Dobór średnicy przewodu aluminiowego dla obciążenia 16kW w warsztacie

swiety18 26 Lis 2007 19:20 2585 8
REKLAMA
  • #1 4523547
    swiety18
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Witam, mam starą instalacje(aluminowa). Jakiej srednicy powinienlem miec przewod aluminiowy do warsztatu, jesli jest tam obciazenie ok 16kW? 5 x ile???
  • REKLAMA
  • #2 4523696
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Najpierw powiedz jaka długość i jak prowadzony.
  • REKLAMA
  • #3 4524092
    swiety18
    Poziom 2  
    Posty: 3
    dlugosc ok 4-5m. a prowadzony jest nad ziemia(jesli o to chodzilo) chodzi mi o przyblizona grubosc zyly aluminiowej! i jak to sie liczy jesli mozna napisac.
  • REKLAMA
  • #4 4524209
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1203
    Pomógł: 127
    Ocena: 294
    Przy wyznaczaniu przekroju przewodu postępuje się następująco:
    1. Wyznacza się przekrój ze względu na obciążalność długotrwałą
    2. Sprawdza się, czy dobrany przekrój jest wystarczający ze względów mechanicznych
    3. Sprawdza się czy spadki napięć nie przekroczą wartości dopuszczalnych
    4. Sprawdza się czy dobrane przekroje są wystarczające ze względu na cieplne działania prądów przeciążeniowych i zwarciowych
    5. Sprawdza się skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

    Bez bliższych danych, można z grubsza wyznaczyć ten przekrój metodą „na oko”, a tym sposobem wychodzi, że wystarczy 25mm2.
  • REKLAMA
  • #5 4524276
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Cytat:
    Bez bliższych danych, można z grubsza wyznaczyć ten przekrój metodą „na oko”, a tym sposobem wychodzi, że wystarczy 25mm2.
    Bez przesady.Jak do tego doszedłeś?Ja bym dobrał 6mm², a w niesprzyjających warunkach 10mm².
  • #6 4524360
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1203
    Pomógł: 127
    Ocena: 294
    Takim oto sposobem, że po pierwsze, nie występują w sprzedaży przewody aluminiowe o przekrojach mniejszych niż 16mm2, a po wtóre traktowałbym to jako rodzaj przyłącza, a jak wiemy w przypadku linii napowietrznych najmniejszym dopuszczalnym przekrojem AL. jest właśnie 25mm2.
    Jeżeli chodzi o Idd i delta U, to oczywiście masz rację - wystarczyłoby 6mm2, ale życzę udanych zakupów. :D

    I jeszcze jedno, wydaje mi się, że rozsądniej byłoby doprowadzić 4 żyły do warsztatu, a tam dokonać rozdziału PEN, a tu z kolei dopadają nas pewne wymagania odnośnie minimalnych przekrojów neutralno-ochronnych i tak oto kółko się zamyka.
  • #7 4524432
    ekaand
    Poziom 22  
    Posty: 522
    Pomógł: 37
    Ocena: 165
    Cytat:
    Witam, mam starą instalacje(aluminowa).

    Rozumiem ,że swiety18 ma już tą instalację.Jeśli miałby robić nowe przyłącze to na odległości 4-5m zastosowałbym miedź.
  • #8 4524520
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Posty: 1203
    Pomógł: 127
    Ocena: 294
    Wychodzi na to, że koledze swiety18 chodzi o kabel do zasilania istniejącej już instalacji.
    Trasa kabla ma być napowietrzna, a więc proponowałbym kabel 4xASXSN, który się stosuje do linii napowietrznych. Najmniejszy dostępny przekrój tego kabla wynosi 16mm2, a należy jeszcze dodać, że kable miedziane do takowych zastosowań nie istnieją.
  • #9 4541940
    leszczyna
    Poziom 11  
    Posty: 13
    Pomógł: 1
    Ocena: 3
    Też polecam 4Xasxsn 16mmlub 25mm

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Do zasilania warsztatu o obciążeniu około 16 kW z istniejącej instalacji aluminiowej, przy długości przewodu około 4-5 m i prowadzeniu napowietrznym, zaleca się stosowanie przewodu aluminiowego o przekroju co najmniej 16 mm², a najczęściej 25 mm², co jest minimalnym dopuszczalnym przekrojem dla linii napowietrznych. Dobór przekroju powinien uwzględniać obciążalność prądową, spadki napięcia, wytrzymałość mechaniczną oraz wymagania ochrony przeciwporażeniowej. Przewody aluminiowe o mniejszych przekrojach niż 16 mm² są rzadko dostępne, a w praktyce dla przyłączy napowietrznych stosuje się kable typu 4xASXSN. W przypadku nowych przyłączy na krótkich odcinkach rekomendowana jest miedź, jednak dla istniejących instalacji aluminiowych i napowietrznych linii zasilających miedź nie jest stosowana. Zaleca się również doprowadzenie czterech żył i rozdział przewodu PEN w warsztacie, co wiąże się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi przekrojów przewodów neutralno-ochronnych.