Posiadam bardzo starego UPS-a (rok produkcji 1994 lub 1995) - APC Smart-UPS 900i. Ma w miarę nowe baterie (około 3 letnie), ale niestety jest z nim pewien problem. Pojawiał się on wcześniej, ale wystarczyło kilkukrotnie go wyłączyć i problem znikał.
Sytuacja wygląda następująco: włączam UPS-a do prądu, główny włącznik jest wyłączony (sytuacja A), przełączam go na ON (sytuacja B), wciskam włącznik
startu z przodu (sytuacja C), UPS się uruchamia, zapala się lampka ON Line, pokazuje się wskaźnik akumulatorów (sytuacja D), Switch przełącza się w tryb testowania baterii i włącza się lampka Batterry i słychać brzęczenie transformatora (sytuacja E), po kilku sekundach pojawia się przeraźliwy pisk i na pasku Load nie świecą się żadne diody oprócz czerwonej na szczycie.
Tutaj jest film jak to wygląda:
[youtube]http://pl.youtube.com/watch?v=XRB8he-GnwI[/youtube]
Tak wygląda napięcie na wyjściu UPS-a:
Sytuacja A: 10V
Sytuacja B: 18V
Sytuacja C: 225V
Sytuacja D: 225V
Sytuacja E: 130V
Same akumulatory mają napięcie 13V.
Pytanie brzmi - o co mu chodzi? Niestety nie mogę znaleźć do niego instrukcji, bo wydaje mi się że ta czerwona lampka nie oznacza przeciążenia (bo świeciłby się cały pasek, a nie czerwona lampka) i może to oznaczać jakiś wewnętrzny błąd.
Wszelkie wskazówki mile widziane