Supra SSA30PA30 - jak działa kompresor i wentylator w jednostce zewnętrznej?

pepebiskup 11 Maj 2010 08:37 1095 2
REKLAMA
  • #1 8061630
    pepebiskup
    Poziom 14  
    Posty: 240
    Pomógł: 1
    Witam. Zalaczam schemat jednostki zewnetrznej. Prosze o wytlumacznie o co chodzi z 1. Czy to jest tak ze sterujac (pilotem) zalaczam kompresor gdy chce utrzymac temperature. Czy ten kompresor caly czas chodzi i jest wspomagany wentylatorem ? Chyba nie bo wentylator caly czas chodzi. Zalaczam schemat. Pozdrawiam. Prosze o wytlumacznie jak dla laika.
    Supra SSA30PA30 - jak działa kompresor i wentylator w jednostce zewnętrznej?
    Przemek[/GVideo]
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 8062047
    lopp
    Poziom 20  
    Posty: 310
    Pomógł: 33
    Ocena: 138
    Zasilanie jest podane na jednostkę zewnętrzną (styki L, N). Tu przez zwory jest ono dalej podane na jednostkę wewnętrzną (styki L1, N1). Z jednostki wewnętrznej, w momencie zapotrzebowania na chłód, sygnał sterujący załączeniem kompresora (i jednoczesnym załączeniem wentylatora skraplacza) jest podawany na styk "1" jednostki zewnętrznej. Wentylator jednostki wewnętrznej pracuje w trybie ciągłym a sprężarka i wentylator w jednostce zewnętrznej pracują okresowo.
  • #3 8113470
    CWK electromatic
    Poziom 2  
    Posty: 3
    Kolega dobrze opisał. Schemat który załączyłes pochodzi z najprostrzej wersji klimatyzatora - wentylator pracuje równolegle ze sprężarką, brak jakiejkolwiek regulacji temperatury skraplania a to znaczy brak możliwości pracy w zimę.