jerryisback 09 Maj 2006 22:54 4517 9
REKLAMA
  • #1 2610099
    jerryisback
    Poziom 11  
    Posty: 5
    Problem wyglada mniej wiecej tak. Mam sterownik plc ge fanuc versa max micro udr005. zasilany jest napieciem 24V, a wiec napiecie sygnałów wyjsciowych rowne jest rowniez 24V. a musze wysterować urządzenie ktorego wygnały we/wy maja wartość 5V. ma ktoś pomysł jak to zrobić? bardzo prosze o pomoc
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 2610217
    jerryisback
    Poziom 11  
    Posty: 5
    a mozna to rozwiazac na ukladzie 74ls08 w taki sposob jak na rysunku? bramka AND bedzie wykrywac poziomy logiczne na wejsciach i wystawiac sygnal 5V na wyjsciu.
    co wtedy zrobic z V- ? nie moge polaczyc z uziemieniem ukladu ls74 bo jest roznica potencjalow.. a musze jakos zamknac obwod wyjsciowy
    plc.
    Załączniki:
    • Jak obniżyć napięcie z 24V do 5V w sterowniku GE Fanuc Versa Max Micro? Rysunek.jpg (72.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2610924
    jahoo
    Poziom 15  
    Posty: 182
    Pomógł: 12
    Ocena: 1
    Cytat:
    UKŁAD SCALONY 74LS08
    Dane techniczne:
    * napięcie zasilania 4,75-5,25 V
    * poziomy we. VIL/VIH 0,8/2 V


    Dla bramek 24V to o dużo za dużo. Steruj to lepiej zwyczajnie przez tranzystor.
    J.
  • REKLAMA
  • #5 2611136
    Mariusz Ch.
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 6181
    Pomógł: 866
    Ocena: 462
    Witam.
    W roli interfejsu możesz zastosować ULN 2804. Dopuszczalne napięcie wejściowe to 30V. Ten scalak odwraca sygnał: we H-> wyjście L i bezpośrednio może wysterować obciążenie o prądzie do 500mA.

    Pzdr.
  • REKLAMA
  • #7 2613673
    Fandango
    Poziom 13  
    Posty: 23
    Pomógł: 2
    Ocena: 4
    Aby z sygnału 24VDC przejść na 5VDC i dodatkowo odseparować galwanicznie oba obwody zastosuj optoizolację typu PC 817.
    Układ przenosi sygnały do kilkunastu kHz.

    PC817: pin1 do sygnału +24V poprzez rezystor szeregowy R1 (6k - 8k)
    PC817: pin2 do GND po stronie obwodu 24VDC
    PC817: pin3 do GND po stronie obwodu 5 VDC
    PC817: pin4 poprzez rezystor podciągający R2 (np. 4k7) do zasilania +5VDC (VCC)

    Na pin4 optoizolatora otrzymujesz 0V gdy na pin1 masz 24VDC, oraz 5VDC gdy na pin1 nie masz podanego żadnego sygnału , lub jest on zwarty do masy.

    Ja w ten sposób podaję np. sygnały z czujników indukcyjnych 24VDC na mikrokontroler AVR i działa bezproblemowo.
  • #8 2614704
    Ganz
    Poziom 17  
    Posty: 299
    Pomógł: 10
    Ocena: 3
    Może by tak użyć MOSFETA w sposób pokazany na rysunku?

    Rezystory 10k i 14k działają jako dzielnik napięcia 24V. Na bramkę MOSFETA dotrze 10V, czyli tyle, żeby go załączyć (zdaje się, że 10V to standardowo max napięcie. Wyższych napięć lepiej nie podawać).
    Załączniki:
    • Jak obniżyć napięcie z 24V do 5V w sterowniku GE Fanuc Versa Max Micro? MOSFET.JPG (7.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2618935
    cyberdar
    Poziom 31  
    Posty: 1465
    Pomógł: 161
    Ocena: 73
    Witam

    Obstaję jak najbardziej za optoizolacją. Transoptorki działają często z prądem już od 5mA (i mniejszym też oczywiści). Chodzi mi o taki tani badziew. Dając przy 24V prąd np. w granicach 12-13mA (rezystor 1.8k) możesz uzyskać optoizolację dla napięć między 9 a 36V bez ryzyka dla samego transoptora. Prąd w podanym zakresie będzie leżał między 5 a 20mA. Oprócz takiej uniwersalnej konstrukcji uzyskujesz dodatkowo separację między układami a więc w skrajnych wypadkach uniknąć możesz problemów z zakłóceniami od strony zewnętrznych układów (np. pętli mas, itp.).

    --
    pozdrawiam
  • #10 2621265
    Fandango
    Poziom 13  
    Posty: 23
    Pomógł: 2
    Ocena: 4
    Dołączam jezscze przykładowy schemat z optoizolacją PC847.
    Rezystory R1 do R4 są tak dobrane aby dopiero przy napięciu ok. 15V na następowało przełączenie optoizolatora po stronie "wtórnej" ze stanu 1 na 0 i odwrotnie. Przy zastosowaniu rezystorów o mniejszej wartości , już kilkuwoltowe zakłócenia mogłyby powodować zmianę stanu logicznego po stronie "5V".
    Układ sprawdzony praktycznie z procesorami AVR.
    Załączniki:
    • Jak obniżyć napięcie z 24V do 5V w sterowniku GE Fanuc Versa Max Micro? opto_24_5.jpg (45.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
W dyskusji poruszono problem obniżenia napięcia sygnałów wyjściowych z 24V do 5V w sterowniku PLC GE Fanuc Versa Max Micro UDR005. Zaproponowano kilka rozwiązań: użycie tranzystora z diodą Zenera do obniżenia napięcia, zastosowanie układu ULN2804 jako interfejsu z dopuszczalnym napięciem wejściowym do 30V, a także wykorzystanie optoizolatora PC817 (lub PC847) do galwanicznego oddzielenia obwodów i konwersji sygnału 24V na 5V. Optoizolacja zapewnia separację i ochronę przed zakłóceniami, a odpowiednio dobrane rezystory ograniczają prąd i stabilizują przełączanie. Alternatywnie, sugerowano użycie dzielnika napięcia z rezystorów lub MOSFET-a do sterowania sygnałem 5V. Propozycja zastosowania stabilizatora napięcia została również wspomniana, jednak nie rozwinięta. Wskazano, że bezpośrednie podłączenie bramek logicznych 74LS08 do 24V jest niewłaściwe ze względu na różnicę potencjałów i ryzyko uszkodzenia układu.