Jak prawidłowo zmierzyć rezystancję izolacji w rozdzielnicy budowlanej?

gudziec 22 Kwi 2014 18:49 7506 4
  • #1 13533261
    gudziec
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Witam, muszę dokonać pomiarów rezystancji rozdzielnicy budowlanej. Proszę o sprawdzenie czy dobrze rozumuje. Napięcie pomiarowe to Un 500V i moje pytanie czy mogę pomiar dokonać bezpośrednio w rozdzielnicy na szynach czy powinienem w gniazdach?

    Rozdzielnica nie podłączona do sieci i bez odbiorników.

    Sprawdzam rezystancje według schematu:
    L1 - L2, L1 - L3, L2 - L3, L1 - N, L2 - N, L3 - N, L1 - PE, L2 - PE, L3 - PE, N – PE;
    Zdjęcie poglądowe rozdzielnicy.
    Jak prawidłowo zmierzyć rezystancję izolacji w rozdzielnicy budowlanej?
  • Pomocny post
    #2 13533353
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 427
    gudziec napisał:
    czy mogę pomiar dokonać bezpośrednio w rozdzielnicy na szynach czy powinienem w gniazdach?

    Pomiary rezystancji izolacji wykonuje się dla każdego obwodu elektrycznego.
    Jeżeli jeden obwód do jednego gniazda to można pomiar przeprowadzić w gnieździe. Ale lepiej w rozdzielnicy, lepszy kontakt sond pomiarowych z zaciskami.

    Zgodnie z normą PN-HD 60364, pomiar rezystancji izolacji należy wykonać pomiędzy przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego. Do tego pomiaru przewody czynne można połączyć razem. Prościej i szybciej.
  • #3 13533401
    gudziec
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    .Jack napisał:
    Zgodnie z normą PN-HD 60364, pomiar rezystancji izolacji należy wykonać pomiędzy przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego. Do tego pomiaru przewody czynne można połączyć razem. Prościej i szybciej.


    L1+L2+L3+N razem i druga sonda do PE, dobrze rozumiem? (przy obwodzie 3 fazowym)
  • Pomocny post
    #4 13533431
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Posty: 1142
    Pomógł: 361
    Ocena: 427
    gudziec napisał:
    L1+L2+L3+N razem i druga sonda do PE, dobrze rozumiem? (przy obwodzie 3 fazowym)

    Dobrze kolega rozumie.
  • #5 13533869
    gudziec
    Poziom 12  
    Posty: 59
    Pomógł: 1
    Ocena: 1
    Dziękuje za pomoc tematy zamykam.