Znaczenie symboli B, C, K na bezpiecznikach S261 (B10, C10, K16)

Pisaller 26 Maj 2004 23:03 90208 6
REKLAMA
  • #1 661828
    Pisaller
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Ocena: 2
    Spotkałem sie z bezpiecznikami typu"S" oznaczonymi npS261 B10, albo S261 K16 itd. Nie wiem co oznaczają symbole B,K,C,G i być może jeszce inne. Proszę o informację.
  • REKLAMA
  • #2 662025
    G.Matras
    Poziom 12  
    Posty: 83
    Pomógł: 1
    Ocena: 14
    Cześć
    Te literki oznaczają charakterystyke danego bezpiecznika B - bezpiecznik szybki C- bezpiecznik zwloczny itd.
    Poprostu jest do róznych zastosowań
    Np. Do silnika używa sie bezpieczników typu D lub E ponieważ mają ciężki rozruch.Są do tego specjalne tablice
    a cyfry za literą oznacza prąd znamionowy.
    czyli:
    S191 B10
    Bezpiecznik pojedyńczy szybki o pradzie 10 Amperów
    S193 C10
    Bezpiecznik potrójny zwłoczny o prądzie 10 amperów

    Pozdrawiam
    GM
  • REKLAMA
  • #3 663328
    Panda02
    Poziom 32  
    Posty: 1612
    Pomógł: 158
    Ocena: 118
    Czy można prosić o jakiś link do strony na której są te oznaczenia? Z góry dziękuję.
  • REKLAMA
  • #4 663944
    rt69
    Poziom 14  
    Posty: 128
    Pomógł: 4
    Ocena: 4
    Kolego zaopatrz sie w katalog jakiego kolwiek producenta np. Fael i tam dla kazdego zkresu bezpiecznikow sa przedstawione charakterystyki wylaczenia czyli In/t
  • #5 664063
    Raaf
    Poziom 22  
    Posty: 433
    Pomógł: 37
    Ocena: 77
    Najczęściej w sktepach i hurtowniach są: ETI, FAEL. Więc: http://www.legrand.pl/ http://www.etipolam.com.pl/index1.htm
    Czharakterystyki dobiera się zależnie od zabezpieczanego obwodu.
    Instalacje - B, silniki C, Transformatory D, Układy prostownicze A.
    Nie ma nazewnictwa szybki, zwłoczny, bo jak nazwać np. S 303 d32 - bardzo, bardzo zwłoczny ? :)
    Dodatkowo:
    S30x - Znamionowa zdolność zwarciowa 6000 A.
    S31x - Znamionowa zdolność zwarciowa 10 000 A.
    S32x - Wyłączniki nadprądowe o wysokiej zdolności zwarciowej 25 000 A.
    trzecia cyfra na wyłączniku (x) oznacza liczbę modułów: 1,2,3,4.
    Na końcu oznaczeń - wartość prądu.
    Sprawa doboru opiera się więc na podstawach elektrycznej szkoły zawodowej, popartej katalogiem, choćby firm podanych wyżej.
  • REKLAMA
  • #6 4837499
    piotrus110
    Poziom 11  
    Posty: 6
    Ocena: 8
    wyjaśni,e koledze podstawy energetyki i charakterystyk bezpieczników. Bezpiecznik typu B wytrzymuje chwilowy wzrost prądu przekraczający maksymalnie 5-ciokrotną wartość znamionową prądu wyłączenia, c: 10-ciokrotną, d: 20-tokrotną itd. Oczywiście nie jest to bardzo dokładna wartość ponieważ prąd wyłączenia zależ ny jest od wielu czynników np: temp otoczenia itp. Czas wyłączenia każdego bezpiecznika musi nie przekraczać 0.2 sek ( dla nap 230v i zwiększonej wilgotności) aby prąd zwarciowy nie przekroczył nap bezpiecznego- w tym wypadku 50V
    przykład: bezpiecznik typu B16 wytrzymuje prąd chwilowy do 80A a przy nadmiernym prądzie ok. 1.45 prądu wyłączenia powinien zadziałać po ok 1h
  • #7 4841483
    Madrik
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 12537
    Pomógł: 627
    Ocena: 1190
    G.Matras napisał:
    Cześć
    Te literki oznaczają charakterystyke danego bezpiecznika B - bezpiecznik szybki C- bezpiecznik zwloczny itd.
    Poprostu jest do róznych zastosowań
    Np. Do silnika używa sie bezpieczników typu D lub E ponieważ mają ciężki rozruch.
    Pozdrawiam
    GM


    A od kiedy E jest do silników? :D Niestety to nie alfabet i stopień zwłoki nie rośnie wraz z literką.
    E jest szybszy od B i stosuje sie go do zabezpieczania obwodów elektronicznych. Choć bardzo rzadko spotyka się ten rodzaj nadpradówki.
    Ja osobiście widziałem może ze dwa razy w życiu ten typ "eSki".
    Do silników stosuje się B (lekki rozruch i małe moce), C - większość i D - ciężki rozruch.
    Często stosuje się także C w zabezpieczaniach rozdzielnic.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Symbole literowe B, C, K, D, E na bezpiecznikach S261 (np. B10, C10, K16) oznaczają charakterystyki czasowo-prądowe tych urządzeń, które decydują o ich zastosowaniu i sposobie działania. Bezpiecznik typu B to szybki bezpiecznik, wytrzymujący chwilowe prądy do około 5-krotności prądu znamionowego, stosowany głównie w instalacjach domowych. Typ C charakteryzuje się większą zwłoką i wytrzymuje prądy do 10-krotności prądu znamionowego, często używany jest do zabezpieczeń silników i rozdzielnic. Typ D (i czasem E) stosowany jest do silników o ciężkim rozruchu, gdzie prądy rozruchowe są znacznie wyższe. Przykładowo, oznaczenie S261 B10 oznacza bezpiecznik pojedynczy szybki o prądzie znamionowym 10 A. Dobór charakterystyki zależy od rodzaju zabezpieczanego obwodu i wymaga znajomości podstaw elektryki oraz korzystania z katalogów producentów, takich jak Fael czy ETI. Zdolność zwarciowa bezpieczników S30x wynosi 6000 A, S31x – 10 000 A, a S32x – 25 000 A. Czas wyłączenia bezpiecznika nie powinien przekraczać 0,2 s, aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji. Wartości prądów i charakterystyki są podane w katalogach producentów i na stronach takich jak legrand.pl czy etipolam.com.pl.