Duża odległość do czujników temperatury i dokładny pomiar

Los_sandalos 05 Sty 2011 10:12 3592 5
REKLAMA
  • #1 8960007
    Los_sandalos
    Poziom 27  
    Posty: 1200
    Pomógł: 90
    Ocena: 197
    Witam, mam do wykonania dość prosty układ automatyki, mam jednak taki problem, że będzie zainstalowane 6 czujników temperatury (wstępnie aparowskie AR102 PT100) oraz przetworniki na 0-10 V (ST-5310 Ultima). Chciałbym to wszystko pożenić z logo simensa. Odległość do czujników wynosi od 15 do 25 metrów. Rozmawiałem z siemensem i ponoć gwarantowane jest poprawne działanie do 10 m przewodów - ponoć problem wynika z braku izolacji galwanicznej pomiędzy kanałami. Przewody do czujników dam ekranowane i w osobnym korytku, oddalone od przewodów mocowych. Sterowanie będzie oparte na kilkustopniowej różnicy temperatur między czujnikami.

    Nie chciał bym "umoczyć" więc proszę o pomoc - sądzę, że będzie ok ale czy napewno?

    Z góry dzięki za pomoc!
  • REKLAMA
  • #2 8960301
    el2010tmp
    Poziom 25  
    Posty: 713
    Pomógł: 97
    Ocena: 43
    Robiłem PT100 na kablach 20m. i chodzi OK. Oczywiście musi być wówczas kompensacja kabla co wiąże się z podłączaniem PT100 przewodem trój-żyłowym.
  • REKLAMA
  • #3 8960653
    pawel_konin
    Poziom 20  
    Posty: 448
    Pomógł: 31
    Ocena: 19
    el2010tmp napisał:
    Robiłem PT100 na kablach 20m. i chodzi OK. Oczywiście musi być wówczas kompensacja kabla co wiąże się z podłączaniem PT100 przewodem trój-żyłowym.

    Są chyba też kable 2 żyłowe kompensacyjne za 17zł/mb kiedyś widziałem
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 8960770
    emus
    Poziom 16  
    Posty: 191
    Pomógł: 15
    Ocena: 32
    Pierwszy sposób.
    Przetwornik przy czujniku.
    Zamontuj przetwornik jak najbliżej czujnika. Przetwornik podłącz do sterownika przewodem CU w ekranie 2 x 0,75 mm². Przy takim podłączeniu odległość 50 metrów nie stanowi problemu.

    Drugi sposób
    Przetwornik przy sterowniku (wspólna szafa)
    Podłącz czujnik z przetwornikiem przewodem CU w ekranie 4x2,5 mm². Przy takim podłączeniu odległość 200 metrów nie stanowi problemu.



    P.s. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przetwornika w główce czujnika, sygnału dwu przewodowego 4 - 20 mA i modułu wejść analogowych do sterownika 4 - 20 mA. Przy takim podłączeniu odległość 500 metrów nie stanowi problemu. Do takiego podłączenia trzeba zmienić typy urządzeń.
  • REKLAMA
  • #5 8960798
    sebol133
    Poziom 23  
    Posty: 697
    Pomógł: 13
    Ocena: 21
    Myślę że spokojnie będzie działać, i nie trzeba tu nie wiadomo jakich przewodów, byle w ekranie był i odpowiedniej średnicy żyła,
  • #6 8960956
    Los_sandalos
    Poziom 27  
    Posty: 1200
    Pomógł: 90
    Ocena: 197
    Hej, rozmawiałem z firmą Ultima i ponoć faktycznie nie mam się czego obawiać. Wszystko powinno działać bez problemu. Podobno nawet kable nie muszą być ekranowane, ja jednak takie zamówię.