Minimalna odległość kabla YAKY 0,4kV od budynku według norm PN-76/E-05125 i PN-86/E-05003/01

Badryk 28 Lut 2010 01:02 5140 2
REKLAMA
  • #1 7761487
    Badryk
    Poziom 13  
    Posty: 59
    Pomógł: 5
    Ocena: 4
    Jaka jest najmniejsza odległość projektowanego kabla od budynku mieszkalnego jednorodzinnego chodzi mi oczywiście o kabel energetyczny typy YAKY dla 0,4kV norma PN-76/E-05125 mówi o 50cm od fundamentu budynku ale przecież projektuje sie instalacje odgromowe z elementami oddalonymi od fundamentów nawet o metr. Norma PN-86/E-05003/01 mówi jeśli rezystancja uziemienia jest mniejsza niż 10? to odległość kabla 0,4kV powinna być większą niż 0.75m co daje 1.75m w najgorszym przypadku. Spora różnica dla mnie nawet kluczowa. Moje pytanie brzmi na którą normę powołać się przy projektowaniu? I jeszcze jedno czy stosuje sie jeszcze takie rozwiązania jak łączenie instalacji odgromowej ze metalowymi elementami fundamentu w celu jej uziemienia?
  • REKLAMA
  • #2 7763544
    stomat
    Poziom 39  
    Posty: 5618
    Pomógł: 256
    Ocena: 1955
    Opisz dokładniej o co chodzi. Przecież kable wprowadza się do budynków czyli odległość wynosi 0.
  • #3 7766875
    Badryk
    Poziom 13  
    Posty: 59
    Pomógł: 5
    Ocena: 4
    Kabel o którym mowa ma być częścią sieci energetycznej dlatego nie wchodzi do budynku ma go ominąć i to jak najbliżej się da.