logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Sprężarka od chłodziarki , przekaźnik rozruchowy

saper190 26 Kwi 2009 18:22 15890 21
REKLAMA
  • #1 6459329
    saper190
    Poziom 15  
    Posty: 226
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    Witam otóż mam problem.
    Mam agregat od chłodziarki (typu nieznam)
    Wiem ze na 3-cim bolcy "zero" musi byc tylko do rozruchu wiec jest do tego "przekaznik rozruchowy" ktory posiadam. Problem tkwi w tym ze nie wiem jak go podłaczyc zeby te jedno"zero" bylo tylko do rozruchu. Zrobilem zdjęcia i opisałem wszystko na zdjęciach (Rowniez wnetrze przekaźnika)
    Przekaźnik odczepiłem od kompresora zeby łatwiej było zrobic zdjęcia.
    Wszystkie oznaczenia są widoczne wieć proszę o pomoc.

    2 zdjęcia przekaznika

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 6459383
    niutat
    Poziom 36  
    Posty: 3247
    Pomógł: 288
    Ocena: 756
    Podłącz zasilanie do N (zero) i L (faza) (tymi ze śrubkami) i koniecznie bolec uziemiający do obudowy sprężarki. Po włączeniu zasilania przekaźnik sam złączy odpowiednie styki.
  • REKLAMA
  • #3 6459451
    saper190
    Poziom 15  
    Posty: 226
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    Hmm... zrobilem tak jak mowisz ale agregat nie rusza nawet najmniejszego dzwieku nie wydaje.
    Był sprawny , czy to mozliwe ze się tak nagle spalił?
    Czy da się to jakoś sprawdzic??
  • #4 6459469
    niutat
    Poziom 36  
    Posty: 3247
    Pomógł: 288
    Ocena: 756
    Zmierz oporność pomiędzy wyjściami z agregatu.
    ---
    A może ten przekaźnik jest niekompletny, poczekaj może któryś ze specjalistów z AGD Ci pomoże.
  • #5 6459683
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Posty: 4137
    Pomógł: 307
    Ocena: 788
    Jak sprężarka ma pracować jako kompresor to podłącz się do N i C w tym układzie powinna pracować.
  • #6 6459755
    saper190
    Poziom 15  
    Posty: 226
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    DO N (zero) C (faza) w takiem układzie?
  • REKLAMA
  • #7 6459826
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Posty: 4137
    Pomógł: 307
    Ocena: 788
    Tak chociaż to nie ma większego znaczenia.Obracając wtyczkę zamienia się bieguny nikt na to nie zwraca uwagi.
  • REKLAMA
  • #8 6460056
    bibek10
    Poziom 15  
    Posty: 77
    Pomógł: 10
    Ocena: 26
    Podłącz zasilanie do zacisków N i C po włączeniu do zasilania sprężarka powinna ruszyć
  • #9 6460118
    Forbs74
    Poziom 11  
    Posty: 79
    Pomógł: 1
    Ocena: 34
    Witam do zacisku śrubowego oznaczonego N podłącz przewód zerowy a do zacisku oznaczonego C podłącz fazę czyli L1 do zacisku śrubowego L nic nie podłączaj to na tyle powinno hulać jeżeli jest dobry agregat pozdrawiam i daj znać co i jak.
  • #10 6461106
    saper190
    Poziom 15  
    Posty: 226
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    Podłączyłem Tak jak radziliście N C i masa no i ruszyła !!!!
    TYlko pochodzila ok 30 sekund i staneła... I jak odłącze do sieci i podłącze ponownie to chodzi jakies 30 senund znowu.
    Czyli dziala ok 30 sekund wyłącze z sieci i włącze i znowu ok 30 sekund dziala i tak w kółko .
    Co moze być przyczyną... W przekażniku zadnej membrany niema wiec nie wiem.
  • #11 6461171
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #12 6461177
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Posty: 4137
    Pomógł: 307
    Ocena: 788
    To jest sprężarka Danfoss więc jak nie ruszy za trzecim razem to będzie miała skrócone uzwojenie. Jak 30 sekund chodzi to raczej zapewne tak jest. W pierwszym poście Pisałeś o kondensatorze podłącz go tak jak był.
  • #13 6462016
    saper190
    Poziom 15  
    Posty: 226
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    ehh pozostawilem ją na dłuższy czas podłączona i sama włącza się po jakiś 5 sekundach.
    Wygląda to tak włączam do sieci pochodzi ok 30s i off na jakies 5 sekund i znowu się włączy ale juz tylko na jakies 5 sekund i tak w kółka 5 sekund stoi i 5 chodzi.
  • #14 6465204
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Posty: 4137
    Pomógł: 307
    Ocena: 788
    Ma uszkodzone uzwojenie nic nie Zrobisz.
  • #15 6465757
    saper190
    Poziom 15  
    Posty: 226
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    Aha ehh szkoda... mam na składzie jeszcze jeden agregat inny to dzis go spróbuje uruchomic .
  • #17 6465918
    saper190
    Poziom 15  
    Posty: 226
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    Hmm ... na to wychodzi ze to moze i przekażnik . . . przyjżalem się mu dokładnie i w śroku te kółko jest w połowie czarne i tak jakby upalone. Spróbuje podłączyc go bez przekaznika dam w jednym bolcu zero tylko na rozruch. I zobacze co z tego wyjdzie.
  • #18 6471781
    rafam
    Poziom 12  
    Posty: 56
    Pomógł: 3
    Ocena: 44
    Sprężarka ma dwa uzwojenia rozruchowe i robocze ,przekaźnik służy do automatycznego przełączania .
    Styki w sprężarce są rozmieszczone : jeden wspólny wyżej i dwa poniżej są to odczepy poszczególnych uzwojeń.Miernikiem ustal rodzaj uzwojeń i sprawdź ręcznie.
    Jeszcze jedno czy urządzenie rozruchowe jest oryginalne czy jakaś podmianka(jeżeli jest od słabszej sprężarki to termik będzie wybijał )
  • #19 6472307
    saper190
    Poziom 15  
    Posty: 226
    Pomógł: 11
    Ocena: 32
    Sprężarka od chłodziarki , przekaźnik rozruchowy

    U mnie to wygląda tak jak agregat stoi tak jak powienien. Z tego co rozumiem to na stale podłączam "1" I "3" a do "2'' tylko na rozruch łącze z ''1'' . Niewiem czy dobrze to rozumiem
    A urzadzenie rozruchowe jest orginalne od tego agregatu
  • #20 6473216
    rafam
    Poziom 12  
    Posty: 56
    Pomógł: 3
    Ocena: 44
    Widzę ,że to danfoss (nie oglądałem poprzednich zdjęć )
    styki ma odwrotnie " nasze " z Poniatowej są odwrotnie (jeden na górze a dwa na dole ) , tak więc wspólny styk to dolny a na górze odczepy uzwojeń .
    Ustal miernikiem rodzaje uzwojeń a następnie startuj z mocniejszego i przełącz na robocze i wtedy się dowiesz czy na roboczym też działa.
    Ogólnie powinieneś pomierzyć oporności uzwojeń ale nie masz do czego ich porównać.
    Tak na koniec jak sprężarka stała długo z otwartymi króćcami to wilgoć zrobiła swoje i tłoczek stawia większy opór i dlatego wybija termik.
  • #21 6477001
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Posty: 4137
    Pomógł: 307
    Ocena: 788
    W tej sprężarce termik jest na uzwojeniu nic nie podciągniesz przekaźnik rozruchowy ma pozystor i tak samo rusza z mniejszej sprężarki jak i większej tylko różnice w nagrzaniu pozystora odpowiednio wydłużają czas rozruchu.Jeśli już ruszy na kilkanaście sekund to powinna chodzić bez przeszkód jeśli jest sprawna.Wpinanie jej na krótko nic nie zmieni termik nadal zadziała.
  • #22 6484473
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

✨ Dyskusja dotyczy problemu z uruchomieniem sprężarki chłodziarki z przekaźnikiem rozruchowym. Początkowo użytkownik nie wiedział jak prawidłowo podłączyć przekaźnik. Zaproponowano podłączenie zasilania (N i L) do zacisków śrubowych przekaźnika oraz uziemienie obudowy sprężarki, a także alternatywnie bezpośrednie podłączenie do zacisków N i C kompresora. Po poprawnym podłączeniu sprężarka uruchamia się, ale pracuje tylko około 30 sekund, po czym się wyłącza (zadziałanie termika/wyłącznika nadmiaroprądowego). Ponowne włączenie zasilania powtarza ten cykl. Później objaw zmienił się na cykliczną pracę: 30 sekund pracy, 5 sekund przerwy, a następnie 5 sekund pracy i 5 sekund przerwy.

Jako możliwe przyczyny takiego zachowania wskazano zadziałanie zabezpieczenia nadmiarowoprądowego/termika, spowodowane m.in. zatarciem tłoczka (np. wskutek dłuższego postoju z otwartymi króćcami i dostania się wilgoci), niskim poziomem oleju lub co najbardziej prawdopodobne - uszkodzonym (skróconym) uzwojeniem roboczym. Sugerowano pomiar rezystancji uzwojeń, choć bez danych porównawczych jest to trudne do zdiagnozowania. Przekaźnik rozruchowy (typu pozystorowego, często spotykany w sprężarkach Danfoss) przełącza automatycznie między uzwojeniem rozruchowym i roboczym. Uszkodzenie przekaźnika (np. widoczne przepalenie) również może być przyczyną problemów z rozruchem lub pracą. Próba manualnego uruchomienia sprężarki (podłączenie uzwojeń na krótko) nie omija zabezpieczenia termicznego wbudowanego w uzwojenie. Ostatecznie, w przypadku uszkodzenia uzwojenia, naprawa jest nieopłacalna i sugerowano wymianę całej sprężarki, np. pozyskując ją ze złomu.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA