S7 Blok funkcyjny. Jak powinien wyglądać format czasu?

wolf 27 Lut 2007 21:19 1612 5
REKLAMA
  • #1 3625223
    wolf
    Poziom 14  
    Posty: 122
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    CALL "TP" , DB10
    IN:=I124.0
    PT:=?????
    Q :=Q124.0
    ET:=??????


    Jak powinien wyglądać format czasu PT w w/w bloku ???
  • REKLAMA
  • #2 3626368
    andy1955
    Specjalista Automatyk
    Posty: 700
    Pomógł: 136
    Ocena: 50
    a co to za blok ? skąd go wziąłeś ?
  • REKLAMA
  • #3 3627365
    Maly
    Poziom 33  
    Posty: 2607
    Pomógł: 195
    Ocena: 336
    Spróbuj tak
    W#16#....
    w kropki dajesz liczbę
    To jest zapis szesnastkowy. Jak deklarowałeś ten blok. to powinieneś wiedzieć w jakim formacie powinieneś podać, to jest zapisane w deklaracji bloku.
  • REKLAMA
  • #4 3631486
    wolf
    Poziom 14  
    Posty: 122
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    Nie napisałem że chodzi o blok funkcyjny SFB3. To jest generator.
    Nie wiem jak wyrazić czas taktu.
  • REKLAMA
  • #5 3631623
    przemekWAW
    Poziom 11  
    Posty: 14
    t#5s chyba tak, ale pewny nie jestem, zreszta help w programie twoim przyjacielem.
  • #6 3644656
    wolf
    Poziom 14  
    Posty: 122
    Pomógł: 6
    Ocena: 9
    Dzięki.... zadziałało