smoczek9 28 Gru 2010 00:50 5916 5
  • #1 8922100
    smoczek9
    Poziom 15  
    Posty: 308
    Pomógł: 5
    Ocena: 82
    Potrzebuję wykonać przyłącze elektryczne 10m,napowietrzne, które wytrzyma obciążenie około 6-7 kW. Przyłącze jest za licznikiem. W sklepie zaproponowano mi przewód AsXSn 4x16 ,ale trochę przeraża mnie sposób połączenia tego przewodu z miedzią i samego mocowania . Czy występuję jakiś odpowiednik przewodu ,miedziany, który mógłby zastąpić AsXSn 4x16 i byłby odporny na zmienne warunki atmosferyczne.
  • Pomocny post
    #2 8922126
    msgow
    Poziom 27  
    Posty: 725
    Pomógł: 115
    Ocena: 88
    Witam
    Weź normalny kabel YKY o odpowiednim przekroju dobranym do obciążenia.
    Zastosuj linkę nośna stalową i do niej podczep ten kabel.
    Pozdrawiam
  • #4 8922306
    karolq
    Poziom 22  
    Posty: 404
    Pomógł: 44
    Ocena: 131
    Dlaczego cię przeraża sposób mocowania? Dostępne są zaciski AlCu do łączenia miedzi i aluminium tak więc ja nie widzę problemu w zastosowaniu AsXSn 4x16mm^2. Dużo tańszy i nie potrzeba linki nośnej albo innych cudów.
  • #5 8922379
    smoczek9
    Poziom 15  
    Posty: 308
    Pomógł: 5
    Ocena: 82
    W przypadku kombinacji z linkami i cudami, to fakt zero opłacalności, a roboty tyle samo . Interesował mnie bardziej miedziany, samonośny odpowiednik AsXSn, jeżeli nie ma takiego zastosuję właśnie AsXSn. Zastosowanie miedzi było by bardziej wygodne ze względu na połączenia nic więcej.
  • #6 8923038
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Uważam temat za wyczerpany.