logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Instalacja ochronnika przepięciowego w układzie TNS

ontuk57 31 Sty 2007 10:00 12019 10
REKLAMA
  • #1 3509821
    ontuk57
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 4
    Jak wykonać instalację ochronnika przepięciowego, wyłącznika różnicowo-prądowego w zalicznikowej tablicy rozdzielczej w układzieTN-S.
    Do budynku na działce z rozdzielni pomiarowej doprowadzony jest przewód
    5*10mm2 o długości 60mb.Budynek nie jest uziemniony.
  • REKLAMA
  • #2 3510897
    Elmont
    Poziom 26  
    Posty: 768
    Pomógł: 68
    Ocena: 220
    Pytanie czy jest zastosowany ochronnik klasy I np:PU 4B dalej po
    uwzglednieniu odległosci od ochronnika klasy I zastosować np:P4C lub
    ochronnik Combo klasy I i II w jednej obudowie jest on dosyc drogim
    urzadzeniem . Przy zakupie powyzszego typu ochronnika jest w opakowaniu
    karteczka ze schematem jego połaczenia z instalacja dla poszczególnych
    systemów zasilania .
  • #3 3513260
    pablo^
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 14
    Z tego co napisałeś, wnioskując po przewodzie to zasilanie jest 3 fazowe, tak więc zabezpieczona musi ochronnikiem każda faza i przewód neutralny, a ochroniki podłączone do PE. W zależności od producenta mogą być wszystkie cztery w jednej obudowie lub odzielnie. Osobiście proponuję ochronniki typu B+C,zawsze to większa ochrona. Chyba że masz bardzo wrażliwe urządzenia to można dostawić typu D, najlepiej go instalować możliwie blisko chronionego urządzenia. Jeżeli chcesz to mogę narysować przykładową tablicę mieszkaniową z różnicówką i ochronnikami. A co do uziemienia dobrze jak by bylo, ale zakładam że przewód PE (zasilający 5X10mm) jest już uziemiony, skrzynce(tablicy licznikowej).
  • REKLAMA
  • #4 3516088
    ontuk57
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 4
    Pablo wielkie dzięki za zainteresowanie się moim tematem.
    Instalacja jest 3-fazowa.Budynek chcę podłączyć w systemie TN-S.
    Tylko jak to zrobić bez dodatkowego uziemnienia?
    Jeżeli możesz to prześlij mi sposob podłączenia w tablicy.
  • REKLAMA
  • #5 3516177
    shulc
    Poziom 22  
    Posty: 635
    Pomógł: 37
    Ocena: 109
    Cytat:
    A co do uziemienia dobrze jak by bylo, ale zakładam że przewód PE (zasilający 5X10mm) jest już uziemiony, skrzynce(tablicy licznikowej).


    Tak, ale w złączu często zachodzi przejście TNC na TNS poprzez uziemienia przewodu N. Powstaje łącze w którym łączy się _N-PE które prowadzimy do rozdzielnicy. W budynku tworzymy GLU i LW (główną listwę uziemiającą i listwy wyrównawcze). W miarę możliwości powinieneś mieć niezależny uziom , nie połączony z uziomem energetyki. Wtedy nie przywlecze ci taka bednarka z zewnątrz niczego.
  • #6 3522561
    pablo^
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 14
    Ontuk57, podłącz te ochronniki pomiędzy przewód PE i fazowe, oraz przewód N ( dlatego tak łączysz bo masz instalację 5 przewodową już od pomiarówki). A co do tych listew uziemiających (wyrównawczych) to ok, zgadzam się, ale jak napisał Ontuk57, nie ma na tym budynku uziemienia, a tym bardziej odgromówki, więc prądy od pioruna raczej nie będą miały miejsca, a przeważnie dotyczą Cię przepięcia z sieci. Budynek jak sądze nie jest za duży,a instalacje sanitarne wykonuje się przeważnie plastikiem to jak nie będzie tych listew i uziemienia też da się przeboleć, w końcu może nie ma co w tym budynku uziemiać? A my chcemy z niego zrobić twierdze. Jak chcesz więcej info to zapraszam na skype. Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #8 3524451
    pablo^
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 14
    Witam geguś, ciekawe informacje podesłałeś. Ale sądzę że ten budynek byłby dobrze chroniony, raczej nie bierzemy pod uwagę uderzenia pioruna w ten budynek, tylko co "przywędruje" z sieci(oczywiście wszystko zdarzyć się może). Odcinek kabla zasilającego też spory, a przekrój 10mm, energia powinna być stłumiona do bezpiecznego poziomu. Ale autorzy linków przecież nie zdyskwalifikowali ochronników B+C, tylko B+C+D, a te pierwsze mają nie rzetelne dane (często zawyżone parametry). Dzięki za uwagi.
  • #9 3532015
    ontuk57
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 4
    Pablo ten bubynek jest chyba większy niż myślisz. Ma 11,5mdł.,6,5mszer.i ponad 6m wysokości.
    Czy zakopanie 15mb bednarki(taką ilością dysponuje)byłoby dobrym uziemnieniem? Jakim przewodem połączyć ją z PE.
    Jaką wartość Ω musi mieć uziom.
  • #10 3540796
    pablo^
    Poziom 11  
    Posty: 17
    Ocena: 14
    Witam. Ontuk57 ja nie jestem projektantem, ale robię instalacje w blokach przeważnie, a tam wymagają mniej niż 10 ohm, dla odgromówki kiedyś wymagali 30 ohm. A Twój budynek najlepiej jakby miał uziom ze zbrojenia z ław fundamentowych (to najlepsze rozwiązanie). Robiłem sporo uziomów, ale 15m bednarki obawiam się że będzie kiepsko (raz mi się udało zrobić 5 ohm na trzech szpilkach typu galmar po 1,2metra każda, ale to był cud, a przeważnie to po 15 takich wbijałem i było różnie). Od uziomu do głównej szyny wyrównawczej w budynku wchodzę bednarką, a od tej szyny do tablicy bezpiecznikowej(mieszkaniowej) podłączam 16mm² Cu, tak to robię ja i śpię spokojnie wtedy(dodam że wszystkie media też do tej szyny podłączam). Tak jest w przypadku gdy jest instalacja odgromowa. Ale nawet gdy nie uziemisz tego przewodu, to i tak jak dasz ochronnik to w razie przepięcia faza-PE i tak Ci stłumi energię. Szyny wyrównawcze stosuje się dla wyrównania potencjałów, szczególnie w dużych budynkach gdy są rozbudowane instalacje wodne, co, gaz, przykład (dotykasz grzejnika co. i pralki, gdy nie ma połączeń wyrównawczych teoretycznie może "walnąć", a szczególnie podczas wyładowań atmosferycznych). Te połączenia są właśnie szczególnie istotne gdy jest odgromówka, ja wtedy stosuje cały ''pakiet ", tj. dobre uziemienie, główna szyna wyrównawcza, ochronniki(na TV też).
  • #11 3544772
    ontuk57
    Poziom 2  
    Posty: 4
    Ocena: 4
    Pablo Dzięki za odpowiedź. Nie mogę połączyć uziemnienia ze zbrojeniem ławy fundamentowej bo jego nie ma. taki budynek kupiłem. Jest to budynek gospodarczy w którym robię letnią kuchnie, będzie tam jeszcze zlew.umywalka i prysznic.Czy muszę go zabespieczać jak dom mieszkalny.
    Pozdrowienia

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy instalacji ochronnika przepięciowego oraz wyłącznika różnicowo-prądowego w tablicy rozdzielczej zalicznikowej w układzie TN-S, zasilanej kablem 5x10 mm² o długości 60 m, przy braku uziemienia budynku. Zaleca się stosowanie ochronników klasy I (np. PU 4B) oraz ochronników klasy II lub kombinowanych (B+C lub B+C+D) dla każdej fazy i przewodu neutralnego, podłączonych do przewodu PE. Wskazano, że w praktyce często następuje przejście z układu TNC na TN-S w złączu, gdzie przewód N jest uziemiony i łączony z PE, tworząc główną listwę uziemiającą (GLU) i listwy wyrównawcze (LW) w budynku. Zaleca się posiadanie niezależnego uziomu, najlepiej wykonanego z bednarki o długości około 15 m, połączonej z PE przewodem Cu 16 mm². W przypadku braku uziemienia budynku, ochrona przed przepięciami z sieci jest nadal możliwa przez zastosowanie ochronników między przewodami fazowymi, neutralnym i PE. W budynkach gospodarczych, takich jak letnia kuchnia z instalacją sanitarną, wymagania dotyczące uziemienia i ochrony mogą być mniej rygorystyczne niż w domach mieszkalnych. Wartość rezystancji uziomu powinna być jak najniższa, zwykle poniżej 10 Ω, a najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie zbrojenia ław fundamentowych, jeśli jest dostępne. Podano również linki do artykułów technicznych dotyczących ochronników przepięciowych.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA