logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze 300l z 0,4MPa do 0,6MPa?

krzysiobal 10 Kwi 2007 13:52 32264 24
REKLAMA
  • #1 3772631
    krzysiobal
    Poziom 11  
    Posty: 58
    Ocena: 14
    Witam,
    Zwracam się do państwa z pewnym zakłopotaniem. Otóż problem wiąże się z moim hydroforem (300l) -
    Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze 300l z 0,4MPa do 0,6MPa?Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze 300l z 0,4MPa do 0,6MPa?

    Otóż problem jest taki, że załącza się pompa, jak wskazówka na barometrze wskazuje 0,2MPa i pompuję do momentu 0,4MPa. Problem jest więc taki, że jak kran jest przez dłuższy czas włączony (kąpiel w wannie) to hydrofor w ciągu pół godziny włącza się i 3 razy. Czy więc można by było jakoś zrobić tak, aby pompował on do 0,6MPa? Może przy okazji wydłużyło by to żywot pompy, bo nie załączała by się tak często. A czy nie skróciło by to jej życia dlatego, że musiała by dobijać do większego ciśnienia?

    Pompa wygląda tak:
    Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze 300l z 0,4MPa do 0,6MPa?

    A tak tabliczka znamionowa silnika od pompy:
    Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze 300l z 0,4MPa do 0,6MPa?

    A tak wygląda to cudo, w którym zapewne trzeba coś podregulować:
    Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze 300l z 0,4MPa do 0,6MPa?Jak zwiększyć ciśnienie w hydroforze 300l z 0,4MPa do 0,6MPa?

    Pytanie moje jest więc dwoiste:
    * Czy pompa będzie w stanie dobić do 0,6Mpa?
    * Co i jak należy zmienić w tej czerwonej puszcze? (Gdzieś czytałem że jakąś śrubkę należy podrkęcić, ale nie mam zielonego pojęcia którą i o ile)
  • REKLAMA
  • #2 3772679
    pllmisp
    Poziom 18  
    Posty: 207
    Pomógł: 22
    Ocena: 19
    Witam
    Przede wszystkim kolego sprawdz czy jest w zbiorniku "poduszka powietrzna" - musi ona byc w zbiorniku z wodą żeby mieć prawidłowa histerezę pracy hydrofora.

    pozdrawiam
  • #3 3772689
    krzysiobal
    Poziom 11  
    Posty: 58
    Ocena: 14
    nie, ten zbiornik nie ma poduszki na powietrze. tam żeby napompować poowietrze to się spuszcza wode i dopiero pompuje (woda i powietrze są w jednym zbiorniku). Kilka miesiecy temu byl hydraulik i coś tam pompował...
  • #4 3773142
    jumperek
    Poziom 11  
    Posty: 5
    poduszka powietrzna musi być ale i tak musisz podkrecić wyłącznik ciśnieniowy, odkręc obudowe i tą największą nakrętką przy dole sprężyny kręć w prawo patrząc od dołu wtedy więcej nabija i pompa wydoli
  • #5 3773610
    krzysiobal
    Poziom 11  
    Posty: 58
    Ocena: 14
    Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie - czy w tym czerwonym jest woda i jak odkrece to mi nie chluśnie?
  • REKLAMA
  • #6 3773966
    ANDYW6
    Poziom 24  
    Posty: 630
    Pomógł: 39
    Ocena: 303
    W tym" czerwonym" to są styki wyłącznika ciśnieniowego,uważaj jest tu napięcie a wody nie powinno być.Gdy podwyższysz ciśnienie do 6atm pamiętaj o tym że jeśli masz bojler podgrzewający wodę to ci zacznie on niebawem pękać po szwie i będziesz miał zabawę w spawanie lub wymianę.Masz prawdopodobnie nieszczelność w górze hydroforu i ucieka ci powietrze(zanika ci poduszka powietrzna w hydroforze)
  • #7 3774203
    krzysiobal
    Poziom 11  
    Posty: 58
    Ocena: 14
    no mam boiler termet junkers taki stary peerelowski
  • #8 3774230
    jogi1
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 1
    ja bym na Twoim miejscu ciśnienia nie zwiększał - np kwestia żywotności uszczelek baterii, tylko zwiększył poduszke powietrzną w zbiorniku - przy zbiorniku 300l jest pewne pole manewru :D
  • #9 3774379
    werk
    Poziom 13  
    Posty: 51
    Pomógł: 3
    Ocena: 8
    Święta racja,dopompuj powietrza do zbiornika, tylko nie przesadz,bo zacznie kichać z kranu,a sześć at w zbiorniku to trochę za dużo,to blisko granicy wytrzymałości.
    Pomyślności
  • #10 3774588
    zonko
    Poziom 23  
    Posty: 520
    Pomógł: 62
    Ocena: 24
    Ja bym wątpił czy ta trzystopniowa pompa starego typu wyda 6 atm.
  • #11 3774629
    tronics
    Poziom 38  
    Posty: 5065
    Pomógł: 358
    Ocena: 840
    Taa, 6atm to już masakra dla 90% podgrzewaczy wody. Jeśli jeszcze rury PE/PEX to dochodzi jeszcze zmniejszona trwałość...ogółem sporo problemów, poza tym 6 atmosfer to już niezłe ciśnienie w kranie :)
    Śrubą należy kręcić tyle, żeby pompa wyłączała się przy wartości zadanej (czyli w Twoim przypadku 0,6MPa)
  • REKLAMA
  • #12 3775026
    bonanza
    Spec od Falowników
    Posty: 3099
    Pomógł: 283
    Ocena: 423
    Nie przejmować się - miałem taki sam (Darling z około 1987 roku) - nie chciało mi się pompować tego małego niebieskiego zbiorniczka, więc włączał się nawet co 10 sekund i tak całymi miesiącami, a nawet latami. Wreszcie zmodernizowali mi sieć i mam 4 atm. bez hydroforu. W końcu to 3~ i rusza bez problemu.
  • REKLAMA
  • #13 3775843
    wola
    Poziom 26  
    Posty: 759
    Pomógł: 65
    Ocena: 184
    krzysiobal napisał:
    Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie - czy w tym czerwonym jest woda i jak odkrece to mi nie chluśnie?

    Witam Do "tego czerwonego" woda dochodzi od spodu (jak przewody zasilające). Odkrecenie osłony plastikowej nie spowduje wycieku wody ,lecz odsłania dostęp do napięcia sieciowego.
    Do regulacji ciśnienia słuzy śrubka znajdująca sie u góry;Jest ona z przeciwnakrętka i najczęściej dodatkowo zalakierowana (zabezpieczenie przed samoodkręcaniem)
    Uwazaj na napięcie

    Lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie poduszki powietrznej w zbiorniku.Być może masz nieszczelność przy bocznym uszczelnieniu zbiornika.Popatrz też na tabliczkę pompy -powinno być max ciśnienie
  • #14 3780962
    Wapniaki
    Poziom 14  
    Posty: 112
    Ocena: 2
    Nic nie kombinuj. Ta pompa na pewno nie da 6 atm, czyli jak ustawisz regulator ciśnienia na 6 atm to się pompa nigdy nie wyłączy. Jak się włącza 3 razy na pół godziny to i tak zbyt rzadko przy kapieli.....albo mała wanna...
  • #15 3782798
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3855
    6 atm w domu to śmierć dla wszystkich baterii złącz itp sprzetu!!!Wiem bo kiedyś sie ciśnieniówka popsuła i nabijało koło 5,5, po kilku godzinach z nowej jednouchwytowej baterii ciurkiem leciało.Zakres pracy wyłącznika masz oki. Zrób porządek z powietrzem jak koledzy mówili...
  • #16 3848832
    krzysiobal
    Poziom 11  
    Posty: 58
    Ocena: 14
    WITAM KOLEGÓW,
    Zrobilem tak jak koledzy radzili - wylalem cala wode z hydrofora i podpompowalem go do 1,4atm. Problem jest teraz taki ze jak sie wlaczy pompa do zanim dopompuje wody do 4atm to mija z 1 minuta, a przed pompowaniem wystarczylo 10-12 sekund zeby napompowalo do 4atm... czy takie dlugie pompowanie nie zepsuje pompki?
  • #18 3849155
    krzysiobal
    Poziom 11  
    Posty: 58
    Ocena: 14
    więcej wody? za przeproszeniem ale to sa chyba jakies brednie... moim zdaniem to ona dluzej pompuje bo na wyjsciu jest wieksze cisnienie i musi tą wodę upychać...
  • #19 3849246
    janek1815
    Poziom 38  
    Posty: 4513
    Pomógł: 372
    Ocena: 1061
    pompuje wiecej wody gdyz jest wieksza poduszka powietrza a wiec aby je scisnac potrzeba wiekszej ilosci wody . Gdy byla mala poduszka wystarczalo powiedzmy 10 l i juz bylo dosc poniewaz hydrofor byl praktycznie caly zalany woda
  • #20 3849403
    Nstan
    Poziom 31  
    Posty: 811
    Pomógł: 309
    Ocena: 157
    krzysiobal napisał:
    więcej wody? za przeproszeniem ale to sa chyba jakies brednie... moim zdaniem to ona dluzej pompuje bo na wyjsciu jest wieksze cisnienie i musi tą wodę upychać...


    Zamiast wypisywać brednie posłuchaj co inni mówią. To czerwone jak Ty nazywasz to obudowa wyłącznika ciśnieniowego LC. Na dole wyłącznika jest duża nakrętka plastikowa którą ustawiamy górne ciśnienie przy którym pompa ma zostać wyłączona (kręcimy w lewo lub w prawo). W górnej części wyłącznika znajduje się śruba do ustawiania dolnego ciśnienia przy którym pompa zostaje włączona(popuszczamy nakrętkę kontrująca M5 i wkręcamy lub wykręcamy śrubę). Dolne ciśnienie ustawiamy w granicach 0,5-1,5atm a górne od 2,5-max 4atm(szybciej zużywają się uszczelki na bateriach, oraz źle wpływa na inne urządzenia typu bojler,junkers itp. Powodów, że pompa dłużej pompuje może być wiele
    - nie trzyma kosz
    - pompa zasysa lewe powietrze
    - zużyta pompa eksploatacją (wówczas obniżamy górne ciśnienie)
    - zbyt dużo powietrza w zbiorniku(pompa musi napełnić prawie cały zbiornik)
    - zawiesza się zawór zwrotny itd...............
  • #21 3849428
    krzysiobal
    Poziom 11  
    Posty: 58
    Ocena: 14
    moje pytanie jest następujące: pompa może chodzic dziennie 5 razy po 1 minucie lub 10 razy dziennie po 15 sekund. Ktory wariant wplynie korzystniej na jej żywotnmosc?

    i drugi problem - dlaczego jak pompa dobija do 0,4MPa i się wyłącza, to w ciągu kilkunastu sekund wskazówka spada do 0,36MPa i utrzymuje się na tym poziomie do momentu odkręcenia kranu?
  • #22 3850264
    Wapniaki
    Poziom 14  
    Posty: 112
    Ocena: 2
    Może zawór zwrotny na zasilaniu pompy nie trzyma...
  • #23 3850384
    Bruum
    Poziom 23  
    Posty: 818
    Pomógł: 29
    Ocena: 54
    Co tam woda-grunt że taki hydrofor to jest zero na fest!
  • #24 3851076
    janek1815
    Poziom 38  
    Posty: 4513
    Pomógł: 372
    Ocena: 1061
    lepiej jak ona chodzi dluzej a rzadziej zarowno dla pompy jak i stycznika czy lacznika cisnieniowego. Jesli zawor by nie trzymal cisnienie by spadlo zdecydowanie wiecej
  • #25 3852626
    jogi1
    Poziom 11  
    Posty: 7
    Ocena: 1
    krzysiobal napisał:


    i drugi problem - dlaczego jak pompa dobija do 0,4MPa i się wyłącza, to w ciągu kilkunastu sekund wskazówka spada do 0,36MPa i utrzymuje się na tym poziomie do momentu odkręcenia kranu?


    u mnie jest tak samo, nie wiem dlaczego, ale to nie problem, wszystko ok

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemu z hydroforem o pojemności 300 l, który załącza pompę przy ciśnieniu 0,2 MPa i wyłącza ją przy 0,4 MPa, co powoduje częste włączanie się pompy podczas długotrwałego korzystania z wody. Zalecane jest zwiększenie ciśnienia wyłącznika ciśnieniowego do około 0,6 MPa poprzez regulację nakrętki sprężyny w wyłączniku ciśnieniowym (LC), jednak z uwzględnieniem ograniczeń sprzętowych i bezpieczeństwa instalacji. Kluczowe jest istnienie i odpowiednie napompowanie poduszki powietrznej w zbiorniku hydroforu, która wpływa na histerezę i poprawia pracę pompy. W przypadku braku poduszki powietrznej należy spuścić wodę i napompować powietrze do około 1,4 atm. Podnoszenie ciśnienia powyżej 4 atm (0,4 MPa) może negatywnie wpływać na żywotność uszczelek baterii, bojlera oraz innych elementów instalacji, zwłaszcza starszych modeli. Wskazano również na możliwe nieszczelności powodujące ucieczkę powietrza oraz na konieczność sprawdzenia zaworu zwrotnego, który może powodować szybki spadek ciśnienia po wyłączeniu pompy. Dłuższy czas pracy pompy po napompowaniu powietrza wynika z większej objętości powietrza do sprężenia, co jest normalne i nie powinno szkodzić pompie. Optymalna praca pompy to rzadsze, dłuższe cykle niż częste, krótkie załączania. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące ograniczeń ciśnieniowych pomp i instalacji oraz ryzyka uszkodzeń przy zbyt wysokim ciśnieniu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA