logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak zabezpieczyć silnik jednofazowy 1.1kW do pompy hydroforowej?

invx 10 Lip 2007 16:30 64621 32
REKLAMA
  • #1 4068553
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    Czym zabezpieczyć silnik jednofazowy 1.1KV do pompy hydroforowej ?

    Ze starego silnika 3 fazowego, pozostał termik 16A, nie taki na szynę - ale we wlasnej obudowie, z dwoma przyciskami, którymi można było wyłączyć, albo wlączyć silnik.
    Czy można przez styki tego termika puscic poprostu jedna faze ? - czy to ma sens ?

    a moze zwyklego "S" - 12A klasy C ?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 4068574
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 485
    Hmm... 12 A to raczej nie kupisz :) Jedna faza podłączona przez termik jak najbardziej ma sens.
  • #3 4068589
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    hmm tak strzelilem te 12 :P

    to czy procz termika jakis wylacznik typu "s" ?
  • #4 4068689
    MARIUSZ R
    Poziom 28  
    Posty: 1055
    Pomógł: 94
    Ocena: 278
    12 amper dla silnika 1100 wat? Dobrze to obliczyłeś?
  • #5 4069329
    slawek1111

    Poziom 27  
    Posty: 900
    Pomógł: 88
    Ocena: 91
    Możesz zastosować zabezpieczenie typu Biwts 6A,lub S191 o charakterystyce B.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • Pomocny post
    #6 4069364
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7151
    Pomógł: 355
    Ocena: 1613
    slawek1111 napisał:
    Możesz zastosować zabezpieczenie typu Biwts 6A,lub S191 o charakterystyce B.

    Czy na pewno wiesz o czym piszesz?Jest bardzo duża różnica w poborze prądu przez silnik jednofazowy a trójfazowy(tej samej mocy),a koledze chodzi o silnik jednofazowy.
  • #7 4069404
    slawek1111

    Poziom 27  
    Posty: 900
    Pomógł: 88
    Ocena: 91
    Topolski Mirosław napisał:
    slawek1111 napisał:
    Możesz zastosować zabezpieczenie typu Biwts 6A,lub S191 o charakterystyce B.

    Czy na pewno wiesz o czym piszesz?Jest bardzo duża różnica w poborze prądu przez silnik jednofazowy a trójfazowy(tej samej mocy),a koledze chodzi o silnik jednofazowy.

    To może ty byś coś zaproponował z przyjemnością bym czegoś się dowiedział.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #8 4069817
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 179
    Od kiedy silnik jednofazowy o mocy 1.1 kW ma prąd 16A ???

    jeśli jest przycisk włącz-wyłącz to jest to wyłącznik silnikowy. ten stary się nie nadaje.

    Prąd tego silnika to ok. 6A, trzeba odczytac z tabliczki - pisze na niej pobór prądu.
    Wyłączniki silnikowe są w zakresach od 4-6.3A i 6.3-10A, więc musisz odczytac pobór prądu z tabliczki. najprawdopodobniej miesci sie w zakresie 4-6.3A.

    W przypadku silnika jednofazowego musisz jak na rysunku. szeregowo połączyć wszystkie tory w nim. Bo inaczej nigdy nie zadziała! a ten który posiadasz napewno nie nadaje do tego silnika (za duzy zakres)

    Panowie charakterystyka B nie jest do zabezpieczania silników i elementów indukcyjnych! do nich jest C lub przy ciężkich rozruchach D, ale w przypadku -> INVX powinien być S301 o charakterystyce C.

    Dobezbieczać ?? zależy czy producent wyłącznika zaleca jego dobezpieczenie.

    Polecam zabezpieczenie silnika wyłącznikiem silnikowym, chyba że chcesz co pewien czas oddawać go do przewinięcia. Wyłącznik nadprądowy typu S nie będzie w pełni chronił silnika (chodzi o przeciążenia)

    Podrawiam :)
    Załączniki:
    • Jak zabezpieczyć silnik jednofazowy 1.1kW do pompy hydroforowej? silnik.JPG (14.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4069851
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    Ok, a czy ten wyłącznik silnikowy przy silniku jednofazowym musi mieć tory tak połączone jak na rys wyżej, czy można po jednej stronie i po drugiej zmostkować 3 tory w jeden ?
  • Pomocny post
    #10 4070444
    filip.s
    Poziom 23  
    Posty: 825
    Pomógł: 50
    Ocena: 85
    musi być połączone tak jak na rysunku po lewej stronie, czyli musi przechodzić przez wszystkie tory.

    Pozdrawiam!
  • #11 4071378
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Posty: 7151
    Pomógł: 355
    Ocena: 1613
    slawek1111 napisał:
    Topolski Mirosław napisał:
    slawek1111 napisał:
    Możesz zastosować zabezpieczenie typu Biwts 6A,lub S191 o charakterystyce B.

    Czy na pewno wiesz o czym piszesz?Jest bardzo duża różnica w poborze prądu przez silnik jednofazowy a trójfazowy(tej samej mocy),a koledze chodzi o silnik jednofazowy.

    To może ty byś coś zaproponował z przyjemnością bym czegoś się dowiedział.

    Jeśli tylko kol.invx poda dane silnika,bo od tego trzeba chyba zacząć .Trudno podać zabezpieczenie,gdy nie jest znany prąd silnika(chyba nikt nie dysponuje szklaną kulą).
  • #12 4071586
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    1.1KV
    7.1 A

    Do tej pory był tam wyłącznik silnikowy 2,5 - 4,5 A
  • Pomocny post
    #13 4072369
    ANDYW6
    Poziom 24  
    Posty: 630
    Pomógł: 39
    Ocena: 303
    1,1KW a nie KV, a termik nastaw na 8A.Jeśli będzie rozłączać przy rozruchu to troszkę zwiększ.
  • #14 4073113
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    Termik - czyli wyłącznik silnikowy ?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #15 4073619
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 485
    Wyłącznik termiczny
    Jak zabezpieczyć silnik jednofazowy 1.1kW do pompy hydroforowej?

    Wyłącznik silnikowy
    Jak zabezpieczyć silnik jednofazowy 1.1kW do pompy hydroforowej?
  • REKLAMA
  • #16 4074971
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    A wyłącznik silnikowy na ile nastawić ??
    - bo on też ma regulację A
  • Pomocny post
    #17 4075494
    ANDYW6
    Poziom 24  
    Posty: 630
    Pomógł: 39
    Ocena: 303
    Termik stosujesz przy sterowaniu stycznikiem,jeśli zalączasz silnik bezpośrednio wyłącznikiem ciśnieniowym to stosujesz wyłącznik silnikowy.Prąd nastawiasz w obu przypadkach taki sam.Osobiście polecam sterowanie stycznikiem.
  • Pomocny post
    #18 4075572
    karol99
    Poziom 14  
    Posty: 100
    Pomógł: 5
    Ocena: 20
    Jeśli zmostkujesz ten wyłącznik to prąd sie rozbije na trzy termiki i nic z tego nie będzie. ( Pierwsze prawo Kirhoffa) Proponuje puścić fazę jednym torem a zero drugim , trzeci wolny.
    Wyłącznik nastawiasz na prąd znamianowy silnika zczytany z tabliczki silnika.
  • Pomocny post
    #19 4075803
    ANDYW6
    Poziom 24  
    Posty: 630
    Pomógł: 39
    Ocena: 303
    Amperaż nastawia się 1,1 prądu znamionowego , a w przypadku hydrofora nieco więcej.
  • Pomocny post
    #20 4075842
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Posty: 1380
    Pomógł: 170
    Ocena: 256
    Witam!
    Kolego karol99 nie masz racji patrz uważnie na rysunek 12robert12 to jest połączenie szeregowe!
  • #21 4082658
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Posty: 1892
    Pomógł: 149
    Ocena: 485
    Nie widzę sensu podłączać wszystkich trzech faz szeregowo. Przez jedną faze popłynie taki sam prąd.
    Załączniki:
    • Jak zabezpieczyć silnik jednofazowy 1.1kW do pompy hydroforowej? silnik_1506.jpg (14.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 4090453
    12robert12
    Poziom 29  
    Posty: 1137
    Pomógł: 134
    Ocena: 179
    :arrow: Arturo2005

    Cytat:
    Nie widzę sensu podłączać wszystkich trzech faz szeregowo. Przez jedną faze popłynie taki sam prąd.


    Nie będzie działał prawidłowo muszą być połączone szeregowo... Tak zalecają producenci i nie ma co wymyślać!!!

    Pozdrawiam :D
  • #23 4098719
    ppr
    Poziom 19  
    Posty: 443
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Witam


    Dla silnika o mocy 1,1kW i dla napięcia zasilania 250 V przy cos fi 0, 98
    nastawa termiczna powinna wynosić 4,3 - 4,8A







    Pozdrawiam
  • #24 4099227
    invx
    Poziom 25  
    Posty: 952
    Pomógł: 17
    Ocena: 102
    ppr - a z czego to policzyles ?
  • #26 5202548
    modlinp
    Poziom 15  
    Posty: 123
    Pomógł: 7
    Ocena: 30
    Co do nastaw termika w układzie hydrofora ja u siebie w domu nastawiłem prąd termika dużo poniżej prądu znamionowego silnika. Pomierzyłem prądy jakie pobiera silnik w czasie pracy z pompą i ustawiłem wartość trochę większą niż prąd pobierany przez układ w czasie normalnej pracy, dzięki temu uzyskałem dodatkowe zabezpieczenie przed zanikiem napięcia. To jest dobry sposób tylko do użytku prywatnego. Maksymalnie termik powinno się nastawić do 10% powyżej prądu znamionowego silnika, ale ostatnio mówi się o 5% ponad wartość znamionową a nawet wartość równą prądu znamionowego.
  • #27 5204252
    gregor50+
    Poziom 19  
    Posty: 301
    Pomógł: 13
    Ocena: 33
    Ja dokładnie zrobiłem tak samo.Jak kolega Modlinp.A poza tym ustawia się wyłączniki silnikowe na 100 % prądu znamionowego dlatego że nowe silniki nie mają rezerw(moja interpretacja), są projektowane na styk.
  • #28 5527536
    weld
    Poziom 11  
    Posty: 38
    Ocena: 10
    A jaka jest tak naprawdę różnica pomiędzy wyłącznikiem silnikowym a wyłącznikiem termicznym?
    Czy ten wyłącznik silnikowy
    www.moeller.pl/Documentation/Poradniki/SB0601_P.pdf
    nie jest wyłącznikiem termicznym ?
  • #29 7701679
    zbynio71
    Poziom 10  
    Posty: 5
    Ocena: 3
    A jaką wartość natężenia ustawić dla silnika jednofazowego o mocy 3kW ?
  • #30 7722942
    wola
    Poziom 26  
    Posty: 759
    Pomógł: 65
    Ocena: 184
    zbynio71 napisał:
    A jaką wartość natężenia ustawić dla silnika jednofazowego o mocy 3kW ?

    Witam. Na tabliczce znamionowej jest podana wielkość natężenia prądu. Ustaw na tę wartość.

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia silnika jednofazowego o mocy 1,1 kW stosowanego w pompie hydroforowej. Zaleca się stosowanie wyłącznika silnikowego (termika) o nastawie prądu zgodnej z wartością znamionową silnika, która wynosi około 6-7 A, a nie 16 A jak w przypadku silnika trójfazowego. Wyłącznik silnikowy powinien mieć charakterystykę C lub D, a nie B, gdyż charakterystyka B nie jest odpowiednia dla zabezpieczeń silników indukcyjnych. Ważne jest, aby wszystkie tory wyłącznika były połączone szeregowo, co zapewnia prawidłowe działanie zabezpieczenia. W przypadku sterowania stycznikiem stosuje się termik, natomiast przy bezpośrednim załączaniu silnika wyłącznikiem ciśnieniowym stosuje się wyłącznik silnikowy. Nastawa prądu powinna być ustawiona na wartość znamionową lub nieco wyższą (do 10% powyżej prądu znamionowego) dla ochrony przed przeciążeniem i zanikiem napięcia. Wskazane jest odczytanie dokładnego prądu z tabliczki znamionowej silnika. W dyskusji pojawiły się także propozycje użycia przekaźnika przeciążeniowego (np. Fanox PS) oraz wyłącznika silnikowego Legrand M250 z odpowiednią nastawą prądową. Podkreślono, że stosowanie zabezpieczeń dedykowanych do silników jest kluczowe dla ich prawidłowej ochrony i długotrwałej pracy.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA