Witam.
Nabyłem od kolegi używany zasilacz EMA ZCB 8/12A po otworzeniu okazało się że instalacja elektryczna jest w nie najlepszym stanie więc całą instalację wykonałem na nowo na przewodach o grubości 4mm. stare rezystory 0.1om/3W zastąpiłem rezystorami 0.1om/5W
Po uruchomieniu zasilacz pracuje OK miernik pokazuje 13.8V lecz
gdy tylko dotknę śrubokrętem potencjometru od regulacji napięcia napięcie podskakuje do nawet 18V i momentalnie zaskakuje zabezpieczenie wyłączając napięcie na wyjściu poza tym to samo zabezpieczenie odcina napięcie gdy prąd jaki pobieram z zasilacza przekroczy 2.5A
Czy ktoś może podpowiedzieć mi co jest z nim nie tak wymieniałem UA7523 oraz BD135 na nowe lecz problem ten występuje dalej.
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam.
schemat zasilacza na fabrycznych elementach
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1319640.html#6568526
Nabyłem od kolegi używany zasilacz EMA ZCB 8/12A po otworzeniu okazało się że instalacja elektryczna jest w nie najlepszym stanie więc całą instalację wykonałem na nowo na przewodach o grubości 4mm. stare rezystory 0.1om/3W zastąpiłem rezystorami 0.1om/5W
Po uruchomieniu zasilacz pracuje OK miernik pokazuje 13.8V lecz
gdy tylko dotknę śrubokrętem potencjometru od regulacji napięcia napięcie podskakuje do nawet 18V i momentalnie zaskakuje zabezpieczenie wyłączając napięcie na wyjściu poza tym to samo zabezpieczenie odcina napięcie gdy prąd jaki pobieram z zasilacza przekroczy 2.5A
Czy ktoś może podpowiedzieć mi co jest z nim nie tak wymieniałem UA7523 oraz BD135 na nowe lecz problem ten występuje dalej.
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam.
schemat zasilacza na fabrycznych elementach
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1319640.html#6568526