Nie ma jakichś ogólnych wzorów na prąd zwarcia lub napięcie zwarcia. Można ewwentualnie mówić o prądzie i napięciu zwarcia w transformatorze , lub obliczyć je na podstawie danego schematu, ....
___________
JARZYNA
Z tymi prądami zwarcia to w zasadzie wszystko sprowadza sie do tego że trzeba znać rezystancję obwodu w którym nastąpoło zwarcie ( prąd stały) albo impedancję( prąd zmienny), obie wielkości sa w omach.
Prąd jaki popłynie sprowadza sie do prawa oma jak by na to nie patrzeć
I=U/R. jeśli pomierzysz napięcie jakie panuje na interesującym cię kawałku obwodu i znasz jego rezystancję , alo impedancję to prąd już masz.
Dla prądu stałego jest wszystko ładnie i pięknie , ale dla prądu zmiennego należy się liczyć z tym że zwykle obwody nie sa czysto rezystancyjne i występuje przesunięcie w fazie między prądem i napięciem. Na to też jest sposób , zastosowano do tego liczby zespolone. Można policzyć wtedy jaka jest wartość maksymalna prądu i jakie jest przesunięcie fazowe. Można tez to liczyć tradycyjnie , ale kto poznał liczby zespolone nigdy już tego nie zrobi normalnie
I=(c*pierwiastek(3)*Un)/(z1+z2+z0) gdzie
c - współczynnik który wynosi: 0,8 dla doboru zabezpieczeń
1,1 dla sprawdzenia wytrzymałości kabla
Un - napięcie znamionowe sieci,
z1 - impedancja obwodu zwarciowego (jako liczba zespolona) - składowa zgodna,
z2 - j.w. - składowa przeciwna,
z0 - j.w. - składowa zerowa