Witam. Ja zrobiłbym tak:
przekładnia przekładnika przy jednym zwoju pierwotnym = 600A/5A=120,
z tego wynika że uzwojenie wtórne to 120 zwojów.
Optymalne warunki współpracy będą gdy Ixmax/Iamp.max = przekładnia,
z tego wynika, że przekładnia powinna być: 150A/5A=30,
więc uzwojenie pierwotne powinno mieć zwojów: 120/30= 4 zwoje
Ix=4*30=120A (0,03A*30=0,9A)
ostatecznie: Ix=(120,0±0,9)A
Tak bym ja do tego podszedł.