logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Jak podłączyć różnicówkę jednofazową do obwodu lamp zewnętrznych?

Władysław Majewski 29 Sty 2011 20:21 6166 19
  • #1 9075422
    Władysław Majewski
    Poziom 11  
    Posty: 266
    Ocena: 29
    Chciałbym obwód lamp zewnętrznych w domu zabezpieczyć oddzielną różnicówką jednofazową. Podpiąłem taką łącznie z wyłącznikiem nadprądowym bezpośrednio z jednym z przewodów fazowych wchodzących do skrzynki rozdzielczej (przewody fazowe są u mnie trzy plus neutralny i uziemnienie) i z przewodem N z jednej strony różnicówki a z drugiej wyjście na obwód lamp czyli wyjście L i N z różnicówki. Niestety w takim układzie wyrzucaja obie róznicówki. Jak więc to zrobić alby lampy były na oddzielnej róznicówce jednofazowej.
  • #2 9075454
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    Po co Ci różnicówka na tym obwodzie?
  • #3 9075476
    Władysław Majewski
    Poziom 11  
    Posty: 266
    Ocena: 29
    Bo jak jest troche więcej wilgoci to zdarza się zwłaszcza lampom najazdowym ,że wyrzucają różnicówkę i wtedy nie mam prądu w całym domu a tak wyrzuci tylko różnicówkę na tym jednym obwodzie a w reszcie domu jest prąd
  • #4 9075549
    Roha
    Poziom 11  
    Posty: 24
    Pomógł: 1
    Ocena: 21
    A przypadkiem przewód N nie podłączyłeś szeregowo miedzy jednym, a drugim RCD ? Pamiętaj że różnicówka ma mieć osobny przewód neutralny.
    Poza tym jeżeli jest trochę więcej wilgoci i wywala RCD to pomyśl o wymianie opraw na takie które mają większy stopień ochrony IP
  • #5 9075597
    Słonik1963
    Poziom 16  
    Posty: 141
    Pomógł: 8
    Ocena: 9
    Witam.

    1 - Z pierwszego opisu wynika, że lampy zasilane są przez układ DWU przewodowy (czyli bez PE).
    2 - Lampy najazdowe powinny być IP-65 (i przypuszczam, że takie właśnie są, a [patrze. pkt. 1] podłączenie może być wykonane "oszczędnie" dwużyłowym, przewodem).

    Może trochę więcej szczegółów - jakiś schemat (choć na pewno nie powinno się włączać różnicówek w obwód za różnicówką).
  • #6 9075625
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4287
    Witam!

    Moderator zadał logiczne pytanie
    Cytat:
    Po co Ci różnicówka na tym obwodzie?
    Odpowiedź można zinterpretować tak: aby RCD stanowił panaceum na fuszerkę.
    Fuszerką jest to, że po deszczu wyłącznik rozłącza.
    Może być to spowodowane niewłaściwym przewodem do zasilenia opraw jak i niespełnieniem warunków producenta stawianym uszczelnieniu opraw.
    Niefrasobliwością jest montowanie jednego wyłącznika RCD trójfazowego do ochrony obwodów jednofazowych zasilanych z różnych faz, oraz użycie jednego RCD na całą instalację.
    Wyłącznik działa jak powinien, tylko nie jest on wcale wymagany ani potrzebny w obwodach oświetleniowych.
    Nawet tych wyprowadzonych na zewnątrz budynku.
  • #7 9075653
    Władysław Majewski
    Poziom 11  
    Posty: 266
    Ocena: 29
    Lampy maja oczywiście przewody PE i z ta wilgocią bedę jakoś walczył. Teraz chodzi o to jak podłączyć oddzielną różnicówkę tylko na ten obwód, bo oczywiście teraz mam na całość różnicówkę 3-fazowę 30mA. Jak próbowałem właczyć 1-fazową biorąc jedna faze sprzed różnicówki 3-fazowęj i sprzed niej także N to w momencie podłaczenia obwodu lamp obie róznicówki wyrzucają. Także jeśli wezmę fazę za róznicówką 3-fazową i N też za i podłączę do obowdu świateł to także wyrzuca. O co chodzi
  • #8 9075697
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 325
    Nawet jak podłączysz dobrze wszystko to i tak będą wyrzucały obydwie ponieważ nie ma między nimi selektywności.
  • #9 9075747
    Władysław Majewski
    Poziom 11  
    Posty: 266
    Ocena: 29
    Wobec tego czy w ogóle można oświetlenie dać na oddzielną róznicówkę
  • #10 9075798
    kkas12
    Poziom 43  
    Posty: 17374
    Pomógł: 1076
    Ocena: 4287
    Witam!

    Kolego szukasz praktycznej rady, czy potwierdzenia swej błędej teorii a braku ochrony bez RCD?
    Jeżeli szukasz rady to "uwolnij" ten obwód z pod wpływów (ochrony) wyłącznika różnicowoprądowego.
  • #11 9075816
    remik_l
    Poziom 29  
    Posty: 1151
    Pomógł: 144
    Ocena: 325
    Można ale nie ma obowiązku. Lepiej w tym przypadku nie dawać, ponieważ montaż RCD w oświetleniu zewnętrznym może doprowadzić do egipskich ciemności w nieoczekiwanym momencie (np. powrót w deszczu i błocie do domu).

    W miejsce trójfazowej różnicówki (wyłącznika głównego) zastosuj potrójny rozłącznik izolacyjny. W obwody gniazd wepnij RCD odpowiednio jednofazowe oraz trójfazowe (gniazda 1fazowe i 3fazowe).
  • Pomocny post
    #12 9076088
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3280
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Władysław Majewski napisał:
    Jak próbowałem właczyć 1-fazową biorąc jedna faze sprzed różnicówki 3-fazowęj i sprzed niej także N to w momencie podłaczenia obwodu lamp obie róznicówki wyrzucają.
    Może bierzesz N nie od tego obwodu co trzeba, albo masz gdzieś zmostkowane N tego obwodu z resztą N instalacji
  • #13 9076211
    Władysław Majewski
    Poziom 11  
    Posty: 266
    Ocena: 29
    Sprawdzę chociaż myślałem jako zupełny amator elektryk że wszystkie obwody instalacji domowej mają jedno N bo przecież jedno N dochodzi z głównego kabla zasilającego szafke rozdzielczą
  • #14 9076251
    lutek2001
    Poziom 15  
    Posty: 106
    Pomógł: 7
    Ocena: 14
    Witam
    Władysław a może zainwestuj w wizytę elektryka i odpowiednie oprawki? Jaki cel ma założenie oddzielnej RCD skoro ewidentnie albo obwód jest wykonany źle albo lampy są wadliwe(nieodpowiednie)?
  • #15 9076341
    retrofood
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 31317
    Pomógł: 1140
    Ocena: 4789
    lutek2001 napisał:
    Witam
    Władysław a może zainwestuj w wizytę elektryka


    To jest ewidentnie jedyne logiczne rozwiązanie.
  • #16 9076673
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Posty: 1735
    Pomógł: 186
    Ocena: 329
    Władysław Majewski napisał:
    z jednej strony różnicówki a z drugiej wyjście na obwód lamp czyli wyjście L i N z różnicówki. Niestety w takim układzie wyrzucaja obie róznicówki.


    remik_l napisał:
    Nawet jak podłączysz dobrze wszystko to i tak będą wyrzucały obydwie ponieważ nie ma między nimi selektywności.


    Można to tak określić.
    Problem polega na tym iż jeśli mamy 2 sprawne RCD (w układzie: RCD1 > RCD2 > Odbiornik) o takim samym prądzie zadziałania (dajmy na to 30mA) to pewność że zadziała RCD2 wynosi tylko 33%. Może wcześniej zadziałać RCD1 bądź jak piszesz RCD1 i RCD2. Powodem jest tego dokładność, szybkość zadziałania członu pomiarowego RCD i wyzwolenie zamka.
    Ten prąd 30mA nie jest wartością umowną a RCD może zadziałać już przy prądzie upływu np. 23mA.
    Jeśli już się bawimy w selektywność RCD do najpierw są RCD o większym prądzie upływu a za nimi RCD o mniejszym np. RCD_500mA > RCD_30mA > Odbiornik.

    A co do problemu tematu to jestem podobnego zdania aby wezwać porządnego fachowca elektryka. Będziesz miał pewność że Twoja instalacja będzie działała prawidłowo i bezpiecznie :)
  • #17 9076963
    kj1
    Specjalista elektryk
    Posty: 3280
    Pomógł: 278
    Ocena: 848
    Władysław Majewski napisał:
    .... że wszystkie obwody instalacji domowej mają jedno N bo przecież jedno N dochodzi z głównego kabla zasilającego szafke rozdzielczą

    Do szafki rozdzielczej dochodzi N i PE lub PEN ( w zależności od sieci zasilającej). Natomiast żeby różnicówka prawidłowo funkcjonowała musi mieć podłączoną L i N z tego samego obwodu odbiorczego.
    Koledzy dobrze radzą. Zaproś elektryka, i to najlepiej tego, który ostatni "grzebał" w tej instalacji.
  • #18 9079568
    norbert4104
    Poziom 13  
    Posty: 48
    Pomógł: 3
    Ocena: 23
    Witaj.
    Nie ma żadnych przeszkód aby ten obwód wpiąć na niezależną róźnicówkę, musisz przewody zasilające nową różnicówke L i N podłączyć za wyłącznikiem głównym ale przed innymi wyłącznikami różnicowo prądowymi a następnie przewody z obwodu oświetlenia zewnętrznego wpiąć bezpośrednio na nową róźnicówke, praktycznie w instalacji domowej nie można zrobić innego układu.
    Radziłbym Ci również sprawdzić wszystkie oprawy na tym obwodzie prawdopodobnie któraś jest nieszczelna i wilgoć przedostaje się do środka i stąd te kłopoty, to był wariant optymistyczny może być również uszkodzony kabel ale to już większy kłopot.

    Moderowany przez retrofood:

    Za takie porady to się tutaj nagradza ostrzeżeniem. Na razie tylko uprzedzam. Pkt 12 regulaminu.

  • #19 9113563
    Władysław Majewski
    Poziom 11  
    Posty: 266
    Ocena: 29
    Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że przyczyna jest taka jaka wskazał kolega kj1, czyli w obwodzie pojawił się przewód N z innego obwodu. Po jego wyeliminowaniu różnicówka na obwodzie lamp zewnętrznych działa jak należy. Wszystkim dziękuje za podpowiedzi. Problem rozwiązany.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik chciał zabezpieczyć obwód lamp zewnętrznych oddzielną różnicówką jednofazową, jednak napotkał problemy z wyłączaniem obu różnicówek. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność podłączenia przewodu neutralnego (N) z tego samego obwodu, co różnicówka, oraz na problemy z wilgocią w oprawach oświetleniowych. Użytkownik został poinformowany, że montaż różnicówki w obwodach oświetleniowych może prowadzić do nieprzewidzianych wyłączeń, a także zasugerowano wezwanie elektryka w celu sprawdzenia instalacji. Ostatecznie, po eliminacji przewodu N z innego obwodu, problem został rozwiązany.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA