Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

split 5.3kW na bezpieczniku C20 i przewodzie 1,5mm?

Anonimity 05 Kwi 2010 10:48 8917 8
  • #1 05 Kwi 2010 10:48
    Anonimity
    Poziom 9  

    Witam,

    Chce zakupić klimatyzator do mieszkania 50m2, typu split.
    Pobór mocy deklarowany przez producenta będzie w granicach 1,1kW-1,4kW.

    Firma instalująca klimatyzator zasugerowała, że mam przygotować instalację elektryczną 1faz oparta o przewód 1,5mm2 i zabeczpieczenie C20.

    Nie jestem elektrykiem, ael wydaje mi sie to karygodnym błedem w sztuce...
    Czy nie jest tak, że w przypadku nadpalenie przewodu o takiej grubości to C20 nie zadziała? Czy 1,5mm nie powinno być zabeczpieczone bezpiecznikiem 10A?
    Jesli błędnie myślę to prosze o sugestie.
    Mi się wydaje, że taki klimatyzator powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem min. C16 i okablowany 2,5mm lub nawet "grubiej" - 4mm i bezpiecznik C20.

    I ostatnie pytanie:
    Czy przewód 2,5mm zabezpiczony C20 to dobry pomysł, czy też absolutnie zakazany i powinno być C16?

    Dzięki.

    0 8
  • #2 05 Kwi 2010 13:02
    wogotto
    Poziom 13  

    Witam, podaj dane klimatyzatora lub model,firmę klimatyzatora oraz odległość od skrzynki lub długość przewodu zasilania.

    0
  • #3 06 Kwi 2010 12:38
    kubai
    Poziom 14  

    Witam,

    Kolega ma rację, że instalator nie zna się na elektryce. Jeżeli ten split jest 5,3kW chłodniczej to tak na oko powinien brać ~1,8kW energii elektrycznej, czyli ~7,8A.
    Należy zatem zastosować zabezpieczenie C10 i przewód OMY 3 x 1,5 mm2.
    Kolega pisze, że producent podaje max pobór mocy 1,4kW, czyli ~6,1A, co także daje C10 i OMY 3x1,5mm2. Jak instalator będzie chciał puścić przewód YDY (drut jest tańszy) to Kolega może ich upomnieć, że zgodnie z polską normą indukcyjne odbiorniki mocy (w tym sprężarka) powinny być zasilone przewodem typu "linka" (jest bardziej odporny na drgania, co przez lata przełoży się na dłuższe użytkowanie instalacji).

    Odnośnie off-topica ile amper jaki przewód wytrzyma, to 1,5mm2 przy obecnie produkowanych kablach wytrzyma 16A stałego obciążenia.

    Edit: Firma wykonująca instalację powinna urządzenie uruchomić tj. włączyć na max moc i zmierzyć miernikiem pobór prądu urządzenia celem upewnienia się co do poprawności dobranych przewodów i zabezpieczeń - tak się zastanawiam, co wtedy wymyślą za odpowiedź na pytanie: "Panie, po co kazaliście dać C20?"

    0
  • #4 07 Kwi 2010 19:14
    freegass
    Poziom 14  

    Anonimity napisał:
    Pobór mocy deklarowany przez producenta będzie w granicach 1,1kW-1,4kW.

    Nie jest napisane, że to maksymalna moc absorbowana, prawdopodobnie jest to moc dla warunków referencyjnych. Taki klimatyzator może bez problemu przekroczyć 10A, wystarczy aby w pobliżu były topole...

    0
  • #5 10 Kwi 2010 18:48
    crizz100
    Poziom 15  

    Pracuje w firmie montujacej klimatyzacje i zawsze niezaleznie od mocy oczywiscie jezeli nie jest wyzsza to stosujemy przewód 3x2,5 dla swietego spokoju

    0
  • #6 12 Kwi 2010 07:51
    ion-tichy
    Poziom 31  

    Nie wiemy jaka długość tej instalacji i jakie urządzenie ale układ 5,3 Kw może przy starcie brać spore prądy nawet ok 15 - 20A zależy od ciśnień w układzie (chyba że jest to układ inwerterowy). Czyli wybór zabezpieczenia właściwie powinien być zgodny z tym co podaje producent urządzenia. Co do przekroju przewodu 1,5 mm to trochę cienko i dla własnego spokoju lepiej dać 2,5. Tutaj akurat może być przekłamanie z dokumentacji urządzenia gdyż często są to przedruki - tłumaczenia, a tłumaczowi jest bez różnicy czy przewód to linka czy drut.

    0
  • #7 12 Kwi 2010 19:31
    kubai
    Poziom 14  

    ion-tichy napisał:
    może przy starcie brać spore prądy nawet ok 15 - 20A
    A czy Kolega wie, że przewód o przekroju 0,5mm2 może spokojnie wytrzymać 100A przez 30s ? Dlatego przewody dobiera się względem mocy znamionowej, a nie na czas rozruchu urządzenia - izolacja aż tak szybko się nie stopi...
    Przewód 1,5 mm2 wytrzyma spokojnie 16A obciążenia długotrwałego. Autor tematu napisał, że jest to układ w mieszkaniu (prawdopobobnie zasilanie z rodzielni się w nim znajdującej jednostki na balkonie), czyli śmiało można dla tak krótkich odcinków korzystać z tabel doborowych.

    0
  • #8 12 Kwi 2010 21:46
    ion-tichy
    Poziom 31  

    Problemy pojawiają się gdy układ zabezpieczenia zasilania (a obecne klimatyzatory je posiadają) złapie zbyt wysoki spadek napięcia i układ się zresetuje. A tym bardziej jeśli instalacja krótka to można pociągnąć 2,5 różnica w cenie niewielka a mamy spokój.
    Na razie są to rozważania akademickie a twórca postu zamilkł i wiemy niewiele.

    0
  • #9 11 Cze 2010 22:35
    kaczakat
    Poziom 27  

    Witam
    Jak jest cienki przewód to lepiej mały bepiecznik. Mój teściu wrzucił sobie topikowe 25A i jak mu się zrobiło zwarcie fazy do uziemienia (przewód miał chyba 1mm2 linka) , a różnicówki oczywiście nie ma, to szarpał 5kW przez cały dzień zanim zorientował się że coś mu plastikiem śmierdzi w kotłowni. Kabelek o długości 15m robił sobie za grzejnik elektryczny - ot podaje jako ciekawostkę. Jak będzie C10 i wywali to oznacza, że czas wziąć kompresorek i wyczyścić skraplacz. Jak będzie C20 to dowiemy się dopiero o konieczności wymiany klimatyzatora.

    0