Brak komunikacji z CP1430 (6GK1143-0TA00) przez kabel Siemens PG

Accent 22 Gru 2007 11:50 794 1
REKLAMA
  • #1 4613102
    Accent
    Poziom 14  
    Posty: 167
    Ocena: 39
    witam
    mam następujący problem. Staram sie połączyć z procesorem komunikacyjnym CP1430 (6GK1143-0TA00) z pomocą standardowego kabelka siemensa do programowania CPU przez port PG (pętla prądowa) i niestety nie moge nawiazać komunikacji. Dokladanie to mam 3 takie procesory i ten sam problem z kazdym.

    Ale, z procesorem 6GK1143-0TA01 za pomoca dokladnie tego samego kabelka i tego samego softu (przepinam z jednego CP do drugiego) łączę sie bez najmniejszego problemu.

    Co może byc przyczyna ??

    a moze ktos ma COM 1430 TF i moglby mi podeslac na mila, albo wie skad sciagnac..moze mam jednak cos nie tak z softem.
  • REKLAMA
  • #2 4677741
    Accent
    Poziom 14  
    Posty: 167
    Ocena: 39
    Problem rozwiazalem sobie sam :)

    roznica polega na tym ze ten 0TA00 nie ma napiecia +5V na pinie nr 14 w zlaczy PG, za tem nie jest zasilana elektronika kabelka. Potrzebny jest więc kabelek ktory zasilany jest z innego zródla i najlepiej taki ktory jest aktywna petla pradowa. Ja kupilem PG-UNI-II i dziala bez problemu ze wszystkim.