Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Przekładniki prądowe

08 Kwi 2006 20:45 6510 20
  • Poziom 10  
    Witam

    Jak to jest z tymi przekładnikami? Ostatnio musze się trochę doszkolic w tym temacie.
    Czy przekładnik np. 100/5 zawsze są od 0-100A,.
    Mając moc umowną na 150 kW nie mogę jej obniżyć np. na 50kW ponieważ ZE chce abym wymienił przekładniki. To jak to jest.

    I jak to 100/5 sie przekłada na moc umowną.

    Macie może jakieś linki z info na te tematy.

    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  • Poziom 38  
    Dla przekladnika pierwsza liczba oznacza prad znamionowy strony pierwotnej ( 100). Jezeli zmieniasz moc umowna to zmienia ci sie proporcjonalnie prad. A przekladnik 100 A dla pradu znamionowego 33 A bedzie mial znaczna niedokladnosc wskazan - dlatego kaza go wymienic.
  • Spec od Falowników
    100A w instalacji trójfazowej to najwyżej 70kW (3*100*230). U nas w firmie jest umowa chyba na 120, przekładniki 200/5.
  • Poziom 10  
    No ok., ale jaki dobrac przekł. do mocy np. 50 kW. Skoro mam odpowiedni przekładnik dla 150 kW to czemu nie mogę zejść mocą w dół.
  • Spec od Falowników
    50kW to po 17kW na fazę, podzielić przez 230V - wychodzi 74A. Po uwzględnieniu kosinusa i chwilowych skoków - przekładnik powinien być na 100A.
  • Poziom 10  
    No jeszcze więcej i prościej.
  • Spec od Falowników
    No dobra - skoro ZE chce, aby Pan zmienił przekładniki, to na pewno w "warunkach" podał, na jakie. Przypuszczam, że na 100A, co wyliczyłem powyżej. Z ZE nie należy dyskutować.
  • Poziom 10  
    No dobra, .
    Załurzmy, że jest taka sytuacja.

    Mam 150 kW mocy umownej i odpowiedni przekładnik.
    Do jakiej wartości mogę obniżyć P umowną abym nie musiał zmieniac przekładnika? Kiedy błąd pomiaru będzie tak duży że ZE mi to nakarze ? No i jak wartość min. wyliczyć ?
  • Spec od Falowników
    Każdy zakład energetyczny to suwerenne królestwo i kieruje się swoimi zasadami. Najprościej zapytać - nawet nieoficjalnie montera czy inkasenta albo zadzwonić.
  • Poziom 38  
    Nie bardzo rozumiem dlaczego zalezy ci na ZMNIEJSZENIU mocy umownej?? O ile wiem jezeli chcemy aby energetyka zwiekszyla nam moc umowna to trzeba im dosyc slono za to zaplacic ( nie wspominajac o przystosowaniu sieci do tego). Zatem gdy zmniejszysz te moc to ZE zwroci ci jakies pieniadze?
  • Spec od Falowników
    Comiesięczna opłata za moc zamówioną w taryfach przemysłowych.
  • Poziom 10  
    Zgodnie z taryfą za P umowną masz stałą opłatę bez względu czy wykożystasz czy nie, a oprócz tego płacisz za kWh.
    Czyli jeżeli P umowna masz za dużą to opłaca Ci się zejść z mocą ponieważ w skali np. roku zapłacisz niższa opłatę stałą za P umowną.
    No i jężeli masz pomiar pośredni to masz problem z przekładnikami jeżeli się nie mieścisz w wodełkach.

    Stąd moje pytania odnośnie przekładników, dlatrgo czekam na podpowiadzi !!!
  • Poziom 13  
    Każdy przekładnik MUSI!! posiadać deklarowaną klasę dokładności przy 120% prądu znamionowego

    przekładnik prądowe badane są (przy legalizacji ) w kilku punktach
    120%In; 1000%In; 20%In i 5%In

    nie będę sie tu wdawał w klasę S przekładników prądowych ale
    zgodnie z Prawem o miarach przekładniki prądowe klasy 0,5 czyli takie jak stosujesz musza posiadać błędy mniejsze niż
    dla
    120%In i 1000%In => ?0,5% i ?10min
    20%In => ?0,75% i ?30min
    5%In=> ?1,5% i ?90min

    Jak widać im mniejszy prąd w stosunku do prądu znamionowego tym błędy przekładnika mogą być większe
    nie oznacza to ze tak będzie gdyż dobry przekładnik prądowy będzie miał błędy dużo mniejsze niż dopuszczalne dla wszystkich punktów

    Jeśli chcesz zmniejszyć moc umowana to Zakład znając te prawidłowości chce być zmnienił przekładniki by ustrzec sie od oczywistych zwiększonych uchybów ( mogą one byc na plus dla zakładu jak i dla ciebie a wszystko zgodnie z prawem)

    Mogę sie mylić ale zmniejszenie mocy umownej do około 100kW nie powinno pociągnąć za sobą zmianę przekłądników
    Inną sprawą jest to że ZE to jakieś tajemnicze nietykalne bractwo i albo będzie ejak oni chcą albo wcale
    przy zmianie mocy; modernizacji układu pomiarowego mogą żądać zmiany przekładników na mniejsze
    koszty samych przekąłdników nn nie sa ogromne a przy znacznej redukcji mocy moze sie okazać ze zainwestowane środki zwrócą się po roku eksploatacji
    Jeśli już będzie ezmiana przekąłdników spróbowałbym przepchnąć przekładniki o klasie dokładności 0,2 ale to tylko moje zdanie
  • Poziom 26  
    Witam.
    Patrzę sobie na Allegro i widzę taki przekładnik:
    http://www.allegro.pl/item119312016_przekladnik_pradowy_ikr_0_5_warto_.html
    Powiedzcie mi, jak go przyłączyć, skoro brakuje tu jednego zacisku(spójrzcie na aukcję).

    Przekładnik ma dwa zakresy(15 i 50A).
    -> Obwód mierzony wpinam między duże K, a L1(lub L2). To oczywiste.
    -> A amperomierz gdzie wpiąć(został już tylko jeden wolny zacisk - gdzie drugi)? :roll:
    Może ta blaszka w lewym górnym rogu tuż przy jednym zacisku, to ten brakujący punkt(a może jest z nim połączona)?
    Nie rozumiem tego...


    Wie ktoś, o co w tym chodzi? :?:
  • Poziom 35  
    Naprawdę chciałbyś przepuścić prąd pierwotny przez te zaciski ? 800 A ? Myślisz żeby wytrzymały chociaż sekundę ?
  • Użytkownik obserwowany
    stomat - a ty myślisz że od czego jest ta szpara w środku przekładnika?.
    Ona jest od tego żeby tam coś włożyć!
  • Poziom 33  
    kmiecz napisał:
    Witam

    Jak to jest z tymi przekładnikami? Ostatnio musze się trochę doszkolic w tym temacie.
    Czy przekładnik np. 100/5 zawsze są od 0-100A,.
    Mając moc umowną na 150 kW nie mogę jej obniżyć np. na 50kW ponieważ ZE chce abym wymienił przekładniki. To jak to jest.

    I jak to 100/5 sie przekłada na moc umowną.

    Macie może jakieś linki z info na te tematy.

    Pozdrawiam i proszę o pomoc.


    Oto cytat z Taryfy dla energii elektrycznej dla Koncernu Energetycznego ENERGA na 2006 rok:

    "5.2.7. Moc umowna dla każdego miejsca dostarczania nie może być mniejsza od mocy optymalnej, ze względu na własności metrologiczne zainstalowanych
    przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej
    z uwzględnieniem charakterystyki poboru mocy przez odbiorcę."
  • Poziom 26  
    Pytanie zadałem, bo ten przekładnik z Allegro jest podobny(bardzo), do tego z poniższego obrazka.

    Ten z obrazka nie służy do nakładania na szynę/przewód...
    Nie każdy otwór służy do tego, aby tam coś wkładać. :wink:
  • Poziom 43  
    Witam,
    Arnold_S. napisał:
    Witam.
    Patrzę sobie na Allegro i widzę taki przekładnik:
    http://www.allegro.pl/item119312016_przekladnik_pradowy_ikr_0_5_warto_.html
    Powiedzcie mi, jak go przyłączyć, skoro brakuje tu jednego zacisku(spójrzcie na aukcję).

    Przekładnik ma dwa zakresy(15 i 50A).

    to nie tak. To jest przekładnik laboratoryjny:
    Cytat:
    "Mam do sprzedania Przekładnik prądowy typ IKR 0,5 5VA Kl.0,2
    15;50...800/5A
    50Hz 0,5/3kV" Koniec cytata.
    Tzw. nieizolowany, znaczy to dokładnie tyle, że początki (zacisk K) masz wspólne dla obwodu pierwotnego i wtórnego.
    Wyprowadzenie końca cewki prądowej obwodu wtórnego masz oznaczone jako 5A, oraz dwa końce uzwojenia pierwotnego na zakresy 15A i 50A jako L1 i L2.
    Natomiast pozostałe (większe do 800A) zakresy wybiera się poprzez przenizanie odpowiedniej ilości zwojów uzwojenia pierwotnego przez otwór środkowy.
    W przypadku granicznym, czyli dla zakresu 800A, będzie to tylko jeden przewód przeprowadzony przez otwór środkowy.
    Pozostałe mniejsze zakresy wybierane są według zaleceń, które podane są na obudowie przekładnika (fotka jest zbyt kiepska, by to odczytać).
    I dopiero dla tych większych zakresów, przekładnik ten ma izolowane uzwojenie pierwotne od wtórnego.
    To, iż dla mniejszych zakresów tak nie jest wynika to z tego, że uzwojenia pierwotne dla tych zakresów są nawinięte bezpośrednio na uzwojeniu wtórnym.

    Pozdrawiam
    Greg
  • Poziom 35  
    Dziękujemy za wyczerpujące wyjaśnienie.
  • Poziom 2  
    kmiecz napisał:
    No dobra, .
    Mam 150 kW mocy umownej i odpowiedni przekładnik.
    Do jakiej wartości mogę obniżyć P umowną abym nie musiał zmieniac przekładnika? Kiedy błąd pomiaru będzie tak duży że ZE mi to nakarze ? No i jak wartość min. wyliczyć ?


    Minimalna moc umowna, jaką Odbiorca może zgłosić dla każdego miejsca dostarczania, w ramach istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego, nie może być niższa od mocy odpowiadającej co najmniej 20% prądu znamionowego zainstalowanych przekładników prądowych dla przyłącza.

    Te procenty oczywiście mogą mieć różne wartości w różnych rejonach kraju, ale generalnie chyba rozporządzenie narzuca 20%, jak któryś zakład podwyższa tę wartość to chyba robi już to niezgodie z przepisami.