logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Integra 64: Jak skonfigurować pilot do sterowania dwiema strefami?

slafwek 27 Sty 2011 22:49 5163 5
  • #1 9067136
    slafwek
    Poziom 12  
    Posty: 85
    Pomógł: 3
    Ocena: 4
    Witam
    Sprawa jest następująca: Integra 64, dwie strefy, radiolinia dwu kanałowa do zał/wył
    Jest możliwość żeby jednym przyciskiem załączać jedna strefę a drugim obydwie naraz???
  • #2 9067250
    kamilboczek
    Poziom 17  
    Posty: 328
    Pomógł: 3
    Ocena: 23
    Jest możliwe. Wyjaśnię na przykładzie. Mamy 12 wejść.
    Wejścia 1,2... do 6 to pierwsza strefa,
    Wejścia 1,2... do 12 to druga strefa.
  • #3 9067276
    humek
    Poziom 32  
    Posty: 1590
    Pomógł: 170
    Ocena: 164
    masz możliwośc w wejsciach dobrac taki sposób działania :naruszenie wejscia załącza czuwanie a kiedy wróci stan do poprzeniego wyłącza czuwanie . Podłączysz to do wyjscia przekaznika radiolinii tak by po nacisnięciu przycisku w pilocie przekaznik "trzymał" -naruszenie linii a jak drugi raz naciśniesz to przekaznik "puści" i stan linii wraca do normy .Zdublujesz to razy dwa do dwóch stref i tyle. To takie proste zastosowanie lecz Satel ma w swej ofercie piloty z powiadomieniem zwrotnym APT-100 mają 6 kanałów i możesz smiało za ich pomoca realizowac uzbrajanie i rozbrajanie stref i jeszcze zastosowanie innych funkcji .Jednak do ich zastosowania jest potrzebny dosyć drogi kontroler ACU-100 który obsługuje do 48 urzadzeń bezprzewodowych ABAX.
  • #4 9067304
    Konto nie istnieje
    Poziom 1  
  • #5 9067327
    slafwek
    Poziom 12  
    Posty: 85
    Pomógł: 3
    Ocena: 4
    Kamil to nie CA10 tylko integra. W sumie to można by chyba zmostkowac i z jednego przekaznika podłączyć do dwóch wejść NO na centrale z których jedno przypisać do jednej strefy a drugie do drugiej teoretycznie powinno to załatwić sprawę.Chyba że ma ktoś ciekawszy pomysł?? Co do Abaxa to nie jestem przekonany do tych urządzeń same problemy z tym są głównie utrata zasięgu czujek

    Dodano po 2 [minuty]:

    Właśnie pilot ma mieć "pełną obsługę" czyli zał/wył oraz kasowanie ewentualnego alarmu...
  • #6 9067607
    crunky
    Poziom 32  
    Posty: 1595
    Pomógł: 178
    Ocena: 88
    Tworzysz strefę wirtualną do której przypisujesz tylko fizyczne wejście do którego podpięta jest radiolinia (drugi przycisk). Teraz programujesz wyjście jako wskaźnik czuwania. Teraz do strefy pierwszej i drugiej dokładasz po jednym wejściu wirtualnym zależnym od zaprogramowanego wcześniej wyjścia. Obydwa wejścia programujesz jako załączające/ wyłączające czuwanie i zaznaczasz opcję kasowanie alarmu.
    Teraz wciskasz drugi przycisk, załącza się strefa wirtualna a wraz z nią dwie pozostałe.
REKLAMA