Dlaczego nie można topika zastąpić wyłącznikiem instalacyjnym tzw. S na konkretnym przykładzie.
Obwód prądu przemiennego 40V przed układem prostowniczym i kondensatorem 75V 38000 uF - układ prostowniczy podaje napięcie na sterownik silnika. Jako zabezpieczenie układu prądu przemiennego 40V - topik 20A. Z braku dostepnego właściwego bezpiecznika nastapiła wymiana topika na zabezpieczenie tzw. S 20A typ B. Zadziałanie wyłącznika podczas próby włączenia układu. Kolejna wymiana zabezpieczenia na wyższe tzn do 32A typu C bez powodzenia. Po przywróceniu właściwego topika wszystko wróciło do normy.
Prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego tego typu obciążenie pojemnościowe należy zabezpieczać topikiem ?
Obwód prądu przemiennego 40V przed układem prostowniczym i kondensatorem 75V 38000 uF - układ prostowniczy podaje napięcie na sterownik silnika. Jako zabezpieczenie układu prądu przemiennego 40V - topik 20A. Z braku dostepnego właściwego bezpiecznika nastapiła wymiana topika na zabezpieczenie tzw. S 20A typ B. Zadziałanie wyłącznika podczas próby włączenia układu. Kolejna wymiana zabezpieczenia na wyższe tzn do 32A typu C bez powodzenia. Po przywróceniu właściwego topika wszystko wróciło do normy.