Mam na terenie kilkadziesiąt lamp oświetleniowych. Do każdej z nich dochodzi kabel ziemny 4x35mm2 Alu, dodatkowo osobno poprowadzona jest linka żółtozielona jako uziemnienie. Trzeba wykonać pomiary elektryczne (rezystancji izolacji, pętla zwarcia). Gdy elektryk mierzy rezystancje izolacji między żyłami kabla na 2500V wszytsko wychodzi ok (jakieś 2T omy). Tylko jak zmierzyć rezystancję izolacji linki zółtozielonej?
Jak mierzymy do którejś żyły z przewodu zasilającego wychodzą bardzo małe wartości (400 - 500k omów).
To samo dotyczy pętli zwarcia. Jak ją zmierzyć gdy przewód uziemniający jest osobno? (wychodzą bardzo duże wartości Zs ok. 10omów). Jeśli mierzymy do zyły N to wszystko jest ok (Zs ok 0,23 omy