Jak mierzyć rezystancję izolacji w obwodach jednofazowych z różnicówką 3-fazową?

Basti-elektryk 12 Sty 2011 18:37 17599 9
  • #1 8996239
    Basti-elektryk
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Witam, mam pytanie do pomiarowców-praktyków.

    Chodzi o pomiar rezystancji izolacji, zasilanie 3-fazowe - mamy 10 obwodów jednofazowych. 10 obwodów zabezpieczone różnicówką 3-fazową czyli roździelenie poszczególnych faz.

    W obw. 1 fazowych wykonuje po kolei dla każdego obwodu ?

    czyli np. obw.230V nr.1 - L1-N, L1-PE,PE-N.

    Czy po prostu pomierzyć rezystancję na przewodach od zabezpieczenia głównego. Złączyć L1-L2-L3-N i pomierzyć do PE ?
  • #2 8996293
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    Ani tak, ani tak.
    Obwody (te 10) pomierzyć oddzielnie, łącząc w każdym L z N i pomierzyć do PE.
    A później, to zależy, musiałbym widzieć rozdzielnicę.
    Oczywiście do pomiaru N i PE muszą być rozłączone.
  • #3 8996461
    marcinolesno

    Poziom 18  
    Posty: 298
    Pomógł: 23
    Ocena: 117
    retrofood napisał:

    ... łącząc w każdym L z N i pomierzyć do PE...

    ja nie do końca się zgodzę, mierzymy mówiąc kolokwialnie każdy z każdym. Nie słyszałem o łączeniu L i N razem. Ale to tylko moje skromne zdanie...
    Konto firmowe:
    Lokalizacja uszkodzeń kabli Marcin Czudaj
    Matejki, Olesno, 46-300 | Tel.: 880XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.zwarciaolesno.pl
  • #4 8996514
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    marcinolesno napisał:
    retrofood napisał:

    ... łącząc w każdym L z N i pomierzyć do PE...

    ja nie do końca się zgodzę, mierzymy mówiąc kolokwialnie każdy z każdym. Nie słyszałem o łączeniu L i N razem. Ale to tylko moje skromne zdanie...


    Bo tak było kiedyś. Łączenie L i N było niedopuszczalne.
    Norma PN-HD 60364-6:2008 dopuściła ten sposób pomiaru.
  • #6 8996745
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    marcinolesno napisał:
    Faktycznie jest zapis "Do tego pomiaru przewody czynne można połączyć razem." Zwracam honor,
    a swoją drogą dobrze wiedzieć;)


    To nie tylko dobrze wiedzieć, ale to ogromnie skraca czas pomiaru i upraszcza jego "technologię".
  • #7 8997136
    Basti-elektryk
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    Dzięki za podpowiedź retrofood.

    Tylko że w protokole z pomiarów rezystancji izolacji ewidentnie mamy:

    Dla obw. 1 fazowych : L1-PE, L1-N, PE-N

    to w takim razie korzystając z Twojej odpowiedzi zwieram L1 z N i pomiar dokonuje do PE. Traktuję to jako pomiar obwodu. Przykładowo wyjdzie 100Mohm

    w protokole napisze:

    Obwód 230V NR 1 - L1-PE : 100 , L1-N : 100, PE-N : 100

    Tak czy się mylę ?
  • Pomocny post
    #8 8997249
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4788
    Mylisz się. Nie możesz wpisać pomiaru L1 - N, bo go nie wykonujesz!!! To jest potwierdzanie nieprawdy w dokumentach!!!
    Jeśli masz normę, to jest tam wzór protokołu pomiarowego. I jest rubryka "Rezystancja izolacji". Dzielisz ją na tyle podrubryk, ile mierzysz i wpisujesz np. L1+N - PE. I jeśli mierzysz tyle, to piszesz tyle, to wszystko!
    Jeśli mierzysz inny obwód, to robisz obok podrubrykę L2+N - PE i w niej wpisujesz wyniki obwodów, zasilanych z drugiej fazy itp., itd. Potem z trzeciej...
  • #9 8997302
    Basti-elektryk
    Poziom 10  
    Posty: 9
    Ocena: 1
    ok dzięki za fachowe wytłumaczenie.
  • #10 8997311
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  

Podsumowanie tematu

✨ W dyskusji poruszono temat pomiaru rezystancji izolacji w obwodach jednofazowych zasilanych z różnicówki 3-fazowej. Użytkownicy podkreślają, że każdy z 10 obwodów jednofazowych powinien być mierzony oddzielnie, łącząc przewody L z N i wykonując pomiar do PE. Wskazano, że zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008, łączenie L i N jest dopuszczalne, co przyspiesza proces pomiaru. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność dokładnego dokumentowania wyników pomiarów, aby uniknąć błędnych informacji w protokołach.