Witam
Mam problem przy zamianie formatu S5T#Time na W#16# który jest reprezentowany w PLC dokładnie S7 300.
Dlaczego wartość 32sekundy zapisujemy dla PLC jako w#16#2032 ?
Lub wartość s5t#1h25m jako w#16#3510?
Bardzo proszę o poradę. Dziękuję
Mam problem przy zamianie formatu S5T#Time na W#16# który jest reprezentowany w PLC dokładnie S7 300.
Dlaczego wartość 32sekundy zapisujemy dla PLC jako w#16#2032 ?
Lub wartość s5t#1h25m jako w#16#3510?
Bardzo proszę o poradę. Dziękuję