Vaillant gazowy VCW PL 280 XEU H, nie grzeje wody.

12 Feb 2011 14:37 6372 5
  • Level 10  
    Witam, posiadam piec gazowy Vaillant VCW PL 280 XEU H, jakiś czas temu pojawił się problem z grzaniem wody. Ogrzewanie chodzi, woda natomiast leci zimna.Piec był już czyszczony, serwisowany wielokrotnie przez paru fachowców, jednak niestety nic nie pomogło. Dlatego próbuje samemu. Od czego zacząć?

    1) przy włączonym trybie: kaloryfery i woda: piec grzeje tylko kaloryfery, woda leci zimna
    2) przy włączonym trybie: woda : piec się nie załącza.
    3) zauważyłem że wskaźnik temperatury na piecu jest jakby nieczynny cały czas pokazuje poniżej minimum ??

    Przeszukując forum trafiłem na:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic981018.html

    o jakim zabezpieczeniu jest tam mowa? gdzie je wyłączyć? Idzie jakoś ręczenie włączyć grzanie wody żeby do czasu naprawy przetrwać?

    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    Dawid
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Moderator of Heating systems
    W opisywanym temacie kocioł wchodził na awarię. U Ciebie natomiast wo gule nie odpala.
    Prawdopodobnie masz uszkodzony mikro-przełącznik lub membranę zaworu.
    Jak zdejmiesz obudowę kotła to w okolicach pompki po prawej stronie kotła w dolnej części zauważysz mosiężny zespół wodny na którym jest zamontowany mikro-przełącznik.
    Sprawdź czy dźwignia nad nim przesuwa się podczas odkręcania/zakręcania kranu z ciepłą wodą i jeżeli tak to czy wystarczająco wciska dźwigienkę przełącznika.
    Zdarza się, że wystarczy tylko przesunąć lekko przełącznik.
  • Helpful post
    Level 19  
    Trzeba zdjąć szarą blachę i prawy bok.
    1. Na środku od spodu jest zespół wodny. Nad nim jest palstikowy serwozawór (wychodzi z niego chyba 6 rurek impulsowych), z tyłu ma czarną dźwigienkę ze sprężynką. Przy zamkniętym kranie c.w. dźwigienka powinna być +- poziomo. Po otwarciu kranu c.w. prawa strona powinna podnieść się o ok. 45-60 st. i włączyć po lewej str. wyłącznik - (jeśli nie to: uszkodzona membrana z.w. lub zabrudzony z.w., lub unieruchomiony trzpień z.w., lub unieruchominy popychacz dźwigienki serwozaworu, lub za mały przepływ wody) i powinna włączyć się pompa - jeśli nie to uszkodzony lub nie dociśnięty wyłącznik - można go sprawdzić naciskając małym płaskim wkrętakiem.

    2. Z prawego boku na dole bliżej tyłu jest pod przezr. obudową zawór 3dr. Po otwarciu kranu c.w. i spełnieniu p. 1., ruchoma część 3dr powinna przesunąć się w prawo i zderzak powinien zwolnić dolny wyłącznik - jeśli nie to:
    a) zatkana(e) rurka(i) impulsowa(e) lub gniazdo(a) -sprawdzić wszystkie gniazda wszystkich rurek przyłączonych do serwozaworu,
    b) zatkany lub uszk. serwozawór,
    c) uszkodzona membrana 3dr lub wewn. dławica, ew. membrana przełącznika mocy.
    W tym momencie (obydwa wyłączniki zwolnoine) powinien nastąpic zapłon. Jesli nie to sprawdzić oba wyłączniki 3dr.
    Możliwe jest wystąpienie więcej niż jednej usterki, a w porywach nawet wszystkich.

    Piracik, chyba przez pomyłkę dał opis dot. kotła VUW.
  • Moderator of Heating systems
    Troszeczkę mi się pomieszało, ale zamysł był dobry :)
  • Level 19  
    piracik wrote:
    Troszeczkę mi się pomieszało, ale zamysł był dobry :)


    Zdarza się.
  • Level 10  
    Dziękuje za odpowiedzi,
    po sprawdzeniu wszystkiego okazało się ze zawór ciśnienia wody na dole pieca był za mocno zakręcony :x
    ...