Po włączeniu zapala się tylko diody czerwona(awaria),żółta(akumulator),słychać dzwięk buzera(sygnalizacja awarii).
Po włączeni powinna palić się tylko dioda zielona(poprawna praca UPS).
Uszkodzony okazał się transformator sieciowy TS2/15.Aby calkowicie uruchomić UPS należy sprawdzić stan naładowania akumulatorów.Muszą mieć napięcie min.8-9V (jeden bo są dwa) to napięcie zasila obwody
załączjące ładowanie!Należy więc podładować je poza UPS-em zasilaczem 12V/2A.Po podłączeniu akum. i włączeniu UPS działa prawidłowo.
Po włączeni powinna palić się tylko dioda zielona(poprawna praca UPS).
Uszkodzony okazał się transformator sieciowy TS2/15.Aby calkowicie uruchomić UPS należy sprawdzić stan naładowania akumulatorów.Muszą mieć napięcie min.8-9V (jeden bo są dwa) to napięcie zasila obwody
załączjące ładowanie!Należy więc podładować je poza UPS-em zasilaczem 12V/2A.Po podłączeniu akum. i włączeniu UPS działa prawidłowo.