Brak odczytu temperatury powrotu w Danfoss ECL 300 comfort - czujnik odłączony?

mz615 20 Sty 2010 08:31 3031 1
REKLAMA
  • #1 7562197
    mz615
    Poziom 13  
    Posty: 76
    Pomógł: 3
    Ocena: 8
    Sprawa pierwsza W oknie informacji o pracy systemu grzewczego nie ma temperatury powrotu. Czujnik jest jako odłączony. Wydaje mi się to nienormalne. Fizycznie istnieje.
    Prawdopodobnie jego obecność nie jest potrzebna do prawidłowej pracy programatora.
    Sprawa druga zastanawia mnie czy jest możliwe sterowanie pompą CWU przez programator.
  • REKLAMA
  • #2 8748472
    mz615
    Poziom 13  
    Posty: 76
    Pomógł: 3
    Ocena: 8
    Przyszedł nowy sezon grzewczy i musiałem problem rozwiązać.
    Sprawa Pierwsza :Z obserwacji oraz instrukcji obsługi wynika że istniejąca temperatura powrotu jest tylko niezbędna do poprawienia komfortu w przypadku pracy w układzie czasowym.
    Sprawa druga : Danfoss C60 załatwia sprawę.