Przewód ochronny PE. Co w razie instalacji bez niego ?

Corvim 07 Sty 2007 15:00 7639 12
REKLAMA
  • #1 3417303
    Corvim
    Poziom 11  
    Posty: 88
    Ocena: 2
    Witam,

    Krótkie pytanie.
    Jak sobie poradzić w przypadku kiedy instalacja domowa nie posiada przewodu ochronnego.
    Co lepsze? Podłączyć do przewodu zerowego czy może lepiej uziemić czyli "podłączyć" do kranu - i czy to wogóle jest dopuszczalne.

    Pytam bo z tego co wiem ma to duży wpływ na działanie np. filtrów przeciwzakłóceniowych. Czytałem kilka wątków ale głównie rozchodzi się w nich o wyłączniki różnicowe a ja potrzebuje w miarę prostej odpowiedzi.
  • REKLAMA
  • #2 3417362
    any56
    Poziom 39  
    Posty: 4186
    Pomógł: 656
    Ocena: 838
    W istniejących instalacjach, gdy nie ma przewodu ochronnego rolę tą przejmuje przewód neutralny (zerowy).
  • REKLAMA
  • #3 3417474
    Corvim
    Poziom 11  
    Posty: 88
    Ocena: 2
    Chodzi mi tutaj szczególnie o filtry przeciwzakłóceniowe. Wydaje mi się że kiedyś ktoś napisał że ze względu na wydajność filtrowania lepiej jest zastosować uziemienie zamiast przewodu zerowego.

    Chciałem się upewnić zanim sobie zrobię krzywdę.
  • REKLAMA
  • #4 3421552
    waldekel
    Poziom 28  
    Posty: 1160
    Pomógł: 63
    Ocena: 476
    Niestety do kranu podłączyć nie wolno. Kiedyś dopuszczano takie rozwiązanie za zgodą właściciela. Obecnie często naprawa instalacji wodnej jest wykonywana z rur pp.
    Jedyne rozwiązanie to wykonanie porządnego uziomu.
  • REKLAMA
  • #5 3421833
    Albercik 321
    Poziom 25  
    Posty: 993
    Pomógł: 60
    Ocena: 165
    A dlaczego nie zamienic sieci TT,która ma autor postu,na sieć TN-C lub TN-C-S?
  • #6 3422086
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    Albercik 321 napisał:
    A dlaczego nie zamienic sieci TT,która ma autor postu,na sieć TN-C lub TN-C-S?


    Skąd taka hipoteza? Zapewniam Cię, że autor nie ma TT lecz TN i to TN-C, skoro nie ma PE.
  • #7 3422819
    kleki
    Poziom 28  
    Posty: 1350
    Pomógł: 95
    Ocena: 142
    Nie przytoczę teraz numeru normy / rozporządzenia, ale wydaje mi się, że przepis mówi, że powinieneś "uzerować".
  • #8 3422999
    lech2806
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Ocena: 2
    Przewód ochronny PE- uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego przyłącza sie części przewodzące dostępne, połączony z główną szyną uziemiającą.
    Tyle definicja. Dla własnego bezpieczeństwa wykonaj takie połączenie.
  • #9 3423214
    Albercik 321
    Poziom 25  
    Posty: 993
    Pomógł: 60
    Ocena: 165
    Wiweiórka,jesteś pewien,tego co piszesz?Bo z całym szacunkiem,ale ja nie spotkałem się jeszcze z siecią typu TN.Są natomiast sieci typu TN-c,TN-s i TN-C-S.I żadnej z tych sieci nie ma autor.Tak jak pisze w swoim poście,jego instalacja nie posiada przewodu ochronnego,czyli nie ma przewodu typu PE ani PEN,więc musi mieć przewód N,skoro pisze,że jest to instalacja domowa,więc odpada też siec IT.A jedyną siecią,która posiada przewód fazowy i Neutralny,to jest sieć TT.I autor postu,chcąc podłączyć filtr przeciwzakłóceniowy,powinien mieć przewód PE,aby zakłócenia w sieci,były "odprowadzane" właśnie do ziemi,z którą ogólnie jest połaczony uziom lokalnyJeżeli nie będzie tego przewodu PE,zakłócenia będą wedrować po sieci przez przewód N i filtr ten nie będzie spełniał swojej roli.Dlatego sugeruję,że autor powinien zamienić tą siec na sieć np. typu TN-C-S.Słuszną uwagę zwrócił kolega waldekel,zauważając,że obecnie większość instalacji wodnych,jest wykonana z rur PCV,więc podłączenie przewodu PE do kranu nie bedzie miało w tym wypadku sensu.Najlepiej zrobic porządny uziom lokalny.
    Myli się równiez kolega any56,pisząc,ze w istniejących instalacjach nie ma przewodu ochronnego.A przewód PE w sieci typu TN-S,TN-C-S,jaka pełni rolę?Nie ochronnego?
  • #10 3423698
    any56
    Poziom 39  
    Posty: 4186
    Pomógł: 656
    Ocena: 838
    Cytat:

    Myli się równiez kolega any56,pisząc,ze w istniejących instalacjach nie ma przewodu ochronnego.A przewód PE w sieci typu TN-S,TN-C-S,jaka pełni rolę?Nie ochronnego?

    Może nie aż tak bardzo...
    Wyraźnie napisałem, że gdy nie ma przewodu ochronnego...
    To kolega powyżej się nie doczytał.
  • #11 3424100
    wiewiórka
    Poziom 15  
    Posty: 129
    Pomógł: 5
    Ocena: 32
    Trudno jest polemizować z Tobą Albercik, gdy moje i inne posty podważasz, nie mając do tego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
    1. Układy sieciowe dzielimy na: TN, IT,TT. Dalej: układy sieciowe TN dzielimy na: TN-C, TN-S, TN-C-S.
    2. W mieszkaniach stosuje się (niemal wyłącznie) układy TN. Do końca lat 80-tych powszechnie budowano instalacje w układzie TN-C, ze wspólnym przewodem ochronnym i neutralnym (PEN), później przyjęto normy z Zachodu i nakazano stosować TN-S. Sieć w której ze starej TN-C przechodzi się w TN-S nazywa się TN-C-S.
    Poczytaj: http://www.e-instalacje.pl/946_453.htm
    3. Rację ma Kolega Any56: "W istniejących instalacjach, gdy nie ma przewodu ochronnego rolę tą przejmuje przewód neutralny (zerowy)." Radzę uważniej czytać cudze posty i nie podważać ich jako zniekształcone.
    4. Twoje zdanie: "A jedyną siecią,która posiada przewód fazowy i Neutralny,to jest sieć TT - no coment :?: :cunning:
    5. Twoje zdanie:"Są natomiast sieci typu TN-c,TN-s i TN-C-S.I żadnej z tych sieci nie ma autor". A ja jestem pewien, że ma TN-C.
  • #12 3424190
    Albercik 321
    Poziom 25  
    Posty: 993
    Pomógł: 60
    Ocena: 165
    No coż,nie wiem,czy to tak jest do końca.W instalacji,gdzie nie ma przewodu ochronnego,przewód Neutralny NIGDY nie przejmuje funkcji przewodu ochronnego.Przewód Neutralny NIE jest przewodem ochronnym,ponieważ nie ochroni cię on przed porażeniem prądem.Nie wiem,czy byłbys taki bezpieczny,kąpiąc się w wannie,do której jest podłączony przewód N lub PEN,a nie PE.
    Wiewiórka,a dlaczego uważasz,że autor ma sieć TN-C,a nie TT?Narysuj mi również,jak wygląda sieć typu TN?Bo typu TN-C,TN-S i TN-C-S wiem.Ale nie widziałem nigdy sieci TN.A człowiek uczy się do końca życia.Chciałem się również dowiedzieć,gdzie są stosowane sieci TT.Tak samo chciałbym się również dowiedzieć,jaki jeszcze typ sieci oprócz TT,posiada TYLKO przewód fazowy(L1,L2,L3) i Neutralny(N)?
  • #13 3425395
    tompy
    Poziom 15  
    Posty: 113
    Pomógł: 7
    Ocena: 15
    Dyskusja akademicka o układach sieciowych a autor tematu pytał o podłączenie filtrów przeciwzakłóceniowych.
    Corvim napisał:
    a ja potrzebuje w miarę prostej odpowiedzi.

    Myślę, że waldekel podał najlepszą odpowiedź

Podsumowanie tematu

✨ W instalacjach domowych pozbawionych przewodu ochronnego PE, jego funkcję często przejmuje przewód neutralny (zerowy), jednak nie jest to rozwiązanie optymalne ani bezpieczne, zwłaszcza w kontekście działania filtrów przeciwzakłóceniowych. Podłączenie przewodu ochronnego do instalacji wodnej, np. do kranu, jest niedopuszczalne i niezalecane, zwłaszcza że współczesne instalacje wodne wykonuje się z materiałów nieprzewodzących, takich jak rury PCV. Najbezpieczniejszym i zgodnym z normami rozwiązaniem jest wykonanie właściwego uziomu, który zapewni skuteczne odprowadzenie zakłóceń i ochronę przeciwporażeniową. Dyskusja poruszała również kwestie typów sieci elektrycznych: TN-C, TN-S, TN-C-S oraz TT, z podkreśleniem, że w sieci TT brak przewodu PE wymaga lokalnego uziemienia, aby filtry przeciwzakłóceniowe mogły prawidłowo funkcjonować. Przewód neutralny nie zastępuje przewodu ochronnego, gdyż nie zapewnia ochrony przed porażeniem. Zaleca się modernizację instalacji do układu TN-C-S, który posiada oddzielny przewód PE, co poprawia bezpieczeństwo i efektywność filtrów przeciwzakłóceniowych.