Kocioł VAILLANT ATMOTEC PRO - co oznacza kod F49 i jak go naprawić?

Sławomir Sułek 02 Gru 2010 13:04 8351 9
REKLAMA
  • #1 8816226
    Sławomir Sułek
    Poziom 13  
    Posty: 120
    Ocena: 3
    Witam, kupiłem używany dwu funkcyjny kocioł jak w temacie. Wszystko śmiga prawidłowo. Jednak świeci się czerwony LED i na wyświetlaczu jest kod F49. Proszę obeznanych o poradę.
  • REKLAMA
  • #2 8818237
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    To błąd magistrali e-bus. Masz podłączony jakiś regulator pokojowy lubpogodowy?
  • REKLAMA
  • #3 8825275
    Sławomir Sułek
    Poziom 13  
    Posty: 120
    Ocena: 3
    Mam programator w pokoju
  • #4 8828577
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    Jaki masz model regulatora?
  • REKLAMA
  • #5 8836554
    Sławomir Sułek
    Poziom 13  
    Posty: 120
    Ocena: 3
    Model programatora to VAILLANT VRT40
  • REKLAMA
  • #6 8844059
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze
    Posty: 1055
    Pomógł: 109
    Ocena: 529
    zobacz pod jakie złącze w kotle masz podłączony ten regulator. Powinien być podłączony pod złącze 7 8 9.
  • #7 18285256
    kurkudor
    Poziom 12  
    Posty: 95
    Ocena: 7
    Witam,

    Mam ten sam błąd w kotle ecoTEC plus VC PL 146/5-5. Mimo odłączenia od płyty głównej przewodu do zewnętrznego regulatora błąd nadal się pojawia.
    Opis błędu to: F.49 Usterka eBUS - Zwarcie w magistrali eBUS, przeciążenie w magistrali eBus lub dwa źródła napięcia o różnej biegunowości na magistrali eBUS.

    Numer płyty (części zamiennej) to 0020254533. Tutaj można zobaczyć jak wygląda:
    https://www.euroboilerparts.co.uk/ekmps/shops...0020254533-2012-onwards-ecotec-pro-1511-p.png
    https://www.nationalboilerparts.co.uk/wp-content/uploads/2019/02/113826861.jpg

    Czy komuś udało się naprawić ten problem? Czy pozostaje tylko wymiana płyty głównej?

    Pozdrawiam,
  • #8 19149026
    Icejojo
    Poziom 6  
    Posty: 11
    Ocena: 5
    Witam,
    Czy Udało się Panu rozwiązać problem z błędęm F49? Kocioł mam od wczoraj. Raz nawet wybiło korki. Mam podłączony regulator electra.
  • #9 19156961
    ls_77
    Poziom 38  
    Posty: 2441
    Pomógł: 500
    Ocena: 947
    Zrób i zamieść zdjęcia jak był podłączony ten regulator do kotła i jak jest podłączony w stykach regulatora.
  • #10 19160149
    kurkudor
    Poziom 12  
    Posty: 95
    Ocena: 7
    Icejojo napisał:
    Witam,
    Czy Udało się Panu rozwiązać problem z błędęm F49? Kocioł mam od wczoraj. Raz nawet wybiło korki. Mam podłączony regulator electra.
    Płyta została wymieniona na nową (ubezpieczenie). Uszkodzoną płytę nadal posiadam ale nie diagnozowałem jej.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłosił problem z kotłem VAILLANT ATMOTEC PRO, który wyświetla kod błędu F49, wskazujący na usterkę magistrali e-bus. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, aby sprawdzić podłączenie regulatora pokojowego (w tym przypadku VAILLANT VRT40) do odpowiednich złączy w kotle. Pojawiły się również informacje o podobnych problemach z innymi modelami kotłów, takimi jak ecoTEC plus, oraz o konieczności wymiany płyty głównej w przypadku braku poprawy po odłączeniu regulatora. Użytkownicy wymieniali się doświadczeniami i pytali o możliwe rozwiązania problemu.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.