logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Kalibracja czujnika PT100 podłączonego do PLC - jak to zrobić?

w-o-j-t-e-k 22 Paź 2003 11:46 6450 6
  • #1 370222
    w-o-j-t-e-k
    Poziom 11  
    Posty: 5
    Witam!
    Proszę o pomoc!
    Posiadam dwa czujniki temperatury pt100
    które podłączone są do sterownika plc, a on dalej przekazuje informację o temperaturze do programu wizualizacyjnego.

    Zakres temperatur w jakich pracują czujniki to od 20oC do 40oC.

    Wskazania różnią się od właściwej temperatury o około 1,5 oC.
    Jak, lub czym je wykalibrować,
    Pomiar temperatury odbywa się z dokładnością do 0,1 oC

    Przy głowiczce czujnika jest śrubka, czy ona służy do kalibracji temperatury??? Posiadam tabelę z której wynika że charakterystyka jest liniowa (prawie), czy wobec tego kręcąc ta śrubką mogę ustawić rezystancje czujnika zgodnie z taką jaka odpowiada właściwej temperaturze cieczy??
  • #2 370805
    elektryk
    Poziom 42  
    Posty: 11029
    Pomógł: 439
    Ocena: 241
    A czy sterownik PLC ma jakiś wzmacniacz analogowy przystosowany do PT100? Czy tylko zwykły ADC?
  • #3 370846
    mkos1
    Poziom 30  
    Posty: 1822
    Pomógł: 88
    Ocena: 132
    Czy wskazania są przesunięte równo na całym zakresie pomiarowym czy też nie ?
    Często przy PT100 stosowano (chyba) tzw."oporniki kompensacyjne" - jak Ci potrzeba to mogę coś poszukać bo u mnie w pracy było tego kiedyś "sporo".

    Pozdrawiam !

    P.S. Jaki to PLC ?
  • #4 372114
    w-o-j-t-e-k
    Poziom 11  
    Posty: 5
    Dzięki serdeczne za zainteresowanie!

    A więc sterownikiem moim jest SIMATIC S7, a czujnik pt100 podłączony jest do jednego z kilku modułów wejść analogowych, które zasilają ten czujnik i generują poprzez zmianę rezystancji czujnika prąd 4-20 mA.
    Czytałem o tym oporniku kompensacyjnym, ale nie wiem jaka jest zasada doboru odpowiedniej rezystancji, czy mam poprostu sprawdzić faktyczną temperature cieczy i kręcąc nim dopasować temperaturę do faktycznej??. Ja muszę utrzymywać temperaturę 35 oC a wacha sie ostatnio w okolicach od 33 do 37 stopni, no i oczywiście z błędem ok. 1,5 oC.

    Pozdrawiam
  • #6 372147
    mkos1
    Poziom 30  
    Posty: 1822
    Pomógł: 88
    Ocena: 132
    Spróbuj na początek dodać rezystor 10 ohm.
    Te "oporniki" co mam właśnie mają taką rezystancję.
  • #7 372154
    w-o-j-t-e-k
    Poziom 11  
    Posty: 5
    Rozumiem że mam kalibrować wg tych tabel ( czyli sprawdzić dla danej temperatury jaka powinna być reystancja i ustawić tym "pokrętełkiem" kompensacyjnym odpowiednią wartość) ???

    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Dyskusja dotyczy kalibracji czujników temperatury PT100 podłączonych do sterownika PLC, który przekazuje sygnał do programu wizualizacyjnego. Czujniki pracują w zakresie 20–40°C, jednak wskazania różnią się o około 1,5°C od rzeczywistej temperatury, a pomiar wymaga dokładności do 0,1°C. Sterownik to SIMATIC S7 z modułami wejść analogowych generującymi sygnał 4-20 mA na podstawie rezystancji PT100. Poruszono kwestię stosowania oporników kompensacyjnych (rezystorów) do korekty błędu pomiarowego. Zalecane jest sprawdzenie rzeczywistej temperatury cieczy i dostosowanie rezystancji czujnika poprzez regulację potencjometru (śrubki) przy głowicy czujnika lub dodanie rezystora o wartości około 10 Ω, aby skorygować przesunięcie wskazań. Charakterystyka PT100 jest prawie liniowa, co umożliwia kalibrację na podstawie tabel rezystancji odpowiadających temperaturze. Pytania dotyczyły również obecności wzmacniacza analogowego w PLC oraz metody doboru opornika kompensacyjnego.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA