Czy kabel H03VV-F pod styropianem do rolet antywłamaniowych jest bezpieczny?

adamekxxxx 31 Lip 2026 18:59 192 3
REKLAMA
  • #1 21948156
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Posty: 37
    Ocena: 10
    Witam. Szpece od rolet antywłamaniowych robili u mnie montaż rolet przed elewacją i po ścianie rozprowadzili kable zasilające do każdego okna, tylko że zamiast przewodu YDY użyli kabla H03VV-F, a ekipa od elewacji przykryła to już styropianem.
    Czy z tym kablem nic się nie powinno dziać? Już nie chcę pruć od nowa elewacji.
    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #2 21948159
    karolark
    Poziom 43  
    Posty: 14407
    Pomógł: 702
    Ocena: 2516
    Biorąc pod uwagę parametry to fatalna zamiana 🐷
  • REKLAMA
  • #3 21948164
    adamekxxxx
    Poziom 8  
    Posty: 37
    Ocena: 10
    karolark napisał:
    Biorąc pod uwagę parametry, to fatalna zamiana 🐷

    A co może się dziać z tym przewodem? Mówili, że ten kabel ma taką samą izolację z polwinitu jak YDY.
  • Pomocny post
    #4 21948745
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Posty: 1570
    Pomógł: 255
    Ocena: 536
    W zasadzie, to zależy od producenta, który testuje kable zgodnie z podanymi normami, bo każdy kabel musi spełnić minimalne wymogi w zależności od zastosowania, ale standardem jest napięcie probiercze 2 kV do pomiaru rezystancji izolacji, a napięcie przebicia, to minimum 4 kV, więc dużo więcej niż 300V. W praktyce znaczenie ma grubość izolacji i plastyfikatory, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne.