stycznik hydroforowy

27 Lip 2008 10:16 3711 2
  • Poziom 9  
    szukam schematu regulacji ciśnienia w hydroforze po przez stycznik potrzebuje podnieś większe ciśnienie do załanczania pompy.bo wyłancza mi przy 5.8 a załancza przy 2 atmosferach.
  • Poziom 21  
    cewka stycznika podłączona jest do wyłącznika ciśnieniowego. To on steruje kiedy ma się włączyć wyłączyć pompa. Poszukaj na nim jakiejś śrubki regulacyjnej. W moim przypadku mam 2, od ciśnienia załączenia i wyłączenia. Ale uważaj z podnoszeniem ciśnienia bo może się okazać,ze pompa się spali, lub wyjdą jakieś dziwne nieszczelności na łączeniach;). Sprawdź w instrukcji hydroforu jakie mam max dopuszczalne ciśnienie.
  • Poziom 9  
    ja nie chcem podnieś ciśnienia do wyłączenia bo mam 5.8 to jest dobre ciśnienie,a chcem podnieś do załączenia bo mam 2 atmosfery przy załączeniu,potrzebuje zmiejszyc tą różnice,