logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pytanie odnośnie pracy pieca junkers cerapur modul.

ifor 17 Paź 2009 11:22 4368 6
  • #1 7138851
    ifor
    Poziom 12  
    Posty: 42
    Ocena: 13
    Wymieniłem piec na taki jw. Mam następujący problem:
    W poprzednim piecu przy wyłączonym ogrzewaniu pompa co nie pracowała.
    W zakupionym kotle pompa co pracuje cały czas mimo wyłączenia ogrzewania.
    Czy jest to poprawna praca kotła? Instalator bardzo mętnie wyjaśniał, a wkońcu stwierdził , że takiego pieca jeszcze nie montował.
  • #2 7139147
    Rysio4001
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 2979
    Pomógł: 605
    Ocena: 1056
    Witam.
    To jest kocioł kondensacyjny, i jeśli jest tam podłączona automatyka pogodowa, to pompa w sezonie grzewczym pracuje stale.
    Pozdrawiam
  • #3 7139174
    ifor
    Poziom 12  
    Posty: 42
    Ocena: 13
    Po czym piec poznaje "sezon grzewczy". Ogrzewanie jest wyłączone (pokrętło na śnieżynce). Kiedy pompa przestaje pracować?
  • #4 7139314
    akwedukt
    Poziom 24  
    Posty: 675
    Pomógł: 24
    Ocena: 278
    Pompa powinna przestać pracować po ok.7-8min.Chyba że instalator coś poprzestawiał.Zaproś serwisanta na uruchomienie zerowe to ci wyjaśni o co chodzi,ponad to musi wykonać regulację palnika na analizatorze spalin.
  • #5 7139571
    ifor
    Poziom 12  
    Posty: 42
    Ocena: 13
    To własnie po wizycie serwisanta piec tak się zachowuje. Ten sam serwisant uruchamiał piec (cerapur acu) u mojego kolegi i tam pompa też chodzi cały czas mimo wyłaczonego ogrzewania. Obydwaj mamy regulatory pogodowe FW 100 z czujnikiem zewnetrznym temperatury.
  • Pomocny post
    #6 7140079
    12B
    Poziom 21  
    Posty: 237
    Pomógł: 55
    Ocena: 139
    Odpowiedzialna za to jest funkcja w regulatorze FW100 " temperatura graniczna mrozu". Ustawiona jest ona fabrycznie na 3 st.C. Poniżej tej temp. na zewnątrz mimo że kocioł nie ma grzać c.o. pompa kotłowa będzie pracować. Proponuję poczytać instrukcję obsługi regulatora. Można spróbować dokonać zmian ustawiając niższą temp. pamiętając jednak o ostrzeżeniach jakich udziela producent i w oparciu o budowę własnej instalacji c.o. Funkcja dostępna w regulatorze w menu dla instalatora.
  • #7 7141281
    ifor
    Poziom 12  
    Posty: 42
    Ocena: 13
    Dzieki.
    To było TO. Miałem ustawione na 8 stopni.
    Po korekcie pompa nie pracuje.

Podsumowanie tematu

✨ Wymieniony kocioł kondensacyjny Junkers Cerapur Modul z regulatorem pogodowym FW100 wykazuje pracę pompy CO cały czas, nawet przy wyłączonym ogrzewaniu (pokrętło na śnieżynce). Jest to spowodowane funkcją regulatora FW100, która uruchamia pompę przy temperaturze zewnętrznej poniżej ustawionej temperatury granicznej mrozu (fabrycznie 3°C, w opisywanym przypadku ustawionej na 8°C). Po obniżeniu tej wartości pompa przestała pracować stale. Pompa powinna zatrzymać się po około 7-8 minutach od wyłączenia ogrzewania, o ile nie ma innych ustawień wymuszających jej pracę. Zalecane jest zaproszenie serwisanta do regulacji palnika i ustawień regulatora zgodnie z instrukcją obsługi, zwłaszcza w menu instalatora regulatora FW100.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA