Temat stary jak świat. Przejrzałem wszystkie posty dotyczące MBA i niestety nie odnalazłem odpowiedzi na dręczące mnie pytania a tak właściwie problem.
Opis problemu:
1 agregat
Zamrażarka chłodzi na kość - temperatura OK
chłodziarka nie pracuje prawidłowo - brak szronu, temperatura za wysoka.
moduł bez wyraźnych uszkodzeń.
po załączeniu agregatu (8min) na sekundę pojawia się napięcie na elektrozaworze i znika. Chłodziarka praktycznie chodzi bez przerwy.
Po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi zaczynam mieć sporo wątpliwości. Chodzi o czujniki temperatury.
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi gdzie mierzyć poszczególne czujniki w złączu?
Ja uzyskałem następujące wyniki: licząc od lewej strony złącza.
zacisk
1-2 14,56kOm
2-3 nieskończoność
3-4 4,23kOm
4-5 8,06kOm
5,6,7,8 nieskończoność
pozostałe zaciski to zasilania,wentylator, agregat, oświetlenie i elektrozawór.
Dodano po 1 [minuty]:
Małe sprostowanie NIE CHŁODZIARKA a ZAMRAŻARKA chodzi cały czas
Opis problemu:
1 agregat
Zamrażarka chłodzi na kość - temperatura OK
chłodziarka nie pracuje prawidłowo - brak szronu, temperatura za wysoka.
moduł bez wyraźnych uszkodzeń.
po załączeniu agregatu (8min) na sekundę pojawia się napięcie na elektrozaworze i znika. Chłodziarka praktycznie chodzi bez przerwy.
Po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi zaczynam mieć sporo wątpliwości. Chodzi o czujniki temperatury.
Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć mi gdzie mierzyć poszczególne czujniki w złączu?
Ja uzyskałem następujące wyniki: licząc od lewej strony złącza.
zacisk
1-2 14,56kOm
2-3 nieskończoność
3-4 4,23kOm
4-5 8,06kOm
5,6,7,8 nieskończoność
pozostałe zaciski to zasilania,wentylator, agregat, oświetlenie i elektrozawór.
Dodano po 1 [minuty]:
Małe sprostowanie NIE CHŁODZIARKA a ZAMRAŻARKA chodzi cały czas