logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Sterownik kotła CO. Różnica wskazań temperatury.

maka777 09 Mar 2007 08:50 4182 4
REKLAMA
  • #1 3659227
    maka777
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    Witam
    Co może być powodem różnicy wskazań temperatury pomiędzy temperaturą na piecu a temperaturą pokazywaną na sterowniku?
    Wczoraj miałem taki przypadek, że na piecu było 78°C a sterownik pokazywał 99°C i załączał się alarm. Jak ruszałem kabelkiem z czujnikiem temperatury, który umieszczony jest na rurze wyjściowej z pieca to temperatura sie zmieniała. Czy to jest uszkodzony czujnik temperatury czy może brak poprawnego styku między jakimiś elementami?
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 3659254
    mxs
    Poziom 26  
    Posty: 918
    Pomógł: 61
    Ocena: 76
    Brak styku na czujniku do sterownika.
  • REKLAMA
  • #3 3659265
    maka777
    Poziom 10  
    Posty: 10
    Ocena: 1
    mxs napisał:
    Brak styku na czujniku do sterownika.


    A czy taki styk można poprawić np. przez zlutowannie obydu elementów. Nie chciałbym uszkodzić czujnika temperatury.
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 3660643
    mxs
    Poziom 26  
    Posty: 918
    Pomógł: 61
    Ocena: 76
    Oczywiście
  • #5 3664594
    adams987
    Poziom 35  
    Posty: 2180
    Pomógł: 288
    Ocena: 137
    Jeżeli sterownik z czujnikiem połączony jest grubym miedzianym przewodem, to zwróć uwagę na to czy ten drut nie znalazł się przypadkiem nad rurą odprowadzającą spaliny do komina, a gdyby ją dotykał no to wiesz skąd wysoka temperatura pokazywana przez czujnik
REKLAMA