to opłacalne - jeśli centrala jest bardzo stara (10+ lat) to pewnie lepiej ją wymienić na nową (i ewentualnie skopiować selektywnie dane przez ISD) - przy zamówieniu nowej centrali również można prosić o konkretny numer tabeli kodów. Jeśli zali centrala jest kilkuletnia, to benefity nowego firmware mogą być znikome i nie warte całego procesu i środków. Praktycznie jedynymi momentami, kiedy wymiana procesora ma sens, byłoby uszkodzenie starego procesora lub absolutna konieczność uzyskania danej funkcji z aktualizacji (np. jeśli potrzeba funkcji "dentysty", posiadając firmware sprzed jej wprowadzenia, ale wtedy wracamy do punktu o starej centrali);
    3) W ewentualności, jeśli dana centrala nie jest za stara a akurat trzeba ją dać nam do serwisu, bo coś ponadstandardowego się stało, to można wtedy prosić o zaktualizowanie z zachowaniem danych. To też jest do zrobienia bez większego problemu...
    Konto firmowe:
    Laskomex
    Dąbrowskiego 249, Łódź, 93-231 | Strona WWW: http://www.laskomex.com.pl/
  • #6 21947283
    Jakub2121345
    Poziom 5  
    Posty: 22
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, co chciałem, to wiem i zamykam temat :).