logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wykonanie przewodu ochronnego do istniejącej instalacji

strymiet1 16 Sie 2007 11:11 6323 9
REKLAMA
  • #1 4183080
    strymiet1
    Poziom 9  
    Posty: 75
    Ocena: 12
    Chciałem zapytać bo mam garaż w którym jest podciągnięty prąd 3fazy +zero[siła] cała instalacja jest zrobiona jest główne zabezpieczenie [skrzynka] oświetlenie gniazdka jest to wszystko dobrze zrobione bo robił l to wykwalifikowany elektryk. Tylko niema tego PE przewodu ochronnego ponieważ z domu jak podciągał zasilanie do garażu też go nie było .Co mam zrobić , jakie czynności wykonać aby było to dodatkowe zabezpieczenie bym mógł wpiąć ten przewód PE. Proszę o pomoc.Pytam ponieważ chcę podciągnać prąd do bramy wjazdowej przesuwnej a tam jest wymagane trzy przewody L-N-PE chciałbym aby to bylo bezpiecznie.Jak wykonać takie dodatkowe zabezpieczenie.
  • REKLAMA
  • #2 4183104
    twardyboro
    Poziom 16  
    Posty: 177
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    Witam.

    Musisz rozdzielić przewód zerowy czyli PEN na dwa przewody - N i PE. Punkt rozdziału uziemić uziemieniem o rezystancji nie większej niż 30Ω. W ten sposób uzyskasz 3 przewody L, N i PE.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 4183186
    mczapski
    Poziom 40  
    Posty: 6237
    Pomógł: 467
    Ocena: 1656
    Rozumiem, że w domu w dalszym ciągu nie ma tego przewodu? A zatem nie ma wyłącznika różnicowo-prądowego. Tak więc wychodzi,że chodzi nie tyle o zadziałanie zabezpieczeń ile odprowadzenie prądów upływowych. Zrób więc dobre uziemienie i podłącz do bramy.
  • #4 4184067
    twardyboro
    Poziom 16  
    Posty: 177
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    mczapski napisał:
    Rozumiem, że w domu w dalszym ciągu nie ma tego przewodu? A zatem nie ma wyłącznika różnicowo-prądowego. Tak więc wychodzi,że chodzi nie tyle o zadziałanie zabezpieczeń ile odprowadzenie prądów upływowych. Zrób więc dobre uziemienie i podłącz do bramy.


    Można zrobić jak kolega pisze - jednak w tym przypadku nie da się (a jeśli juz to będzie to bardzo trudne) uzyskać tak małej rezystancji uziemienia aby zapewnić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Sprawę rozwiaże włąsnie zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego wspomnianego wyżej. Kolega strymiet1 chce aby to było bezpieczne.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #5 4184694
    strymiet1
    Poziom 9  
    Posty: 75
    Ocena: 12
    ale to co mam zrobić wkopać coś jakiś antygrom do ziemi i do tego podłączyć ten przewód PE ochronny
  • #6 4184915
    mw5
    Poziom 14  
    Posty: 89
    Pomógł: 3
    Ocena: 24
    Jeżeli to ma być bezpieczna instalacja to zrób tak :
    Zainstaluj wyłącznik różnicowo-prądowy a przewód PEN rozdziel przed wyłącznikiem . Punkt rozdziału powinien być uziemiony , ale nie musi.
    Prawie przy każdym wyłączniku jest instrukcja podłączenia na której widać punkt rozdziału.
  • #7 4185073
    Elmont
    Poziom 26  
    Posty: 766
    Pomógł: 68
    Ocena: 220
    no no kol mw5 nie tak szybko z tym uziomem,czy pytający na forum wie
    jaki system sieci zasilającej ma w domu??a od tego będzie to uzależnione
    i te podziały /PEN/ czy nitrzeba może tego robić?,a może niema tam PEN.
    Wykonanie uziomu nie jest skomplikowane ,ale wymaga też odpowiednich
    parametrów którym MUSI odpowiadać i dalej zastosowanie RCD tez jest
    obarczone stosownymi wymogami aby spełniało dodatkowy środek
    ochrony przeciwporażeniowej.Radzę poczytać posty na forum elektrody
    ewentualnie www.ise.pl .
  • #8 4186719
    mw5
    Poziom 14  
    Posty: 89
    Pomógł: 3
    Ocena: 24
    Przypuszczam że mowa jest o układzie sieci TN-C " ( 3fazy+zero) "
  • REKLAMA
  • #9 4186764
    strymiet1
    Poziom 9  
    Posty: 75
    Ocena: 12
    tak jest 3fazy +zero główne zabezpieczenie jest 25A.Niema tego dodatkowegoPEochronnego dawniej tak robili.

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono problem braku przewodu ochronnego PE w instalacji elektrycznej garażu zasilanego trójfazowo z przewodem neutralnym (PEN) bez wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Zalecane jest rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz uziemienie punktu rozdziału z rezystancją nie większą niż 30 Ω, co pozwoli uzyskać trzy przewody L, N i PE. Jednakże uzyskanie odpowiednio niskiej rezystancji uziemienia może być trudne, dlatego wskazane jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego jako dodatkowego zabezpieczenia przeciwporażeniowego. W przypadku instalacji TN-C, w której brak jest przewodu PE, wykonanie uziomu i podłączenie PE do bramy przesuwnej jest możliwe, ale wymaga spełnienia odpowiednich parametrów uziemienia i zgodności z normami. Wskazano również na konieczność poznania systemu sieci zasilającej w domu przed podjęciem działań oraz na dostępność dodatkowych informacji na forach branżowych, np. elektroda.pl.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA