logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Dobór przekrojów rur do instalacji CO i CWU z piecem DEFRO DUO 25kW

Gryszka B 11 Gru 2009 20:28 14907 23
  • #1 7375892
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    Witam
    Po 2 tygodniach czytania i przeglądania różnych schematów jestem 100% pewny jak będzie wyglądała moje instalacja. Problem jest tylko w doborze przekroju rur

    będzie to standardowa instalacja
    -2 podłogówki
    -2 grzejniki
    -cwu ( bojler dwu płaszczowy 120l )
    -zawór 4d
    2 pompy jedna do CO druga CWU
    i do tego 2 nagrzewnice wodna po 23kW

    Piec kupiłem DEFRO DUO 25kW, ma on wyjście 1,1/2 cala

    teraz pytanie czy z pieca zredukować od razu do 1" czy tak jak jest 1,1/2 doprowadzić do pompy i zaworu kulowego potem do bojlera 3/4" a do grzejników pion 3/4 i odejścia 1/2
    do zbiornika wyrównawczego 3/4
    do tego w obieg grzejników 2 nagrzewnice po 23kW zasilone 1/2"

    zdjęcie zaczerpnięte z innego forum

    Dobór przekrojów rur do instalacji CO i CWU z piecem DEFRO DUO 25kW
  • #2 7376246
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #3 7376253
    Marksrz
    Poziom 23  
    Posty: 552
    Pomógł: 38
    Ocena: 129
    po dwóch tyg czytania tej wiedzy powinienes napisac
    WIEM ZE NIC NIE WIEM
    taki wnosek mozna wyciągnąć z tego co planujesz
  • #4 7377223
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    zawór 4 d będzie na zasilaniu grzejników i nagrzewnic i podpięte będą z nich powroty jak w tym schemacie oprucz bojlera
    Dobór przekrojów rur do instalacji CO i CWU z piecem DEFRO DUO 25kW

    co do sterownika to takowy posiada już piec

    http://www.defro.pl/images/stories/PDF/st-44.pdf
  • #5 7377272
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #6 7377274
    Marksrz
    Poziom 23  
    Posty: 552
    Pomógł: 38
    Ocena: 129
    w dalszym ciagu potwierdzasz swoja niewiedze i brak zrozumienia zasady działania układu jak na rys
    co bedzie napedzac wode w obiegu grzejników i bojlera ??
    dlaczego zasilanie bojlera jest za zaworem 4-d a powrót go omija ?
  • #7 7378517
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    krzysio_sr napisał:
    Z całym szacunkiem ,Gryszka B
    Sterownikiem "ST44" nie wysterujesz zaworu "4D" ,(ten pierwszy schemat z podłogówką da się wysterować) zresztą rób jak chcesz.

    a kto powiedział że tym sterownikiem będę zawór wysterowywał
    do tego jest inny sterownik ale to nie o to pytam a gdybyś był na tyle mondry to byś wiedział że są zawory 4D termostatyczne
    pytani dotyczyło grubości rur i skoro uważasz się za inteligentnego to odpowiedz na pytanie a nie wymądrzasz się

    w końcu złożyłem kilka instalacji w jedną :D
    sory że nie porysowałem zaworów
    Dobór przekrojów rur do instalacji CO i CWU z piecem DEFRO DUO 25kW
    a do tego podpięta będzie podłogówka
    Dobór przekrojów rur do instalacji CO i CWU z piecem DEFRO DUO 25kW
  • #8 7378559
    Samuraj
    Poziom 35  
    Posty: 2792
    Pomógł: 286
    Ocena: 619
    I dalej jest źle.
    Błąd wynika z podłączenia zaworu 4d. Chyba nie do końca rozumiesz potrzeby jego stosowania stąd błędy w schematach.

    Nie jestem żadnym specjalistą w tej dziedzinie ale chyba powinno być tak.
    Dobór przekrojów rur do instalacji CO i CWU z piecem DEFRO DUO 25kW

    Kolejny błąd to stosowanie zaworu różnicowego w złym miejscu instalacji.
    Powinien on znajdować się bezpośredni zaraz na kotłem.
    Podłogówka i grzejnik na osobnych rozdzielaczach.
    Podłogówka z mieszaczem i pompą.
    Dobrze też by było dodać sterownik aby sterował zasilaniem bojlera aby nie
    "wyciągał" ciepła w przypadku wygaśnięcia w kotle.
    A na sam koniec to złe podłączenia zbiornika przelewowego.
  • #9 7378764
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    no i tak jest podłączony zawór
    na wyjściu pompy do bojlera jest zawór zwrotny tak samo jak na zasilaniu grzejników
    co do zbiornika wiem tak jakoś wyszło będzie on podłączony za zaworem kulowym na zasilaniu grzejników



    dobra a teraz rury jakimi gdzie
    dodam że wyjście z pieca 1,1/2" czy redukować do 1'' czy całą rozdzielnie robić 1,1/2" i dalej stopniować
  • #11 7378815
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    wiem tak to jest jak na szybkiego coś się rysuje

    ale pytanie dotyczy grubości rur
  • #12 7379046
    brofran
    Poziom 41  
    Posty: 6638
    Pomógł: 648
    Ocena: 1401
    Jezeli nagrzewnice będa pracowały przy dużej mocy to zastosuj początkowy przekrój 1 1/2". W przeciwnym wypadku zredukuj do 1 ".
  • #13 7379072
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #14 7379129
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    brofran napisał:
    Jezeli nagrzewnice będa pracowały przy dużej mocy to zastosuj początkowy przekrój 1 1/2". W przeciwnym wypadku zredukuj do 1 ".


    nagrzewnice będą dwie po 23kW temperatura jaką będą musiały utrzymać ( każda w innym pomieszczeniu ) to 25 stopni maksymalnie w każdym pomieszczeniu, oczywiście będą miały elektrozawory sterowane regulatorami temperatury
  • #15 7379260
    AUDIOFreak
    Poziom 12  
    Posty: 41
    Pomógł: 2
    Ocena: 2
    Nagrzewnice na pewno nie będą pracowały na 100% (chyba że przez kilk asekund), ani nawet na 50%. Moc kotła to 25kW, a dochodzą jeszcze grzejniki, podłogówka i zasobnik...
  • #16 7379289
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    czyli jaki z tego wniosek :?:
    można zredukować do 1"
  • #17 7380949
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Wniosek taki, że tym kotłem nie "nakarmisz" tej instalacji. Dołóż jeszcze ze 2 takie kotły - kaskada
    Średnice rur dobierzesz według mocy całej kaskady :D
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #18 7381542
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    Ale dlaczego
    piec defro duo 25 zakres mocy nominalnej 9-30kW jest na powierzchnię 180-300m2 a u mnie będzie zaledwie 200m2
  • #19 7381888
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Gryszka B napisał:

    -2 podłogówki
    -2 grzejniki
    -cwu ( bojler dwu płaszczowy 120l )
    -zawór 4d
    2 pompy jedna do CO druga CWU
    i do tego 2 nagrzewnice wodna po 23kW


    do tego w obieg grzejników 2 nagrzewnice po 23kW zasilone 1/2"


    Idzie tu właśnie o te nagrzewnice. Rurki 1/2 cala nie są w stanie "przepchnąć" tej mocy
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #20 7383232
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    dobrze ale zasilenie czyli pion i powrót 3/4" a odejścia poszczególne po 1/2
    bo np. nagrzewnica ma wyprowadzenia 1/2"
  • #21 7383298
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #22 7384869
    Gryszka B
    Poziom 17  
    Posty: 351
    Pomógł: 1
    Ocena: 61
    obserwowałem w sklepach
    nagrzewnice mają po montowane po 2-3 nagrzewnice właśnie 23kW mają piece różne od 15kW do 30kW i różnymi rurami po montowane od 1/2 do 3/4" i grzeje w sklepach jest temp. w granicach 18-20 stopni to dla czego
  • #23 7385271
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Jaką moc wtedy można "wycisnąć" z nagrzewnicy ? Czy aby te nominalne 23 kW ?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #24 7385416
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik planuje instalację centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU) z piecem DEFRO DUO 25kW, który ma wyjście 1,1/2 cala. W dyskusji poruszono kwestie doboru przekrojów rur dla instalacji, w tym podłogówek, grzejników, bojlera dwu płaszczowego 120l oraz zaworu 4D. Uczestnicy forum wskazują na błędy w schematach instalacji, zwracając uwagę na konieczność odpowiedniego doboru średnic rur, aby zapewnić właściwy przepływ wody. Sugerują, że przy dużej mocy nagrzewnic (23kW każda) należy zastosować początkowy przekrój 1,1/2", a w przeciwnym razie można zredukować do 1". Wskazano również na potrzebę zastosowania odpowiednich sterowników oraz poprawnego podłączenia zaworu 4D.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA