logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Regulator pogodowy VS 5500 z piecem MCR 24T - ciągła praca po osiągnięciu temp.

sakull78 10 Lis 2009 07:58 9100 55
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego regulator VS 5500 z kotłem MCR 24T nie wyłącza ogrzewania po osiągnięciu zadanej temperatury i jak go ustawić, żeby działał jak termostat pokojowy?

Ten regulator z tym kotłem nie wyłącza ogrzewania całkowicie; kocioł zwykle dalej pracuje z małą mocą, a jeśli pomieszczenie jest przegrzewane, trzeba obniżyć krzywą grzewczą, bo wyłączenia będą co najwyżej krótkie [#7502689][#7502805] Ustawienie 3:07 = 20 oznacza tryb termostatu pokojowego, ale samo to nie rozwiązuje problemu, jeśli krzywa grzewcza jest zbyt wysoka [#10061155] W praktyce użytkownicy podawali jako skuteczne wartości m.in. 3:02 = 0,6 oraz 3:03 = 37, a regulator potrafił wtedy utrzymywać około 22°C w domu [#10061155] Przy dobrze ustawionym sterowaniu kocioł załącza się ponownie po spadku temperatury i trzyma odchyłkę około +/- 1°C [#7489784] Jeśli masz jeden obieg grzewczy, warto też sprawdzić drugą krzywą grzewczą, bo automatyka w tym układzie działa przez ciągłe grzanie niską temperaturą, a nie przez pełne wyłączanie [#7502805]
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA
  • #1 7239788
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    Mam regulator pogodowy vs 5500 polączony z piecem MCR 24T.
    Mam problem bo po osiągnięciu żądanej temperatury pomieszczenia nie wyłącza się i cały czas pracuje.
    Przeczytałem że po ustawieniu 3:07 na 20 regulator będzie termostatem pokojowym ale dalej to nie pomaga.
    Spędziłem już trochę dni nad tym regulatorem.
  • REKLAMA
  • #2 7396304
    krecikzgora
    Poziom 10  
    Posty: 6
    sam mam taki piec z pogodowka i borykam sie z regulacja ogrzewam nim 200m2 podlogowka z grzejnikami .... doczytalem tylko ze ten piec jest z modulatorem palnika i przy podlogowce nie powinien sie nigdy wylaczac ..... mozna tylko regulowac krzywa grzania 3:02 i wplyw temperatury otoczenia 3:07

    tymi parametrami mozna prawidlowo ustawic piec, mi sie udaje narazie ustawic roznice miedzy zadana temperatura a rzeczywista 1 st wiec nie jest zle .
    piec chodzi z moca 10-20% (40% gdy grzeje c.w.u )temperatura miedzy 21-22 stopnie przy ustawieniu 20,5:)

    (napisz czy masz czujnik zewnetrzny do pieca podlaczony czy tylko do regulatora...)
  • #3 7396803
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    To jak masz ustawiony parametr 3:07 ? Jaka wartość ?
    Mam czujnik zewnętrzny temperatury ?
    A jakie masz zużycie dobowe gazu z tymi parametrami ?
    Pozdrawiam
  • #4 7400375
    krecikzgora
    Poziom 10  
    Posty: 6
    policzylem srednia i dobowo - wychodzi 23m3 gazu na dobe co daje ok 700m3 na miesiac. w tym ciepla woda i kuchenka wydaje mi sie ze to nie duzo :)
    dom ma ponad 200m2 , 3 pietra , sciana 40cm z cegly pelnej ocieplana wewnatrz (narazie brak ocieplenia zewnatrz!)
    ale piec chodzi stabilnie utrzymuje temperature 21st przy +5 jak i -6
    ustawienie 3:02 = 0,7 a 3:07=4
    pytalem czy masz czujnik zewnetrzny podlaczony do pieca i do sterownika podlogowki czy tylko 1 czujnik zewnetrzny do sterownika podlogowki?
  • REKLAMA
  • #5 7400416
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    Tylko do sterownika ale chyba nieda sie w dwa miejsca wpiac ?
    ja mam zuzycie 10m3/dobe ale domek 120m2
  • #6 7400536
    krecikzgora
    Poziom 10  
    Posty: 6
    nie jest zle wlasnie dzwonilem do gazowni i mi wyliczyli ...za 700m3 gazu bo tyle wyjdzie za miesiac zaplace z vat 850zl ..... nie ma tragedi:) ocieple dom wygrzeje i w przyszlym roku moze spadnie do 600zl /miesiac .

    co do czujnika to mozna podlaczyc bezposrednio do pieca jeden czujnik a drugi do sterownika .. tylko sie zastanawiam czy jest sens wkladac ten do pieca jak mam jeden w sterowniku ktory struje podlogowka , jest tylko tak ze jak chce odczytac temperature zewnetrzna z pieca to on nie wie i jej nie wyswietla , ale sterownik od podlogowki wyswietla ja prawidlowo , podlogowka sterowana jest pogodowo ale obieg bezposredni czyli grzejniki zasilane sa z pieca i niewiem jak to ma byc bo opinie czytalem rozne ......
  • #7 7400616
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    Gaz jest po 1,78 z VAT /1m3 ,- to nie wiem jak ci wyliczyl.
  • #8 7400669
    MarudaP
    Poziom 21  
    Posty: 397
    Pomógł: 24
    Ocena: 238
    Prawdopodobnie jest to cena samego gazu. Do tego trzeba doliczyć opłatę za licznik, opłatę przesyłową stałą i opłatę przesyłową zmienną. U mnie wyszło 1.82 zł/m>3.
  • #9 7401208
    krecikzgora
    Poziom 10  
    Posty: 6
    mam taryfe po 1,14 za m3 zvat a stala to 51,14zl m/c
  • REKLAMA
  • #10 7401346
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    U mnie 70m2 ogrzewanie tylko grzejnikami, w mieszkaniu 20-21 a spalanie w granicach 3 - 4 m3 na dobę. To chyba tylko pozazdrościć :) Od 27 października do dziś spalił 173m3.
    Czujnik musi być podpięty pod pogodówkę bo to ona steruje kotłem. Na kotle nie ma wskazań temperatury zewnętrznej (T3) gdyż komunikacja jest w jedną stronę dane z pieca do sterownika.
  • #11 7401482
    krecikzgora
    Poziom 10  
    Posty: 6
    no pozazdroscic nie ma co ale i metry inne:)

    z ta komunikacja jest nie tak zupelnie w jedna strone ....

    aby obnizyc moc kotla to strownik wysyla do pieca "wiadomosc" na jakiej mocy ma pracowac ..... a gdy pogodowka chcesz zobaczyc jaka jest temperatura kotla to kociol wysyla "wiadomosc " do sterownika jaka ma teperature , wiec komunikacja dwukierunkowa jest napewno , szyna opentherm dziala jak zwykla szyna danych tyle tylko ze mozna nia jeszcze zasilac np programatory czy sterowniki termiczne .

    wiec niewiem dlaczego na kotle kod T4 nie podaje zewnetrznej temperatury.
    choc narazie sie tym nie martwie bo w serwisie powiedzieli ze kociol o temperaturze wie--- ale nie powie:) i tak jest dobrze jak jest :)
  • #12 7402945
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    Mnie interesuje jeszcze podłączenie 3 i 4 w pogodówce. Niestety nikt nie potrafi albo nie chce powiedzieć do czego ono jest.
    Zwróciłem uwagę ze można podłączyć kolejne czujniki (temperatury kotła) do VS lecz nie wiem jaki to ma wpływ na prace kotła.
    Ja planuje dołożyć jeszcze do instalacji zawór mieszający bo widać ze trochę przegrzewa.
    Wiecej o mojej walce z pogodówka w wątku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1503280.html
  • #13 7403199
    krecikzgora
    Poziom 10  
    Posty: 6
    ja mam dwa obiegi jeden bezposredni - 6 grzejnikow i drugi z mieszaczem podlogowka 9 obiegow i wszystko dziala poprawnie :) byl problem tylko przy uruchomieniu ze przegrzewala podloga i ciagle za wysoka w domu , ale jak pisalem wczesniej po zmianie tych parametrow mozna ja ukielznac i daje sie tym sterowac:)

    sam sie zastanawialem do czego sa styki 3i4 w pogodowki, jak cos wymyslisz to napisz bo sam szukam:)
  • #14 7412468
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    Powiedzcie jeszcze jak macie poustawiane parametry

    3:30=?
    3:31=?
    6:05=?
    oraz
    5:02=? aby było optymalne

    i dlaczego ?
  • REKLAMA
  • #15 7412755
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    5:02 to temperatura CWU. Ile ustawisz tyle będziesz miał +/- 3°. Ustawienie na mniej jak 40 nic nie daje, gdyż dla tego kotła 40 jest najmniejsza. Pozostałych parametrów nie zmieniałem mam ustawione na wartości fabryczne.
  • #16 7431017
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    Ta VS5500 to chyba jakaś pomyłka.
    Jak dotąd nie używałem CWU gdyż dom mam w remoncie. Jaka była temperatura taka sobie była, nie mniej jak 40 lecz dało się ustawić więcej.
    W dniu wczorajszym podczas generalnych porządków postanowiłem podgrzać trochę. Zmieniłem parametr 5:02 na 55 i nic.
    Kręciłem wszystkim co możliwe i odpowiedzialne za CWU i brak efektów.
    Gdy temperatura spadła do 36 kocioł załączył podgrzewanie i wyłączył się przy 43 mimo że w sterowniku dalej miałem ustawione 55.
    Wie ktoś może gdzie jest pies pogrzebany ? bo już nic mi nie przychodzi do głowy.
    Na kotle mam ustawione : P4 na 2 (podgrzewanie realizowane przez programator).
    Zrobiłem nawet przywrócenie ustawień fabrycznych i nic to nie daje 43 i nawet o 1 więcej.
    Coraz bardziej wydaje mi się że ten VS5500 nie był trafną inwestycją.
    Chyba będę musiał po nowym roku zadzwonić do serwisanta :( jak nic nie wymyślę.
  • #17 7445749
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    U mnie działa bez problemu podgrzewanie wody.
    Może na piecu masz 35 C a programator dziala odwrotnie.
    TZN ustaw na piecu np 70 a regulatorem się baw i ustaw na 45C
    :D
  • #18 7447051
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    Wcześniej działało bez problemu i coś padło.
    Całe święta nie byłem na budowie i dzisiaj jak wróciłem zwróciłem uwagę że kocioł grzeje CWU. Temperatura doleciała do 44 i się wyłączył, mimo ze miał grzać do 55. Ustawienia fabryczne w VS jak i w kotle. Pomysły już mi się skończyły.
  • #19 7482097
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    Mozna do tego dorobic czujnik temperatury wewnetrznej w pokoju ?
    Czy wpiac czujnik wewnetrzny w miejsce zewnetrznego ?
    Ktos eksperymentował ?
  • #21 7483427
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    To jak zrobic cos takiego ze w momencie spadku temp. dopiero jest sygnal przekazywany do sterowania (jakas bramka 0 1). Tylko gdzie ? Może dodatkowy układ ?
  • #22 7483953
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    W VS5500 jest sterowanie mieszaczem otwórz/zamknij. Można dołożyć zawór mieszający na zasilaniu - sam tak planuje zrobić.
  • #23 7485653
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    Ale co to ma do temp pomieszczenia ?
  • #25 7487233
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    mi chodzi o cos takiego jak termostat. Jak jest 18.9 C to włącz ogrzewanie etc.

    Dodano po 1 [godziny]:

    Ale troche nie rozumie. Obnizamy woda zimna temperature a za chwile podgrzewamy ją.
    To lepiej ja podgrzac i wylaczyc ogrzewanie wody i wylaczyc doprowadzenie zimnej wody do grzejnikow.
  • #26 7487455
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    To albo termostat albo pogodówka. Najlepiej napisz czego oczekujesz i co chcesz sterować VS5500 Plus bo rozmowa wygląda jak głuchy z niemową.
  • #27 7487698
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    Czyli nie można stosować pogodówki wraz z termostatem ?
    A co jeśli mam inne źródło zasilania ? (Kominek).

    Dodano po 3 [godziny] 19 [minuty]:

    Celcia 20 jest pogodowka i termostatem ale mam vs 5500 :-(.
    Jesli tam jest taka mozliwosc to tez mozna zrobic z vs 5500 cos podobnego.
    Moglby byc drugi czujnik temp pomieszczenia i jesli by temperatura spadla ponizej 19 to wlaczalby dopiero sygnal do vs 5500 lub do pieca.
    Co o tym myslicie ?
  • #28 7489784
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    Ale u mnie tak właśnie działa pogodówka w dzień 20 a wieczorem 21, w nocy 18. Za każdym razem gdy spadnie temperatura to kocioł się załącza, a temperatury +/- 1 stopień.
    Lepiej sprawdź ustawienia i ustaw jak trzeba.
  • #29 7491500
    sakull78
    Poziom 10  
    Posty: 107
    Ocena: 4
    Możesz podać twoje ustawienia regulatora ?
    Lub najważniejsze parametry tylko ?
  • #30 7497978
    cyberbronek
    Poziom 2  
    Posty: 2
    Witam,

    Ja tez mam problem z tym sterownikiem, a konkretnie z regulacja CWU.

    Mam kociol De Dietrich MCR 24 z zasobnikiem 150l, mieszacz z pompa, na dole podlogowka, na gorze grzejniki do tego VS 5500
    Na razie nie mieszkamy i chcialem wylaczyc CWU zeby sie nie grzala. Po kolei probowalem ponizszych ustawien:
    - na kotle ustawilem program P3 na 2 tzn. program grzanie ZAŁ, program podgrz. CWU WYŁ
    - na kotle ustawilem program P4 na 1
    - na sterowniku maksymalnie obnizylem temp. CWU do 10 stopni
    - na sterowniku ustawilem obnizony poziom "ksiezyc" przez 24 godz.
    CWU w dalszym ciagu grzeje sie do ok 30-35 stopni.
    Czy ktos moze mi pomoc jakie ustawienia powinienem jeszcze sprawdzic zanim sprowadze serwisanta?

    I jeszcze jedno pytanie - czy po otwarciu klapki VS 5500 pokazuje wam aktualny stan przygotowanie CWU - chodzi mi o kranik lub przekreslony kranik w gornym rzedzie po prawej stronie wyswietlacza? bo u mnie nic nie pokazuje.....

    Pozdrawiam

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik ma problem z regulatorem pogodowym VS 5500 połączonym z piecem MCR 24T, który nie wyłącza się po osiągnięciu żądanej temperatury. W dyskusji poruszono kwestie ustawień parametrów 3:02 i 3:07, które mają wpływ na działanie regulatora. Użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami, sugerując, że piec z modulatorem palnika nie powinien się wyłączać, a jedynie regulować moc. Wskazano również na konieczność podłączenia czujnika zewnętrznego do pieca oraz na problemy z ustawieniami CWU (ciepłej wody użytkowej). Wiele osób zauważa, że regulator nie działa optymalnie, co prowadzi do wyższych kosztów zużycia gazu. Pojawiły się sugestie dotyczące podłączenia dodatkowych czujników oraz zmiany ustawień histerezy, aby poprawić efektywność systemu grzewczego.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA